Здравствуйте!
Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу.
У меня квартира на 11-м этаже в 20-ти этажном доме. План вентиляции на этажах см. тут:
Изображение

Интересует вопрос, можно ли на 11-м этаже убрать часть вент блока таким образом:
Изображение[/img]
05 май 2012, 08:49
Ответим Вам вечером.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 май 2012, 00:01
Здравствуйте, no-lemon.
Если все соответствует планам, то у Вас двухзонная вентиляция для кухни. Т.е. вторая зона начинается с Вас и третий вентблок не несет функциональной нагрузки.
С точки зрения работы вентиляции, Вы ничего не нарушите. А вот сможете ли Вы это согласовать - большой вопрос.

С уважением, Арго.