Сообщение
Автор
30 июн 2012, 22:51
Здравствуйте.
Делаю ремонт силами иностранных "специалистов". Так вот, эти спецы раздолбали отверстия в вент. коробе до самого потолка, сделав из штатных отверстий две здоровые дыры. Так они подсоединили пластиковые вент трубы к вент коробу. Также сделали дыру в 10*20см для подразетников. Дом монолитно-кирпичный, вент короб из бетона, как на фотке.
Стал опасаться что это повлияло на его несущую способность. Как я понимаю, вент блоки стоят друг на друге с первого до последнего этажа, или я ошибаюсь? Мой этаж 5, дом 20 этажей.Изображение
01 июл 2012, 01:06
Здравствуйте.
Бетонные блоки, почти всегда, являются самонесущими. То есть, стоят друг на друге.
Описанные Вами "разрушения" не сильно повлияли на несущую способность.
Единственная неприятность, которая может Вас поджидать - это приход посторонних запахов из подрозетников, установленных на вент-блоке.
01 июл 2012, 12:02
А как же люди удаляют часть вент короба? :shock: Это же очень опасно? В моем случае надо ли что-то исправлять (замазать, усилить и т.д.)?
Заранее спасибо.
01 июл 2012, 12:32
Удаляют в не несущих.
Усиливать не нужно, замазать желательно.
В Москве в серийных домах (12-14 этажных и выше) блоки, как правило, не несущие. В 9-12 этажных могут быть как несущими, так и самонесущими. У Вас 20-этажка, значит блок не несущий.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 июл 2012, 13:03
У меня дом не серийный, а монолит-кирпич. Так и не понял, короб несущий или нет? Мнения разошлись. help
01 июл 2012, 13:15
Нет, не разошлись. Мы же не знаем Ваш дом. Блок может быть самонесущим, но точно не несущий.
Конкретно Ваши разрушения на несущую способность блока не повлияли.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 июл 2012, 13:44
Спасибо! Понял, что вреда не нанес.
Но для общего развития не могли бы Вы объяснить разницу между несущим и самонесущим. Из ответа Консультант®
могу предполагать, что самонесущий блок воспринимает на себе нагрузку от всех блоков расположенных выше, но что тогда несущий?
01 июл 2012, 13:54
Все правильно.
На несущий могут опираться плиты перекрытия или другие конструкции.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/