МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

плохая вениляция кап. ремонт дома

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
01 май 2012, 22:22
Здравствуйте! После кап ремонта дома вентиляция стала ужасная. На кухне тянет сильно, в ванной и туалете обратная тяга. Окна пластик. Что сделать? Еще при открытом окне, когда сильный ветер везде получается обратка в квартиру. Как бороться? этаж 6. Есть идея поставить на кухне и в сан узле клапаны и обеспечить приток из вне. Поможет? квартира двушка (верхняя с лева)

Изображение
02 май 2012, 08:16
Здравствуйте, Desmet.
После кап ремонта дома вентиляция стала ужасная

В чем заключался ремонт? Утеплили фасад, поменяли окна?
Еще при открытом окне, когда сильный ветер везде получается обратка в квартиру. Как бороться?

Окно или окна? Если открыты два окна на разные фасады, то обратка возможна.
Есть идея поставить на кухне и в сан узле клапаны и обеспечить приток из вне

Если клапаны - обратные, то можно поставить. Приток обязателен - без него вентиляция вообще работать не может.
Окна пластик. Что сделать?

Сделать приток. Проверить наличие заглушек и установить их.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 май 2012, 11:53
Утеплили фасад и поменяли окна. Когда открываем два окна, обратка появляется на кухне. Еще при замене лампочек в подвесном потолке обнаружил приток воздуха. заделать не получится. пол квартиры разобрать придется, а ремонт свежий. А не подскажите какой размер отверстий должен быть вентиляции.
03 май 2012, 08:35
Когда открываем два окна, обратка появляется на кухне.

Когда воздух проходит сквозь квартиру, то в квартире создается разрежение и появляется обратная тяга. Используйте это только тогда, когда нужно залповое проветривание или летом, когда вентиляция не работает. Если окна открыты, но межкомнатные двери закрыты, то обратная тяга может и не наблюдаться.
А не подскажите какой размер отверстий должен быть вентиляции.

Не понял вопрос. Нет таких норм. Обычно бывает достаточно вентрешеток 150х150 - 200х200мм.

С уважением, Арго.