МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

"Переподключение" вентканала

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
27 июн 2012, 22:20
Мало фото? их есть у меня)))
1 - моя вентиляция, слева вентканал 6, справа дыра в вентканале 5.
http://s011.radikal.ru/i316/1206/2f/3cd58fc8e271.jpg
2 - вентканал 5 ход вверх
http://s008.radikal.ru/i305/1206/21/545faa92cd5a.jpg
3 - он же ход вниз
http://s44.radikal.ru/i106/1206/38/fc6de86ec58a.jpg
4 - вентканал 6 ход вверх
http://s48.radikal.ru/i121/1206/e4/45143de16d03.jpg
5 - он же ход вниз
http://s018.radikal.ru/i518/1206/27/100658e4d478.jpg
6 - лючки в подвале
http://s018.radikal.ru/i527/1206/3d/22841a0a0be0.jpg
7 - дом и труба
http://s49.radikal.ru/i126/1206/60/c9c95df654eb.jpg
8 - была в ВДПО, принесла случайно высказанную "идею" и сделала фото сегодня. Видно, что при одинаковых условиях тяга в дымоходе есть и хорошая, а в вентканале тоже хорошая, но обратная (рядом видна вытащенная труба газ.колонки). Что скажете?
http://s45.radikal.ru/i110/1206/38/2d07c42b21d8.jpg
"Камерой нельзя проверит на герметичность".
Знаю, задала вопрос пожарникам - ну что? Получила ответ, что канал герметичный... не стала спорить, видимо они камерой проверяют герметичность. Пичалька, однако.
"Т.е. Вы ставили кляп?" Да, как смогла.
Из подвала вверх фото не смогла сделать - лючки махонькие. Делала из кухни через люк и через дыру в вентканале 5 как достала рукой (коротковаты руки))).
Каналы имеют некоторый наклон к центру (вправо от канала 6).
"А большое и малое отверстия на фото 066 это что?" - большое отверстие вентлючок канала ныне перекрытого, малое отверстие - дыра в чужой вентканал, то, что он чужой показывает так называемая разбежка. Люк можно делать ниже или выше разбежки, в родном вентканале разбежка не видна т.к. люк родной и на месте.
От разбежки ход вверх есть и нормальный...
01 июл 2012, 12:49
Посмотрите внимательно: фото 2,3,4,5 - это одно и тоже фото. Где-то Вы ошиблись, когда выкладывали фото.

большое отверстие вентлючок канала ныне перекрытого, малое отверстие - дыра в чужой вентканал, то, что он чужой показывает так называемая разбежка.
Вы не поняли: речь идет о правом отверстии на одном и том же фото (066). На фото виден как бы канал в канале. Сначала виден вход в канал (по тени внутри сверху), а в глубине еще одно отверстие (задняя стенка имеет неровный цвет). Что это значит? Если до входа в канал есть простенок, то объясните, что это?
Если я правильно описал, то тягу нужно проверять на ВНУТРЕННЕМ отверстии. А лучше и там и там развесить флажки. Можете увидеть фокус: на входе в первое отверстии может быть обратная тяга, а на внутреннем - нормальная. Если так и будет, то Вам повезло и все можно решить малой кровью.
Что Вы понимаете под разбежкой?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 июл 2012, 13:02
Изображение

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 июл 2012, 22:19
На указанном фото задняя стена вентканала, за ней мой санузел. Там нет и никогда небыло вентиляции. Там кирпич такой, я трогала, а выше лежит кирпич горизонтально (мне сказали, что это разбежка, перемычка...), он выступает немного. Каналы настолько похожи...
01 июл 2012, 22:36
Я опять не понял: я отчетливо вижу ДВЕ задних стенки. Первая в красном квадрате, вторая, глубже, в зеленом. Что это означает? В какой канал бы Вы не посмотрели, Вы всегда увидите одну заднюю стенку. У Вас же их две, уточните, почему?
То, что находится за стенкой (санузел) - не важно. Важно, что внутри.
С разбежкой я опять не понял. Видимо, это какой-то местный внутренний термин у пожарных, у нас такого нет. Может набросаете эскиз?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
11 июл 2012, 19:13
Долго пришлось выяснять о двух задних стенках - старожил говорит, что в некоторых квартирах в санузлах когда-то давно были водонагреватели, конкретно про мою кв-ру не знает. Я не помню, чтобы в санузле были какие-либо водонагреватели или отверстия в стене. Похоже, что оно да-а-авно когда-то было заложено в полкирпича и образовалась ниша примерно 10х18см. Ходов из неё нет ни вниз ни вверх.
Канал 5 (дыра) ход вниз немного виден выступ ниши вверху
http://i078.radikal.ru/1207/0c/bd0589d905c9.jpg
Канал 5 ход вверх
http://s019.radikal.ru/i627/1207/a3/e72661aa7f74.jpg
Канал 6 ход вниз
http://s61.radikal.ru/i171/1207/62/c9939a7a1697.jpg
Канал 6 ход вверх
http://s48.radikal.ru/i120/1207/0b/f649fcd1c787.jpg
18 июл 2012, 00:51
Признали, наконец, что тяги нет. Свежайший ответ: "Обратная тяга в Вашем вентканале происходит из-за недостаточного притока воздуха в помещении кухни, где установлены три газовых прибора (котёл, колонка, плита). Для нормального воздухообмена и предотвращения обратной тяги в вентканале, рекомендуем Вам установить приточный клапан большей производительности или дополнительный приточный клапан."
Кухня у меня 9 кв.м, вся кв-ра 54 кв.м. На кухне приточный клапан с внутренним диаметром 125мм, открыт на максимум (на кухне реально холодновато, на улице +16). Тяга в вентканале обратная, а в дымоходе отличная, гудит. И это одновременно. Что скажете? Сколько нужно клапанов и какой диаметр? Или всё это лажа?
18 июл 2012, 20:15
Похоже, что оно да-а-авно когда-то было заложено в полкирпича и образовалась ниша примерно 10х18см. Ходов из неё нет ни вниз ни вверх.

Но во вновь пробитом отверстии тоже две стенки.
рекомендуем Вам установить приточный клапан большей производительности

А открытое окно это недостаточный приток? :Bravo:
Тяга в вентканале обратная, а в дымоходе отличная, гудит. И это одновременно. Что скажете?

При отсутствии притока это норма, по другому и быть не может. А с притоком тяга должна быть везде.
Напомните, колонка и котел имеют разные дымоходы или один? И какого он (они) сечения?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 июл 2012, 00:35
1. "две стенки" именно во вновь пробитом отверстии, в старом нет "двух стенок". Вы выделили фото именно вновь пробитого отверстия.
2. Круглый год и круглосуточно невозможно держать окно открытым.
3. Колонка и котёл имеют один дымоход (трубы вставлены в один дымоход) ещё до нашего появления в этой квартире. Котелок на полу, колонка на стене. Сечение труб 140мм. Расстояние между трубами около 180см. Вытащила трубу колонки, а в дымоходе сажи на стенках на 3см.
4. Тяга в дыре вентканала появляется при сквозняке в квартире. Значит нужен приточный клапан на кухне по размеру окна и в гостинной такой же (180Х120)!?!
5. Не понятно - если нет притока, то и тяги не должно быть; или в дымоходе в ЛЮБОМ случае(?) будет тяга? Дымоход отдельный в каждой квартире, может поэтому в нём есть тяга?
6. В старом, перекрытом вентканале тяга была всегда даже без приточного клапана...
25 июл 2012, 23:15
1. я понял
3. меня интересует не сечение труб, а внутреннее сечение канала (полкирпича-на-полкирпича(14х14) или полкирпича-на кирпич(14х27))
4. повесьте полоски туалетной бумаги, как я показал на фото.
Изображение
Опишите, как они себя ведут. А лучше сделайте фото. А еще лучше: и то и другое.
Попробуйте сделать фото между первой и второй стенкой во все стороны. На малом расстоянии фото будет размазано, выставьте макросъемку. Возможно, Ваша проблема сидит здесь.
Если не получится сделать фото, попробуйте все пространство между стенок плотно заткнуть так, чтобы не было никаких щелей. Что с тягой?
5. как правило, дымоход - самый сильный канал, но это не закон. И хорошо, что у Вас так, было бы хуже, если бы опрокидывалась тяга в дымоходе.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 июл 2012, 15:46
Спасибо за ответ. К вечеру приду в рабочее состояние и попробую выполнить Ваше задание.
25.07. газовщики проводили плановое обследование. Тяги, естественно, нет или обратная. Отключили ВСЁ газоиспользующее оборудование, оформили соответстующими актами. Я сообщила в упр. комп. об этом. Газовщики сказали, что диаметр приточного клапана 80мм достаточен для кухни в 9кв. м., при диаметре 125мм - будет выхолаживаться кв-ра.
26.07. упр. комп.+врущий пожарник+ газовщики звонят в дверь. Слышу слова упр. комп. : "я сказал - тяга есть!" Тяга, конечно, отсутствовала.
Упр. комп. вывел "комиссию" во двор и что-то говорил. Вернулись и, ничего не говоря, МОЛЧА, написали акт, что тяга есть, подключили газ. плиту, об остальном газ. оборудовании сказали - меняйте. Я ничего не подписала. По поводу клапана газовщики сказали - все вопросы к упр. комп. Упр. комп. приказала поставить два клапана по 125мм по обе стороны окна на уровне 1,5-1,8м от пола и такой же в гостинной, т.к. при сквозняке тяга есть... Я в шоке... Что скажете?
29 июл 2012, 20:18
А что тут говорить, ребята зашли в тупик.
Сделайте отверстие в свободный канал - и живите спокойно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 27 Пред. 1, 2 След. Страница 2 из 2
Ответить