Страница 2 из 2
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 13 ноя 2013, 08:30
Арго
Пробовал поджигать этот поролон - горит очень хорошо
Приток и "горит хорошо" - это две параллельные реальности. Ну, и что??? У Вас в доме вообще все горит хорошо. И одежда на Вас, Вы же не ходите голым???
сверлили насквозь в стене отверстие диаметром 22мм и вставляли туда родную шпильку
"А-а-ба-аль-деть."(с).
Они бы еще лом туда засунули... (хватило бы и 10мм.)
А впрочем, понятно, т.к. они применяют заводское водосборное кольцо за (ххх евро), а закрепиться наверняка они не могут, то им нельзя, чтобы установка шевелилась. Иначе теряется смысл в водосборном кольце. Мы же используем самодельное кольцо (за 100руб.), поэтому и не зависим так сильно от жесткости крепления. Т.е., когда крепление ослабевает (например, в пеноблоке), то у нас вода не протекает на отделку и мы можем перезажать установку, а иногда просто придерживаем ее руками. Да, в чем-то более геморройно, зато во всем остальном - выигрыш.
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 20 янв 2014, 19:00
SON
Именно поэтому мы отказались от штатного крепления и придумали своё. Теперь крепимся, и в керамзит, и в гипсокартон, и периодически в пеноблок.
Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста опытом, ежли конечно не шибко секретно.
За самодельные водосборные кольца буду очень признателен.
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 21 янв 2014, 08:38
Арго
Поделитесь пожалуйста опытом, ежли конечно не шибко секретно.
Сов.Секретно!!!
Лет 10 назад мы придумали систему клапанов при выбросе от вытяжки на фасад и повернуть ось ОК вертикально при подключении вытяжки к вентканалу. И года 1,5 делились с нашими форумчанами в личных сообщениях и по епочте. Естественно, что кто-то поделился еще с кем-то, а тот еще с кем-то. И все это всплыло в интернете. Сейчас этим не пользуется только ленивый... В принципе, не жалко, но все-таки...
А с креплением через ГКЛ и проч. - это абсолютный эксклюзив, такого не делает вообще никто. Позвоните в любую фирму по алмазному сверлению, на ГКЛ не крепится никто. Вам скажут, что нужно снять ГКЛ... Потом вам нужно будет сделать малярку... А мы не нарушаем отделку. Так же и с креплением на всякие пеноблоки. Здесь все по-лучше, и разные "алмазники" крепятся по-разному, придумывая ухищрения... У нас же одно единое крепление для всех видов материалов (кроме одного).
Так зачем же учить своих конкурентов?
За самодельные водосборные кольца буду очень признателен.
С кольцом секретность по-меньше, но для разового сверления Вам будет проще обклеить скотчем или полиэтиленом.
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 21 янв 2014, 13:37
SON
Так зачем же учить своих конкурентов?
Да какой я Вам конкурент.
Типа так?
http://s020.radikal.ru/i706/1401/94/921261d964ff.png
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 21 янв 2014, 20:44
mosvent
Именно поэтому мы отказались от штатного крепления и придумали своё. Теперь крепимся, и в керамзит, и в гипсокартон, и периодически в пеноблок.
Поделитесь пожалуйста опытом, ежли конечно не шибко секретно.
За самодельные водосборные кольца буду очень признателен.
Здравствуйте.
Мы готовы абсолютно бескорыстно поделиться практически любой информацией, которой обладаем. Собственно именно этим мы здесь на форуме и занимаемся - все свои знания и опыт отдаём людям.
Но есть некоторые вещи, которые мы не хотели бы открывать. В основном это кассается приспособлений, которые мы придумали, доработали и, которые облегчают нашу работу. Надеюсь Вы с пониманием отнесётесь к данному капризу.
Что касается совета Арго, то это не шутка. Мы иногда сами так делаем. Например, когда надо просверлить отверстие вплотную к потолку и нет возможности применить водосборное кольцо. Просто обклеиваем по кругу алюминиевым скотчем место, где будет отверстие, промазываем примыкание герметиком, подводим под место стока сливную трубу и "ву а ля".
Мы очень не любим отказывать тем, кто пришёл на этот форум за помощью, но в данном случае вынуждены отказать.
Сорри.
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 21 янв 2014, 21:54
Арго
Да какой я Вам конкурент.
Никогда не воспринимали Вас за конкурента. Наоборот, мы очень Вам признательны, что Вы разделяете наше понимание и отношение к естественной вентиляции и делитесь этим на многих строительных форумах.
Тут другое: "сказал А, делай Б". Т.е., если один раз поделился, то что мешает это сделать еще и еще. Чем отличается первый раз от последующих? А что знают трое - знают все. Соответственно, и конкуренты...
Нет, совсем не так. Интересно, это Ваша идея или реализованное? Просто, есть некоторые сомнения:
Первое и главное, а как и куда будет сливаться вода?
2-е, втулка должна быть точного размера, а размер обычно узнаем, только когда уже просверлили ГКЛ, т.е. заранее не подготовиться...
3-е, и тоже важное, такое крепление... м-м-м... не устойчивое. Когда создаешь давление на коронку, то давление передается на нижнюю часть плиты. Т.е., давление идет не строго по оси втулки, а как бы с экцентриситетом.
4-е, если крепление в одной точке (неустойчивое), то установка может провернуться на этой оси.
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 21 янв 2014, 21:55
SON
Но есть некоторые вещи, которые мы не хотели бы открывать.
Здравствуйте,
mosvent.
Так я ж без претензий, все понимаю.
Огромное спасибо всем вам за очень полезный ресурс.
с ув. Сергей.
Re: Риторический вопрос: естественная или механическая венти
Добавлено: 21 янв 2014, 22:00
SON
Ваша идея или реализованное?
Пока идея, сверлить по ГКЛ как-то не попадалось.
Иногда приходилось что-либо (котлы) вешать на такие стены, даже немалый вес держится довольно таки прилично.