МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

вытяжка в квартире на последнем этаже

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
24 авг 2012, 18:15
Здравтсуйте!!! почитала статьи на вашем сайте, что то для себя усвоила,но не могу разобраться с вытяжкой в свой квартире, как,впрочем и специалисты. у меня двухкомнатная квартира в 9-этажном кирпичном доме 2004 года постройки. последний этаж. надо мной технический этаж. в квартире 3 окна (в комнатах по одному и в кухне). все окна выходят на одну сторону, два окна пластиковые, одно- деревянное евро окно..
вентиляционные шахты 3 - кухня, ванная и туалет... в кухне и туалете тяга слабая, но она все таки вытягивает из квартиры (при сильном ветре тяга усиливается) в ванной комнате при любом ветре тяга была обратная (вентканалы чистые, приток воздуха в квартиру обеспечиваем за счет приоткрытых окон). обратилась с проблемой к застройщику дома.там они думали, думали и придумали вывести вентканал из ванный отдельно на крышу.... вывели, но ничего не изменилось: как задувало так и задувает, единственное, что иногда при сильном ветре тяга становится нормальной. в кухне и в туалете тяга стала переменной (то в квартиру, то из нее, чаще конечно,из квартиры, но тем не менее)... в вентканалах и шахтах не разбираюсь вообще... мне показали канал с моей ванной,который врезан в общую шахту, а затем на крыше выведен выше общей шахты.... но тем не менее в ванной присутствуют посторонние запахи (коих, вроде, не должно быть , раз канал наш выведен отдельно??), тяга обратная.. причем, чем шире открыты двери и окна в квартире, тем сильнее в ванной тянет в квартиру...на кухню и туалет открытые окна в принципе особо не влияют. ПОМОГИТЕ, пожалуйста.... я уже не знаю что делать(((

снежана
24 авг 2012, 18:18
да, еще хочу добавить - на коробе шахты на крыше не стоит дефлектор, там .. как бы это выразиться... что-то, похожее на согнутый лист жестянки- типа полукруга....

снежана
25 авг 2012, 00:01
Здравствуйте, снежана.
По описанию сложно поставить диагноз. Был бы это серийный дом с известной системой вентиляции, можно было бы и по описанию диагноз поставить. А так...
Нужны планы, эскизы, фото. Хорошо бы на плане квартиры указать места установки вентрешеток и "сверху" нанести расположение чердачного венткороба. И фото, фото....

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 авг 2012, 23:47
хорошо, я попробую выложить фото чердака и схему квартиры...правда есть еще вопрос... первоначально для решения моей проблемы застройщик решил отделить мою вентиляцию ванны от общей, нарастив жестяной короб. - не помогло. как выяснилось позже- короб был нарощен на выход вентканала кухни... потом строители при помощи фонарика определили вроде все таки, куда выходит вентиляция с ванны, перенесли короб на нее, а выход с кухни собственно замуровали.... я , конечно , спросила- для чего.они ответили что так и должно быть... в конечном итоге-теперь все три вентиляции (кухня ванна туалет) при сильном ветре тянут в квартиру-даже при открытых настеж окнах.... при штиле на улице - кухня и туалет тянут из квартиры, а ванна как будто вообще не тянет, ну или слабо в квартиру.... да..еще.. короб к венканалу ванной присоединен строго горизонтально, потом под прямым углом поднят до уровня врезки в общую шахту... так, вроде, тоже не должно быть?

снежана
27 авг 2012, 10:39
А у Вас весь дом 9-этажный или он разновысокий?
короб к венканалу ванной присоединен строго горизонтально, потом под прямым углом поднят до уровня врезки в общую шахту... так, вроде, тоже не должно быть?

Скорее всего все правильно.
Готов ответить на все Ваши вопросы, но к сожалению, пока не готов, т.к. не знаю Вашу вентиляцию. С эскизами и фото будет проще.
Если выход на чердак затруднен, то сделайте пока планы (эскизы) и фото вентканалов из квартиры. Уже будет какая-то информация.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 авг 2012, 11:12
оК!СПАСИБО!
ДОМ У МЕНЯ ВООБЩЕ 9-ЭТАЖНЫЙ, НО ОДНА ИЗ КВАРТИР В МОЕМ ПОДЪЕЗДЕ (ЧЕРЕЗ КВАРТИРУ ОТ МОЕЙ) ИМЕЕТ 2 ЭТАЖА.
иными словами вентиляция от моей квартиры расположена на уровне второго этажа указанной квартиры.. как то так.

снежана
27 авг 2012, 12:34
http://s43.radikal.ru/i102/1208/22/f31752d152f3.jpg

http://s49.radikal.ru/i123/1208/c9/5c7c7df0edc4.jpg

http://s019.radikal.ru/i619/1208/b4/a3f86db4635c.jpg

http://s017.radikal.ru/i443/1208/c3/17e20bc8b57b.jpg

это виды дома и подъезда, квартиры... чуть позже скину схему квартиры и расположения вентканалов

снежана
27 авг 2012, 13:49
http://s019.radikal.ru/i608/1208/73/5ffce7e6a322.jpg -план подъезда в сторону моей квартиры (номер квартиры 52)

http://s58.radikal.ru/i159/1208/39/c097e47051d4.jpg -примерно как я запомнила расположение каналов на чердаке.


http://s017.radikal.ru/i444/1208/20/040c5fcbede9.jpg -схема квартиры с техпаспорта (с указанием расположения вентканалов)

http://i038.radikal.ru/1208/ad/92a6f82e8ad2.jpg -вентканала из ванной

http://i052.radikal.ru/1208/82/f31799aaf24a.jpg -вид вентканала с туалета

(вид с кухни не могу показать-там электрическая вытяжка-зонт, но мы ей не пользуемся... хочу наладить работу вентиляции и снять вообще..)

может еще пригодиться информация: 1.вы наверное уже поняли, что тех.этаж у нас теплый... труба,которая дополнительно присоединена к вытяжке из ванны - утеплена стекловатой и чем то блестящим сверху ...
при направлении ветра сз, юв со скоростью свыше 4-5 м/с - все вытяжки тянут в квартиру.... при западном - туалет и кухня тянут из квартиры... и ванная ,правда с переменным успехом.... при штиле ванная тянет в квартиру, кухня, туалет -из квартиры. при этом обращу ваше внимание, что в квартире постоянно открыты либо окна во всех комнатах и балкон, либо в одной комнате и балкон.. реже открыт только балкон, но постоянно приток воздуха ... ночью тоже все открыто...

снежана
27 авг 2012, 14:22
http://s42.radikal.ru/i097/1208/83/15cacee42eca.jpg - еще фото вентканала с туалета...может общая картина лучше так сложится....

снежана
28 авг 2012, 10:13
да, и еще - проектировщик сказал, что вентканалы у нас присоединены через 3 этажа, т.е. 9 этаж соединен с 6 и 3 этажами....

снежана
29 авг 2012, 08:19
проектировщик сказал, что вентканалы у нас присоединены через 3 этажа, т.е. 9 этаж соединен с 6 и 3 этажами....

Скорее всего, Вы его не так поняли. Да и схема эта применяется с бетонными блоками, а у Вас судя по всему кирпичные каналы.
ОДНА ИЗ КВАРТИР В МОЕМ ПОДЪЕЗДЕ (ЧЕРЕЗ КВАРТИРУ ОТ МОЕЙ) ИМЕЕТ 2 ЭТАЖА.

По фото дома этого не видно. Два уровня это 8-9 этажи или 9-техэтаж?
Если с техэтажом, то сделайте фото на крыше над этой квартирой.

еще фото вентканала с туалета...может общая картина лучше так сложится....

Я имел ввиду фото ВНУТРИ канала вверх. Пока картина не складывается, ждем Ваших фото с чердака и крыши. Когда будете на чердаке, обратите внимание, есть ли двери между секциями (подъездами)? Открыты они или закрыты? Если открыты, то закройте, а потом в квартире проверьте тягу.
То,что Вам ванную вывели обособлено, вероятнее всего, получилась медвежья услуга. Как правило, такое исправление ни к чему не ведет, но в редких случаях бывает помогает.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 авг 2012, 12:12
Доброго времени суток!

прилагаю фотографии вентканала ванной комнаты.
http://s015.radikal.ru/i331/1208/68/85d8db995a75.jpg

http://s017.radikal.ru/i425/1208/48/0ab8b837ee06.jpg

http://s58.radikal.ru/i162/1208/4e/3b8fc4e95850.jpg -это вид двухэтажной квартиры.

пока фотографий чердака сделать не получилось..
встречались с проектировщиком и застройщиком дома. они сказали, что на чердаке нет дверей между подъездами, что короб от моей кухни выведен практически на 3 метра в общем...
что по проекту планировалось, что вентканал будет идти прямо с моей квартиры, а получитлось, что он идет немного вправо, потом вверх, и еще , что они сегодня посчитали причиной обратной тяги - то что вниз от моего канала идет общий канал, хотя по проекту мой канал должен быть изолирован.. как то так...

снежана
29 авг 2012, 12:18
Огромное Вам спасибо за то, что оказываете помощь!

снежана
30 авг 2012, 01:50
Добрый день.
Вставлю свои пять копеек...
Система вентиляции с "тёплым чердаком" подразумевает чердак, как большую сборную вентиляционную камеру. Все вент-стояки собираются на чердаке и выходят в атмосферу через большую шахту. Важная составляющая такой системы – чердак должен быть герметичен. Никаких открытых дверей, никаких открытых окошек (конечно же, на чердаке, а не в квартире).
Исходя из Ваших описаний, имеется сильнейшая зависимость направления тяги в канале, от наличия/отсутствия ветра. При данной системе так быть не должно.
Причины:
1) чердак не герметичен – где-то приоткрыты двери; есть незастеклённое окошко, выходящее на фасад,
2) зонт на общей шахте (на крыше) установлен слишком низко + возможно, с наклоном;
3) отсутствует «заглушка» в нижней части Вашего канала ванной, т. е. поток воздуха с нижних этажей более сильный, чем тяга в канале. В Вашей ситуации, проверка тяги на входе в вент-отверстие может создать ошибочное мнение о работоспособности вентиляции. Нужно проверить внутри канала: а) в нижней части канала (на выходе с нижних этажей) – скорее всего, будет поднимать листок; б) в верхней части канала – скорее всего, будет засасывать внутрь канала. То есть, на отрезке от вент-решётки до чердака – может быть тяга. Но если поток на отрезке от нижних квартир до вент-решётки, больше по скорости (объёму), чем поток в верхнем отрезке, то нижний поток будет его «подпирать» и на вент-решётке будет обратная тяга, хотя сам канал может при этом тянуть.

Что касается оконательного диагноза - для этого очень нужны фото чердака и крыши.

P. S. То, что канал с/узла не имеет «заглушки» в нижней части (ход вниз) – это его особенность, или же каналы туалета и кухни такие же??
10 сен 2012, 22:55
Уважаемые консультанты Арго и mosvent! Огромное Вам спасибо за то, что Вы уделили время для решения проблемы в моей квартире, и помогаете всем, кто столкнулся с такой проблемой как вентиляция! К моей большой радости застройщик , проектировщик и прораб все таки обнаружили, почему у меня в ванной комнате проблема с вентиляцией . оказалось, что вентканал был построен иначе, чем был запланирован проектом. после выявленного недостатка силами фирмы-застройщика венткороб был разобран до уровня моей вятыжки, выведен отдельный канал от вытяжки)) в общем, сейчас у меня тяга в ванной аж со свистом))) в кухне и туалете тяга слабая временами, но все-таки она есть) иногда правда выпадает.. при северном ветре. Но в общем и целом все разрешилось благополучно))
еще раз огромное Вам спасибо за оказанную помощь,внимание и поддержку (ибо обнаружив Ваш сайт в нете, я все таки поверила в то, что моя проблема, которую не могли решить год,все-таки разрешится).
с уважением

снежана

Сообщений: 23 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2