Вытяжка над плитой
Добавлено: 01 июн 2012, 13:48
Установка вытяжного зонта над плитой.
Делаю сам кухню, нижнюю часть сделал и установил. Пришло время навесных шкафов. Раньше вытяжки не было, поэтому решили приобщится к чуду техники, купили вытяжку 700 кубов/час. И полез смотреть как и куда тянуть от нее трубу... И честно скажу этот сайт стал для меня открытием... Не подозревал столько тонкостей. Пока полная каша в голове, но ближе к делу.
Мы с женой, очень критично относимся к внешнему виду, поэтому труба на виду вариант не для нас, все лишнее должно скрыто.
Дом, монолитный новострой, 17 этажей, мы на 16 этаже. Окна пластиковые. Плита электрическая, индукция. Кухня объеденена с гостиной (студия)
вот план квартиры
http://s019.radikal.ru/i625/1206/ed/ea892560d311.jpg
Вентиляционный канал сечением 120х140, ниже вентиляционной решетки, в канале заглушка.
http://s019.radikal.ru/i637/1206/86/989171ca708e.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1206/fb/b014e5475cf2.jpg
осенью, зимой, весной, тяга была отменная, временами тяга была такая, что прижимала двери в туалет и ванную, так что приходилось прикладывать усилие чтобы их открыть (естественно такая тяга была при приоткрытом окне). Воздух утягивался со свистом в вентиляционную решетку. Сейчас, когда на улице +26, появилась обратная тяга, достаточно сильная (при снятой вентиляционной решетки, в 30 сантиметрах просто чувствую поток воздуха лицом, обдувает Но эта обратная тяга не постоянная, а волнообразная, 5-10 секунд дует в комнату, а потом секунды на 2-4 тянет на улицу. Но в комнату дует сильно, а на улицу утягивает слабо (эти наблюдения при приоткрытых окнах, если окна закрыть, то активность падает).
Как я понял, полазив по сайту, самым лучим решением является выброс воздуха на улицу, через стену. К нам данный способ не применим, за кухней лоджия, остеклненная застройщиком, и рамы сдвижные. Также конфигурация балкона такая, что он имеет форму трапеции (на прилагаемой фото это видно), и если делать выброс на улицу, то труба упрется в балконную раму со стеклом, на рама подвижная, и к тому же находится в под углом к трубе (45 градусов). То есть это надо будет отказаться от сдвижных окон, и делать стык под 45 градусов... да еще и в стекле... В общем итог будет выглядеть страшным нагромождением. Да и ТСЖ скорее всего не разрешит просверливаться сквозь стену (состав стены - газозолоблок + утеплитель + силикатный кирпич). К тому же мы подписывали соглашение что не имеем права вносить изменения в внешний вид фасада.
Поэтому решили тянуть трубу от вытяжки как у всех.... в отверстие ВЕ.
До прочтения этого форума у меня был такой план протянуть трубу от зонта к вентиляционной шахте. Вариант №1
http://s019.radikal.ru/i618/1206/0b/4cc6d5e454f8.jpg
на теперь понимаю, что таким образом я врежусь в чужой канал? а это нельзя?
потом появился Вариант №2,
но нас смущает что придется по одной стене тянуть трубу, и ее будет прекрасно видно, что не очень хорошо
http://s019.radikal.ru/i615/1206/d6/719808a147dc.jpg
Труба через всю кухню нам настолько не нравиться, что при потыке избавиться от нее появился другой вариант. Пришла мысля сделать выброс от зонта в вент-канал туалета. Вариант №3
http://s018.radikal.ru/i520/1206/c4/b92bb97d12f1.jpg
Вариант с рецилькуляцией рассматриваем в самую последнюю очередь.
Хотелось бы услышать, коментарии, на варианты... Так как я пока потихоньку осмысливаю информацию с этого сайта.... и не все еще уложилось в голове.... а кухню доделывать надо.... и быстрее.
И еще такой момент, в темах на данном форума видел фотки Обратного Клапана, но по-моему они все были на 150мм. А бывают ли ОК на 120мм? (у вытяжки выходное 150мм, но есть в комплекте переходник на 120).
Делаю сам кухню, нижнюю часть сделал и установил. Пришло время навесных шкафов. Раньше вытяжки не было, поэтому решили приобщится к чуду техники, купили вытяжку 700 кубов/час. И полез смотреть как и куда тянуть от нее трубу... И честно скажу этот сайт стал для меня открытием... Не подозревал столько тонкостей. Пока полная каша в голове, но ближе к делу.
Мы с женой, очень критично относимся к внешнему виду, поэтому труба на виду вариант не для нас, все лишнее должно скрыто.
Дом, монолитный новострой, 17 этажей, мы на 16 этаже. Окна пластиковые. Плита электрическая, индукция. Кухня объеденена с гостиной (студия)
вот план квартиры
http://s019.radikal.ru/i625/1206/ed/ea892560d311.jpg
Вентиляционный канал сечением 120х140, ниже вентиляционной решетки, в канале заглушка.
http://s019.radikal.ru/i637/1206/86/989171ca708e.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1206/fb/b014e5475cf2.jpg
осенью, зимой, весной, тяга была отменная, временами тяга была такая, что прижимала двери в туалет и ванную, так что приходилось прикладывать усилие чтобы их открыть (естественно такая тяга была при приоткрытом окне). Воздух утягивался со свистом в вентиляционную решетку. Сейчас, когда на улице +26, появилась обратная тяга, достаточно сильная (при снятой вентиляционной решетки, в 30 сантиметрах просто чувствую поток воздуха лицом, обдувает Но эта обратная тяга не постоянная, а волнообразная, 5-10 секунд дует в комнату, а потом секунды на 2-4 тянет на улицу. Но в комнату дует сильно, а на улицу утягивает слабо (эти наблюдения при приоткрытых окнах, если окна закрыть, то активность падает).
Как я понял, полазив по сайту, самым лучим решением является выброс воздуха на улицу, через стену. К нам данный способ не применим, за кухней лоджия, остеклненная застройщиком, и рамы сдвижные. Также конфигурация балкона такая, что он имеет форму трапеции (на прилагаемой фото это видно), и если делать выброс на улицу, то труба упрется в балконную раму со стеклом, на рама подвижная, и к тому же находится в под углом к трубе (45 градусов). То есть это надо будет отказаться от сдвижных окон, и делать стык под 45 градусов... да еще и в стекле... В общем итог будет выглядеть страшным нагромождением. Да и ТСЖ скорее всего не разрешит просверливаться сквозь стену (состав стены - газозолоблок + утеплитель + силикатный кирпич). К тому же мы подписывали соглашение что не имеем права вносить изменения в внешний вид фасада.
Поэтому решили тянуть трубу от вытяжки как у всех.... в отверстие ВЕ.
До прочтения этого форума у меня был такой план протянуть трубу от зонта к вентиляционной шахте. Вариант №1
http://s019.radikal.ru/i618/1206/0b/4cc6d5e454f8.jpg
на теперь понимаю, что таким образом я врежусь в чужой канал? а это нельзя?
потом появился Вариант №2,
но нас смущает что придется по одной стене тянуть трубу, и ее будет прекрасно видно, что не очень хорошо
http://s019.radikal.ru/i615/1206/d6/719808a147dc.jpg
Труба через всю кухню нам настолько не нравиться, что при потыке избавиться от нее появился другой вариант. Пришла мысля сделать выброс от зонта в вент-канал туалета. Вариант №3
http://s018.radikal.ru/i520/1206/c4/b92bb97d12f1.jpg
Вариант с рецилькуляцией рассматриваем в самую последнюю очередь.
Хотелось бы услышать, коментарии, на варианты... Так как я пока потихоньку осмысливаю информацию с этого сайта.... и не все еще уложилось в голове.... а кухню доделывать надо.... и быстрее.
И еще такой момент, в темах на данном форума видел фотки Обратного Клапана, но по-моему они все были на 150мм. А бывают ли ОК на 120мм? (у вытяжки выходное 150мм, но есть в комплекте переходник на 120).