Елена Федорова писал(а):А в наших домах разрешается устанавливать мех. вытяжки и существуют ли какие то запреты на их установку?
Есть несколько источников, в которых говорится об использовании принудительных устройств на каналах естественной вентиляции. Те нормы, к которым часто приходится обращаться и которые всегда под рукой – это, в основном, местные документы.
Например:
Постановление Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. N 758-ПП
"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"
3.4. Переустройство вентиляционных каналов, а также изменение существующего оборудования или установка дополнительного оборудования в системах вентиляции не предусмотренного первоначальным проектом и влияющего на работу вентиляции всего здания, может производиться только после представления технического обоснования и согласования в установленном порядке.
Московские Городские Строительные Нормы (МГСН 3.01-96)
5.13. В целях повышения эффективности вентиляции в кухнях двух верхних этажей допускается установка вентиляторов индивидуального пользования. При этом следует исключить возможность перетекания воздуха в другие помещения квартиры и в другие квартиры жилого дома.
Что касается не территориальных документов, а общих, то в прежнем СНиПе 1989 г., кажется, было упоминание о вентиляторах, а в последнем СНиПе 2003 г. его «забыли» прописать.
Елена Федорова писал(а):Долго Вам не писала: принимала различные комиссии и прочих "высоких специалистов" для решения своей проблемы. " А воз и ныне там". Никаких вразумительных решений нет по сей день.
А хотя бы Ваш вентканал они просматривали на зеркало?
Хоть какие-то попытки, похожие на обследование, производились?
Или только проверяли тягу?
Чтобы обнаружить врезку в канал, не обязательно идти в верхнюю квартиру. Всё можно увидеть через вентиляционный канал.
Елена Федорова писал(а):Подскажите, могу ли я каким -то образом избавиться ,хотя бы частично, от этой обратки, возникающей при включении соседями вытяжки.
Частично - довольно несложно. Ставится обратный клапан и при опрокидывании тяги он закрывается.
Полностью - это уже сложнее. Можно заткнуть выход вытяжки в канал и рано или поздно она накроется.