Решетка с обратным клапаном

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
31 июл 2012, 15:24
Планирую вытяжку подключить к вентканалу выдолбив отдельное отверстие (ближе к потолку) и закрыть эту трубу гипсокартонном. А штатное отверстие (оно см на 10 ниже) закрыть решеткой с обратным клапаном. Что бы запах не шел обратно в квартиру. Не могу ни где в инете найти такую решетку с обратным клапаном. Они только какие то круглые идут. Помогите найти? Может они как то хитро называются?

Такой вариант организации вытяжки будет верным?
01 авг 2012, 09:45
Мы всегда пользовались раздельными обратными клапанами и решётками. Других не знаем. Может они где-то и есть, но нам такие не попадались.
А, если учесть, что иногда требуется делать уклон обратного клапана, то спаренная деталь для этого не годится - только раздельно.

На счёт вытяжки в канал... В канал естественной вентиляции присоединять механические устройства запрещено. В некоторых сериях домов такое подключение вообще неприемлемо из-за применённой в доме схемы вентиляции. Во многих сериях такое присоединение не повредит соседям.
Идея-то правильная. Вопрос: в какой серии дома будет она использована?
01 авг 2012, 09:58
Если честно не знаю серию. Дом монолитно-каркасный. 25 этажей. У меня 13-й этаж.
А обратный клапан он будет закрываться под воздействием естественной вентиляции? Где то читал что все обратные клапаны не преднозначены для закрытия от естественной вентиляции и не будут с ней работать.
02 авг 2012, 01:23
Клапан открывается естественной вентиляцией, а захлопывается, когда включается механическая.
Всё будет работать, если ось клапана будет вертикально и клапан не будет подпружиненый.
По этому вопросу на форуме полно тем - много раз это обсуждалось - почитайте.
25 сен 2013, 11:06
Добрый день!

Прошу прощения, что в чужой теме, но чтобы не плодить одинаковых, спрошу тут.
У меня аналогичная ситуация. Дом серии П-44т новостройка последний 25 этаж.
Планирую от принудительной вытяжки над плитой провести канал над натяжным потолком и пробить отверстие над уже существующей решеткой и вывести туда вытяжку от плиты, так чтобы его было не видно за натяжным потолком.
А в уже существующее отверстие вставить обычный обратный клапан бабочку и закрыть его решеткой.

Возможно ли это сделать?
Или может быть есть какие-то другие варианты?

Заранее спасибо.
26 сен 2013, 08:40
Здравствуйте, nik.nv.
nik.nv писал(а):
Возможно ли это сделать?
Возможно.
nik.nv писал(а):
Или может быть есть какие-то другие варианты?
У Вас есть возможность не занимать вентканал кухни, а немного разбить вентблок (с торца, как бы между каналов) и вывести вытяжку отдельным каналом.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 сен 2013, 10:30
Уважаемый Арго, спасибо за ответ!

Не совсем понял про торец вентблока.
Кухонный вентблок у меня расположен в коридоре и решетка расположена, на единственной смежной с кухней, стене.
Прикрепляю план квартиры.
Изображение
Зеленым отмечено место расположения вытяжки
Желтым - канал из труб ПВХ
Красным - место расположения решетки.

И еще вопрос, нужен ли обратный клапан в канал от вытяжки? Или достаточно будет того, что уже встроен в сам зонт?
01 окт 2013, 21:19
nik.nv писал(а):
Не совсем понял про торец вентблока.
Кухонный вентблок у меня расположен в коридоре и решетка расположена, на единственной смежной с кухней, стене.
Эта единственная стенка и есть торец вентблока. В нем, ближе к кухне, находятся два канала-спутника. Если выбить часть блока между каналами, то туда как раз поместится воздуховод от вытяжки.
При Вашем расположении было бы лучше вывести через стену на улицу.
nik.nv писал(а):
И еще вопрос, нужен ли обратный клапан в канал от вытяжки? Или достаточно будет того, что уже встроен в сам зонт?
Нет. По большому счету, и встроенный не нужен. Но если оставите, то хуже не будет.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 окт 2013, 10:32
Большое спасибо за ответ!
29 окт 2013, 14:18
Добрый день! Не совсем понимаю. Если пробить шахту между каналами, то куда попадём? В оба канала (спутника) сразу?
30 окт 2013, 08:01
Нет, никакую шахту между каналами пробивать не нужно.
Пробить нужно гипсовый монолит, так, чтобы поместился воздуховод.
При этом каналы-спутники могут вскрыться. В этом случае после монтажа доп. воздуховода щели между воздуховодом и каналами нужно заделать. И у Вас получатся три канала в виде треугольника вместо двух вряд.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 окт 2013, 14:56
А воздух из вытяжки при этом куда будет уходить?
31 окт 2013, 08:42
На чердак, вестимо. :good:

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
31 окт 2013, 10:14
По какому каналу?? Кухни или санузла?
31 окт 2013, 10:25
По вновь сделанному третьему. За что, собственно, боролись?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/