Здравствуйте,
После долгого изучения форумов :), подскажите, пожалуйста, правильно ли я организовал план вентиляции:
Изображение

План расстановки мебели:
Изображение

Исходные:
- Дом: П-44Т (новостройка 2012г)
- Квартира не торцевая 8 этаж из 17
- В жилых комнатах установлены КИВ-125
- Кол-во проживающих - 3 человека
- Везде установлены пластиковые окна (лоджии тоже). Штатные окна заменены на 2 камерные без форточек, с микропроветриванием.
- Лоджия 1 совмещена с Гостиной. На лоджии будет теплый пол + эл. конвектор.
- Лоджия 2 отделена от Спальни 2 балконным блоком. На лоджии будет теплый пол + эл. конвектор.

Вопросы:
1) правильно ли организована схема вентиляции в целом?
2) нужно ли делать 2 воздухозабора в ванной (4.26 м2) или достаточно 1? Там планируется угловая ванна с гидромассажем.
3) достаточный ли приток будет от оконных клапанов Aereco EMM? Особенно интересен вопрос по Лоджии 2, где будет комбинация по притоку Aereco (лоджия) / КИВ125 (спальня).
4) что делать с гардеробной? нужно ли тянуть вент. канал туда?
5) дверь между Кухней и Гостиной будет в основном открыта. Будет ли справляться с отводом "запахов кухня" вытяжка с рециркуляцией? Какой мощности порекомендуете взять?

Заранее большое спасибо!
12 ноя 2012, 08:41
Здравствуйте, Андрей82.
1. В целом, Да
2. Нет. И убрать лишние повороты. Лучше от входа в ванную сразу провести воздуховод к точке 4.
3. У ЕММ и КИВа одинаковый приток. Но ЕММ будет норовить закрыться. Я бы посоветовал ЕНА2.
На лоджии не нужен клапан АЭ, достаточно двух козырьков от тех же клапанов.
4. Лучше, когда канал есть, но в Вашем случае не стоит. Достаточно сделать жалюзийные двери или два отверстия в стенах по диагонали по высоте и на разных стенах.
5. Практически ни одна вытяжка на это не способна. Кухня-студия - это запахи по всей "студии". Если дверь открыта, то запахи могут гулять везде. Но дверной проем это всегда лучше открытого пространства. Вытяжки не ставим и не можем ничего рекомендовать.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
12 ноя 2012, 11:39
Здравствуйте, Арго.
Большое спасибо за ответ! Правда остался один неясный момент:
Арго писал(а):
3. У ЕММ и КИВа одинаковый приток. Но ЕММ будет норовить закрыться. Я бы посоветовал ЕНА2. На лоджии не нужен клапан АЭ, достаточно двух козырьков от тех же клапанов.

Прошу прощения, забыл выше упомянуть, что все две лоджии будут утепляться. Правильно ли я понимаю:
1) на Лоджии 1 и на Лоджии 2 нужно ставить EHA2?
2) или на Лоджии 1 оставить EMM, а на Лоджии 2 EHA2?
13 ноя 2012, 07:46
Зависит от того, как будут эксплуатироваться лоджии. Если это просто утепленная, но лоджия, то на лоджию ставятся козырьки для перетока, а клапан устанавливается штатно. Если лоджия будет, как часть комнаты, то клапан ставится на лоджии.
ЕММ и ЕНА2 - это одно и то же, можно ставить и тот и другой, но у ЕНА2 возможностей больше.
После появления ЕНА2 мы от ЕММ совсем отказались.