Доброго времени суток.
Очень интересный форум, не подозревал, что вентиляция в квартире такая сложная тема.
Решено попробовать поставить зонт на кухню и подключить его в вентиляцию с тройником и обратным клапаном (понимаю, что это не очень хорошо, но вариант с циркуляцией оставлю как запасной, а выводить за стену нереально).

Исходные данные:
Решено купить не мощную вытяжку с диаметром воздуховода 12,5 см.
На данный момент на кухне повешены шкафы и расстояние между шкафами и потолком 12 см. 4 сантиметра (насколько я понимаю) "съест натяжной потолок".

Соответственно вопрос: можно ли в эти 8 см. провести плоский короб, поставить плоский тройник и плоский клапан (бывают ли такие)?

Теоретически можно опустить шкафы на 5 см. Таким образом получим расстояние около 13 см. Можно ли тогда будет провести воздуховоды 12,5 см (+тройник и обратный клапан), влезут ли?

Или, надо опустить шкафы и провести воздуховод диаметром 10 см? Не сильно ли повлияет на работу сужение с 12,5 до 10 см?

Просьба подсказать наилучший вариант. Заранее спасибо.

P.S. Так и не понял из прочитанных форумов, в каких случаях нужен обратный клапан в воздуховоде от зонта к вет каналу.
24 авг 2012, 08:09
Здравствуйте, Алексей911.
Соответственно вопрос: можно ли в эти 8 см. провести плоский короб, поставить плоский тройник и плоский клапан (бывают ли такие)?

Провести можно, сделать, как надо - нет. Плоский клапан бывает, но смонтировать его под естественную вентиляцию нельзя.
Теоретически можно опустить шкафы на 5 см. Таким образом получим расстояние около 13 см. Можно ли тогда будет провести воздуховоды 12,5 см (+тройник и обратный клапан), влезут ли?

Если это чистое расстояние, то можно. Но может получиться, что Вы все рассчитали, а после монтажа потолка несколько мм. не хватит.
провести воздуховод диаметром 10 см? Не сильно ли повлияет на работу сужение с 12,5 до 10 см?

Плохое решение.
Так и не понял из прочитанных форумов, в каких случаях нужен обратный клапан в воздуховоде от зонта к вент каналу.

Обычно ни в каких. Но иногда через вытяжку бывает обратная тяга. Специально ставить его не нужно - как правило, вытяжки уже комплектуются своим ОК.
Просьба подсказать наилучший вариант.

Сделать так, чтобы поместился воздуховод.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
24 авг 2012, 16:47
Огромное спасибо за ответы!

Если без обратного клапана на 12,5 , не обойтись, то подскажите, будет ли работать такая схема:

Вытяжка - переходник прямой угол с 12,5 на 150х75 - воздуховод 150х75 - тройник для 150х75 - вет канал.

От тройника - воздуховод 150х75 длиной примерно 0,6 м - переходник 150х75 на 12,5 - обратный клапан 12,5 - решетка (наверное).
24 авг 2012, 23:50
Работать будет, правда что-то мудрено получилось.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 авг 2012, 00:04
Ага, спасибо!
Возьмем за рабочий вариант, чтобы шкафы низко не перевешивать