Страница 2 из 2

Re: приточно-вытяжная вентиляция в Сталинке, дом 3-этажный.

Добавлено: 28 фев 2013, 22:26
Консультант®
Елена Федорова писал(а):
А в наших домах разрешается устанавливать мех. вытяжки и существуют ли какие то запреты на их установку?

Есть несколько источников, в которых говорится об использовании принудительных устройств на каналах естественной вентиляции. Те нормы, к которым часто приходится обращаться и которые всегда под рукой – это, в основном, местные документы.
Например:
Постановление Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. N 758-ПП
"Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда"
3.4. Переустройство вентиляционных каналов, а также изменение существующего оборудования или установка дополнительного оборудования в системах вентиляции не предусмотренного первоначальным проектом и влияющего на работу вентиляции всего здания, может производиться только после представления технического обоснования и согласования в установленном порядке.

Московские Городские Строительные Нормы (МГСН 3.01-96)
5.13. В целях повышения эффективности вентиляции в кухнях двух верхних этажей допускается установка вентиляторов индивидуального пользования. При этом следует исключить возможность перетекания воздуха в другие помещения квартиры и в другие квартиры жилого дома.
Что касается не территориальных документов, а общих, то в прежнем СНиПе 1989 г., кажется, было упоминание о вентиляторах, а в последнем СНиПе 2003 г. его «забыли» прописать.


Елена Федорова писал(а):
Долго Вам не писала: принимала различные комиссии и прочих "высоких специалистов" для решения своей проблемы. " А воз и ныне там". Никаких вразумительных решений нет по сей день.

А хотя бы Ваш вентканал они просматривали на зеркало?
Хоть какие-то попытки, похожие на обследование, производились?
Или только проверяли тягу?
Чтобы обнаружить врезку в канал, не обязательно идти в верхнюю квартиру. Всё можно увидеть через вентиляционный канал.

Елена Федорова писал(а):
Подскажите, могу ли я каким -то образом избавиться ,хотя бы частично, от этой обратки, возникающей при включении соседями вытяжки.

Частично - довольно несложно. Ставится обратный клапан и при опрокидывании тяги он закрывается.
Полностью - это уже сложнее. Можно заткнуть выход вытяжки в канал и рано или поздно она накроется.

Re: приточно-вытяжная вентиляция в Сталинке, дом 3-этажный.

Добавлено: 12 мар 2013, 09:01
Елена Федорова
Добрый день! Канал представители ЖЭУ и различных комиссий не смотрели, а только тягу проверили. На нормы Московские наши , вряд ли , смотреть будут. Да, беспредел полный!
А что такое обратный клапан, где можно приобрести? Обязательно нужно мне его поставить !
Хоть частично избавиться от вони! Ну, а заткнуть выход их вытяжки в канал?! Разве это возможно? Я живу на первом этаже , а они на втором, причем, в смежном подъезде!
С уважением Елена .

Re: приточно-вытяжная вентиляция в Сталинке, дом 3-этажный.

Добавлено: 16 мар 2013, 23:11
Консультант®
Елена Федорова писал(а):
А что такое обратный клапан, где можно приобрести?

Есть несколько видов обратных клапанов. Но в Вашем случае лучше поставить "плёнчатый". Такие обратные клапаны стоят на некоторых вентиляторах. Отдельно тоже продаются. При тяге конечно будут создавать сопротивление, но при опрокидывании тяги будут моментально захлопываться и оставлять минимальные щели.
Изображение

Елена Федорова писал(а):
Ну, а заткнуть выход их вытяжки в канал?! Разве это возможно? Я живу на первом этаже , а они на втором, причем, в смежном подъезде!

Да, возможно. Сложно, но возможно.
Но к этому лучше не прибегать. Вредительство в чистом виде. Так сказать, самый последний способ воздействия на невменяемых соседей.
Для себя я бы такое сделал не задумываясь, если бы оказался в подобной ситуации. Для кого-то... отказался бы.

Re: приточно-вытяжная вентиляция в Сталинке, дом 3-этажный.

Добавлено: 17 мар 2013, 17:36
18kotov
[color=#008000]Частично - довольно несложно. Ставится обратный клапан и при опрокидывании тяги он закрывается.
Полностью - это уже сложнее. Можно заткнуть выход вытяжки в канал и рано или поздно она накроется.

движок вентилятора сгорает при работе без нагрузки (без сети) работа вентилятора на закрытую задвижку при условии охлаждения двигателя не создает проблем, по этой причине ждать пока накроется придется долго.

Re: приточно-вытяжная вентиляция в Сталинке, дом 3-этажный.

Добавлено: 17 мар 2013, 17:54
18kotov
Елена Федорова
пишите во все инстанции, чем больше шума тем лучше.Проблема в вашем случае не столь серьезная, просто вытяжной зон соседи подключили "не включив головы". Если уверенны, что соседи подключились на ваш индивидуальный канал, то это прямое нарушение ваших прав, если канал общий, что тоже может быть, при подключении могли перекрыть большую часть сечения вытяжного канала воздуховодом от кухонной вытяжки или если подключали гибким воздуховодом опустили его вниз, соответственно их вентилятор гонит вытяжной воздух в вашу квартиру. Также, как вариант, вытяжной канал забит (птицы устроили гнездо, у меня квартира на верхнем этаже и такая картина наблюдается каждый год) в этом случае вытыжка не будет справляться с возросшим потоком воздуха и часть его будет гнать не вверх, а вниз, как вам уже и говорили.
http://eproekt.ru/wp-content/uploads/20 ... ilacia.jpg пример акт проверки вентиляционных каналов требуйте нечто подобное от представителей управляющей организации.

Re: приточно-вытяжная вентиляция в Сталинке, дом 3-этажный.

Добавлено: 01 апр 2013, 13:29
Елена Федорова
Можно сделать обратный клапан своими руками? Где-то находила в интернете, не могу вспомнить где, делали умельцы , используя обычную полиэтиленовую пленку. Не подскажите?
Магазинные имеют большое сопротивление.
С уважением Елена Федорова.

Re: приточно-вытяжная вентиляция в Сталинке, дом 3-этажный.

Добавлено: 05 апр 2013, 00:07
Консультант®
На счёт самодельного обратного клапана, к сожалению, не подскажу.
Наверняка в интернете есть что-то об этом, но мне такая информация не попадалась.