МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Новая загадка!

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
06 авг 2012, 20:31
12- этажное здание с одним подъездом(свечка). На 75 квартир. Изображение Изображение Изображение Дом сдан 1 августа 1991 года. Стройка длилась 17 месяцев. Здание оснащено системой дымоудаления. Которую к сожалению, в связи с развалом ссср, спёрли. Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Пообщавшись со старожилами дома выяснилось что проблемы с вентиляцией начались со дня новоселья, и пока действовала система дымоудаления худо бедно сея проблема решалась. Правда так и не смог сообразить как, поскольку система дымоудаления ни как не связана с системой вентиляции. Но это всё истории 20-ти летней давности. По факту либо вентиляции нет вообще либо прекрасная обратная тяга. На крыше 3 вентвывода естественной вентиляции и 3 системы дымоудаления. На каждую кухню, туалет и ванну идёт отдельный вентиляционный,сквозной канал проходящий через весь дом. Каналы размером в пол кирпича. Наблюдая канал сверху виден свет 3-х кухонь вниз, а звук падающего камня раздаётся в районе 1-го этажа. На чердаке имеются горизонтальные венткороба, выложенные из кирпича и накрыты бетонной плитой, вровень с полом. Изображение Изображение Изображение Изображение На чердаке венткороба и вентшахты утеплены прародителем современного сибита. Венткроба видно что ни разу не вскрывались до сегодняшного дня. А вот вентшахты трубочисты непонятно каких лет назад уже пытались чистить Изображение Вентшахты оказались забиты на метр 20 летним слоем строительного мусора и бутылок. Сегодня вычистил 2 вентшахты. В первом случае стояк начал работать почти идеально, но вентканал туалетов также работает либо слабо либо в обратку. А во втором случае почти нечего не изменилось также обратная тяга. Плюс добавилась зависимость от ветра то есть гоняет туда сюда. Вскрывал по одной плите примыкающей к воздуховоду дабы его прочистить. Плиты вернул на исходную, Выбитые кирпичи вернул на место. но нечего не герметизировал. Завтра чищю третий стояк. Как сделать так чтобы вентиляция заработала во всём доме????
09 авг 2012, 23:32
Система вентиляции в таком доме, конечно не без греха - в транзитный канал заведены все квартиры напрямую (без спутников). Но у Вас особо отличились. Сборный канал размером полкирпича-на-полкирпича... для 12-ти этажей... капля в море.

Дымоудаление не могло работать на квартиры.
Обычное состояние системы дымоудаления - бездействие. Должно включаться при пожаре + редкие контрольные запуски.

К сожалению, в данном виде, вентиляция этого дома функционировать не может.
Можно попробовать вычистить все шахты и восстановить разбитые участки коробов. У кого-то тяга появится, но совершенно точно не у всех. Надо полностью исключить любые вентиляторы в квартирах, чтобы люди не перегоняли воздух друг-другу.

Что можно сделать?
Глобально - капремонт дома с расширением сечения каналов.
Локально - из каждой квартиры, где не работает вентиляция, выброс (кухня, ванная, туалет) на фасад при помощи вентилятора.
Что не надо делать, так это ставить общий вентилятор на крыше. Потому что:
а) на верхних этажах будет тяга, а на нижних почти ничего
б) на верхних этажах будет шум от работы вентилятора
в) а откуда вытягивать? из маленького канала сечением 13х13мм.?

Когда есть вент-каналы, но они не работают, по какой-то причине, - это можно привести в норму. А что делать, если и приводить-то нечего?

Сообщений: 2 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов