МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Забор воздуха для котла из вентшахты. Можно ли?

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
05 ноя 2012, 13:35
Здравствуйте. Имеем десяти квартирный дом с поквартирным отоплением. Атмосферный котел проработал 10 лет, думаю новый поставить с закрытой камерой сгорания, т.к. постоянное разрежение воздуха в квартире (зимой) и соответственно подсосы холодного воздуха из окон и лес. клетки. (в отсутствии приточн. вентиляции).

Вопрос; можно ли смонтировать забор воздуха из ветканала на кухне ( 1 этаж) заизолировав его от помещения.
Часто из вентканала идет обратная тяга, в квартиру.
Спасибо.
05 ноя 2012, 15:27
Я не специалист, но думаю, что вентиляционный канал чаще все-же должен иметь нормальную тягу(тоесть всасывать). В таком случае, ваш вентканал может поменяться ролями с дымоходом, что не есть хорошо )))
06 ноя 2012, 08:35
Не советую.
Любое газифицированное помещение должно иметь ветканал, это Ваша безопасность.
Берите из дымохода, но только придется его санировать (гильзовать) и сильно регулярно чистить. Иначе Ваш котел быстро загнется.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 ноя 2012, 09:53
Спасибо за ответы.