Добрый день,

Вопрос следующий:
дом - башня Вулыха.
этаж 5й.

Планировка http://www.multiokna.ru/Repository/Imag ... plan-1.gif

В вентиляционном канале совершенно нет тяги, судя по всему она забита, но приличная тяга есть в шахте стояка канализации.

Чем может быть чревато выведения вент-канала в эту шахту?


И есть ли где-либо точное описание планировки вент-каналов этой серии ?
11 май 2012, 08:10
Здравствуйте, d_o_c_t_o_r.
Вряд ли описание что-то Вам даст.
Описание простое: из кирпича выложены "колодцы", в которых подвешены асбоцем. трубы. Каналы находятся в простенке между кухней и туалетом. Кстати, на Вашей схеме они не указаны.
В Вашей серии часто ломают каналы, поэтому лучше, если Вы обратитесь к местным трубочистам и разберетесь в проблеме.
Как аварийный вариант, можно врезаться в канал с коммуникациями, но это плохой вариант. И, конечно же, НИКАКИХ вентилятором и тем более вытяжек!
Вы можете просмотреть свой канал или сделать фото. Если есть фото, можете показать нам. Просмотреть можно два-три этажа, фото покажет один - уже какая-то информация...
А как Вы определили, что тяги нет?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
11 май 2012, 12:17
благодарю за ценные комментарии!

Насчет устройства: я не могу понять, как устроен кухонный вход в канал - он не прямой как остальные(ванная и туалет), а выходит куда-то вверх и вбок чтоли...

шахта с коммуникациями пока только и спасает, т.к. в туалете там большое незакрытое отверстие для тех. работ с канализацией,
в нее ОЧЕНЬ хорошо тянет, это даже без опытов заметно, а вот если ее закрыть, то даже при полностью открытых окнах пламя свечи у решеток не шелохнется.

в данный момент у меня временно стоит вентилятор, который тянет из ванной по гофро-трубе в шахту со стояками, при отрытой форточке пар из душа тянет вполне нормально, без обратных тяг.

насчет планировки и колодца, странно, но он не обозначен даже на этом плане (причем ни в одной квартире).
http://pics.livejournal.com/mgsupgs/pic/0011rwy2

вечером сделаю фото чтобы было нагляднее.
12 май 2012, 07:46
Как же не обозначены - все есть. Правда, у Вас какое-то странное расположение шахт. Я такую раньше не встречал. Видимо, у Вас какая-то разновидность серии Вулыха. Если в торцевых квартирах оно похоже на стандартную, то в остальных - нет.
А где у Вас расположены вентшахты?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 май 2012, 14:12
Добрый день!
Прикрепляю фотографии вент-канала и шахты с коммуникациями, похоже что он не из асб. труб, а металлический..(хотя может внутри него и трубы)
Изображение

а это как есть мысль его врезать в шахту (правый верхний угол)
Изображение

собственно, вопрос в том - чем грозит врезка в прямо в шахту помимо возможных обратных тяг ?

местных трубочистов привлекать похоже без толку..
25 май 2012, 07:42
Это не АЦТ, это асбоцем листы, т.е. плоский шифер.
Как я и предположил, у Вас какая-то разновидность башни Вулыха. Никогда не встречал, чтобы в этой серии применяли шиферные вентблоки. Кроме того, у них не совпадает стык блоков с перекрытием, т.е, что там настроили - неизвестно.
Грозит обратной тягой = запахами.
А зря: мы живем в век информации. Даже если трубочисты не очень квалифицированные, то хотя бы получите информацию. Имея информацию, знаешь, куда двигаться дальше. Опять же, если они обнаружат нарушителя, то могут выдать акт о восстановлении.
А фото вхожа в канал и внутри канала покажете?

С уважением, Арго.