МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Непостоянная тяга на последнем этаже

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
20 ноя 2014, 10:51
gowa503 писал(а):
Буду теперь наблюдать, что изменится.

И нам рассказывайте.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
21 ноя 2014, 12:01
обязательно буду рассказывать.
По поводу паразитной тяги. Вчера вскрыл пол (переделывать буду):
Оказалось, что под полом кирпичная кладка не штукатурена, очень плохого качетсва. В некоторых местах нет расвора, в некоторых есть раствор, но в крайне недостаточном количестве. Из этих мест тянет по чуть чуть. Но видимо в совокупности это все дает достаточно большой приток.
05 окт 2015, 10:36
Сделал дефлектор сам. Размеры были взяты из патента на дефлектор Ханженкова. Поставил на крышу. Не понятно, улучшилась ли тяга. но при ветре (сильный ветер был) тяга все равно опрокидывалась. При не значительном ветре, не понятно. Наблюдаю. Но пока я видел опрокидывание при сильном ветре.
06 окт 2015, 09:17
gowa503 писал(а):
Не понятно, улучшилась ли тяга. но при ветре (сильный ветер был) тяга все равно опрокидывалась. Но пока я видел опрокидывание при сильном ветре.

Что Вы понимаете под опрокидыванием? Реально видите обратную тягу или усилился приход запахов?
При разных ответах будут разные причины. Если усилились запахи, то все нормально, канал работает хорошо, а за счет усиления тяги усилился паразитный приток.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 79 Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. Страница 6 из 6