Тема не новая.
Меня интересует в первую очередь юридический, формальный аспект. Т. к. не могу добиться действий от ЖЭУ по устранению проблемы. Они вообще не признают наличие проблемы.
Как только удастся заставить их признать проблему, нужно будет помочь им ее решить.
Кирпичный 9-ти этажный дом. квартира на 4-м этаже. раздельные (две) вентиляционные шахты для кухни и ванной (туалета).
Стандартная схема вентиляции с естественным побуждением.
При наличии ветра на улице имеем постоянную обратную тягу из вентиляционных окошек. В зависимости от ветра сильную (полоска бумаги отклоняется до потолка, т. е. горизонтально) или слабую. Начинается эта проблема, когда за окном теплеет до 15 градусов, т. е. весной и длится до поздней осени. зимой проблем нет.
видеоролики прилагаю.
http://youtu.be/9dw9Mt2vZH0
http://youtu.be/eVrteafRVrc
ЖЭУ уверяет меня, что это нормальное явление, т. к. при температуре выше +5 градусов на улице вытяжка может и не работать. Тогда непонятно как быть с санитарными нормами по воздуху? Ведь вонь страшная идет в квартиру. И как будут удаляться в таком случае продукты сгорания газа (у нас плита газовая)?
Я нашел документы (СНИП и пр.)
Один из них называется "Методика натурных испытаний воздухообмена жилых зданий
(Госгражданстрой инженерного и проектно-экспериментального оборудования)".
В нем указано:
Т. е. если при температуре воздуха +5С за окном вентиляция работает нормально, то ЖЭУ на законных основаниях может считать ее исправной? И не имеет значения, что оставшиеся пол-года вытяжка работает наоборот? Или я что то не улавливаю?
В другом документе сказано
(Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ):
Должно ли понимать последний абзац так, что вытяжка может работать слабо или не работать совсем, но не должно быть обратной тяги? Иначе как тогда можно трактовать термин "вытяжная вентиляция" если воздух идет наоборот?
----------------
05.06.2012 была комиссия из ЖЭУ. Убедились в том, что обратная тяга имеет место быть.
Стали делать проверку. Попросили наглухо закрыть все окна, входную дверь, двери в ванную и туалет. Полоска бумаги стала незначительно колебаться то в одну, то в другую сторону. "Работает ведь как надо, все в порядке" - сказали представители ЖЭУ. Я высказал свое сомнение в корректности данного теста, ведь приток воздуха был полностью перекрыт. Дальше работники ЖЭУ меня и слушать не хотели. А при приоткрытом окне происходит то, что видно в видеороликах.
Позже в документе "М Е Т О Д И К А
НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУХООБМЕНА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
читаю:
т. е. как я и предполагал проверка при наглухо закрытых окнах бессмысленна.
Остается вопрос с летним периодом. На какие документы можно ссылаться чтобы доказать, что обратная тяга летом - это ненормально и ситуация требует исправления. Везде вижу упоминание про температуру в 5градусов, а при +16 или +20 что же делать?
**********************
несколько подробнее о своем доме:
серия мне неизвестна.
Подмосковье. постройка 1978 г.
Дом кирпичный (силикатный), одноподъездная башня, 9-ти этажный, по 6 квартир на этаже. С лоджиями. Стены толстые, сантиметров 70, не меньше. Лифт только пассажирский. Квартиры только одно и 2х комнатные. Туалет и ванная раздельные, но вент. шахта для них одна. построен в 1978 году. Лоджии огромные, длиной около 6 м и шириной 1,5 м. Кухни, наоборот, крохотные, 4...6 кв.м. Есть мусоропровод.
( http://imm.io/vs4R )
а это фотография вент. канала на кухне вверх
( http://imm.io/vs5e )
вниз канал не идет. на уровне нижнего края вентиляционного окошка глухая горизонтальная кирпичная кладка.
если смотреть вверх, то видно какое то горизонтальное перекрытие, предполагаю, что канал поворачивает в сторону.
***********
Вчера прошелся снизу до последнего (9-го) этажа по своему стояку. Открыли, правда, только в одной квартире на 9-м этаже. Там живут люди с момента заселения (с 1978 года). Сказали, что никаких проблем нету с вытяжкой, и запахов тоже нету. Отметили, что несколько лет назад были проблемы с вонью из вентиляционной шахты, тогда им прочистили канал и проблема больше не возникала.[/img]
Меня интересует в первую очередь юридический, формальный аспект. Т. к. не могу добиться действий от ЖЭУ по устранению проблемы. Они вообще не признают наличие проблемы.
Как только удастся заставить их признать проблему, нужно будет помочь им ее решить.
Кирпичный 9-ти этажный дом. квартира на 4-м этаже. раздельные (две) вентиляционные шахты для кухни и ванной (туалета).
Стандартная схема вентиляции с естественным побуждением.
При наличии ветра на улице имеем постоянную обратную тягу из вентиляционных окошек. В зависимости от ветра сильную (полоска бумаги отклоняется до потолка, т. е. горизонтально) или слабую. Начинается эта проблема, когда за окном теплеет до 15 градусов, т. е. весной и длится до поздней осени. зимой проблем нет.
видеоролики прилагаю.
http://youtu.be/9dw9Mt2vZH0
http://youtu.be/eVrteafRVrc
ЖЭУ уверяет меня, что это нормальное явление, т. к. при температуре выше +5 градусов на улице вытяжка может и не работать. Тогда непонятно как быть с санитарными нормами по воздуху? Ведь вонь страшная идет в квартиру. И как будут удаляться в таком случае продукты сгорания газа (у нас плита газовая)?
Я нашел документы (СНИП и пр.)
Один из них называется "Методика натурных испытаний воздухообмена жилых зданий
(Госгражданстрой инженерного и проектно-экспериментального оборудования)".
В нем указано:
Испытание оценки эффективности естественной вытяжной вентиляции проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха 13 С и выше. (т.е.tвнутр. =18 С, tнар.=5 С).
Т. е. если при температуре воздуха +5С за окном вентиляция работает нормально, то ЖЭУ на законных основаниях может считать ее исправной? И не имеет значения, что оставшиеся пол-года вытяжка работает наоборот? Или я что то не улавливаю?
В другом документе сказано
(Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ):
4.4. В соответствии с п. 4.22 СНиП 2.04.05—86 расчетными, т. е. наихудшими, для естественной вытяжной вентиляции являются условия: температура наружного воздуха +5°С, безветрие, температура внутреннего воздуха помещений +18 (+20)°С, окна открыты. При этих условиях рассчитывается пропускная способность вентблоков.
Производительность вытяжной вентиляции в теплый период года не нормируется в связи с возможностью осуществления воздухообмена через открытые окна.
Должно ли понимать последний абзац так, что вытяжка может работать слабо или не работать совсем, но не должно быть обратной тяги? Иначе как тогда можно трактовать термин "вытяжная вентиляция" если воздух идет наоборот?
----------------
05.06.2012 была комиссия из ЖЭУ. Убедились в том, что обратная тяга имеет место быть.
Стали делать проверку. Попросили наглухо закрыть все окна, входную дверь, двери в ванную и туалет. Полоска бумаги стала незначительно колебаться то в одну, то в другую сторону. "Работает ведь как надо, все в порядке" - сказали представители ЖЭУ. Я высказал свое сомнение в корректности данного теста, ведь приток воздуха был полностью перекрыт. Дальше работники ЖЭУ меня и слушать не хотели. А при приоткрытом окне происходит то, что видно в видеороликах.
Позже в документе "М Е Т О Д И К А
НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУХООБМЕНА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
читаю:
Во всех квартирах, обследуемых исследуемой вертикалью вытяжных каналов, в одной из комнат приоткрывают на 5-8 см. створку окна, открывают двери между этой комнатой и кухней или санитарным помещением.
т. е. как я и предполагал проверка при наглухо закрытых окнах бессмысленна.
Остается вопрос с летним периодом. На какие документы можно ссылаться чтобы доказать, что обратная тяга летом - это ненормально и ситуация требует исправления. Везде вижу упоминание про температуру в 5градусов, а при +16 или +20 что же делать?
**********************
несколько подробнее о своем доме:
серия мне неизвестна.
Подмосковье. постройка 1978 г.
Дом кирпичный (силикатный), одноподъездная башня, 9-ти этажный, по 6 квартир на этаже. С лоджиями. Стены толстые, сантиметров 70, не меньше. Лифт только пассажирский. Квартиры только одно и 2х комнатные. Туалет и ванная раздельные, но вент. шахта для них одна. построен в 1978 году. Лоджии огромные, длиной около 6 м и шириной 1,5 м. Кухни, наоборот, крохотные, 4...6 кв.м. Есть мусоропровод.
( http://imm.io/vs4R )
а это фотография вент. канала на кухне вверх
( http://imm.io/vs5e )
вниз канал не идет. на уровне нижнего края вентиляционного окошка глухая горизонтальная кирпичная кладка.
если смотреть вверх, то видно какое то горизонтальное перекрытие, предполагаю, что канал поворачивает в сторону.
***********
Вчера прошелся снизу до последнего (9-го) этажа по своему стояку. Открыли, правда, только в одной квартире на 9-м этаже. Там живут люди с момента заселения (с 1978 года). Сказали, что никаких проблем нету с вытяжкой, и запахов тоже нету. Отметили, что несколько лет назад были проблемы с вонью из вентиляционной шахты, тогда им прочистили канал и проблема больше не возникала.[/img]