02 апр 2012, 11:50
Подскажите пожалуйста схему вент.каналов в серии П-44Т однушка на посл.этаже.Заранее спасибо!
02 апр 2012, 12:33
Дело в том что мы сейчас ремонтируемся и переносим кухную в комнату и соотв-но нужно отверстиве в вент коробе для вытяжки над плитой.Наш прораб "врубился" в венткороб напрямую из комнаты, утверждет что попал в наш вент.канал.Действительно при верном расчете можно напрямую туда попасть? А не через изначально запланированное отверстие? Волнуюсь. Подскажите возможно ли это как то проверить? Картинку (без габаритов) прилагаю


P.S. Не получается загрузить картинку, почему то...
02 апр 2012, 18:13
Здравствуйте, goldy.
Т.к. у Вас последний этаж, то абсолютно не важно какая у Вас схема
вентиляции: Ваши каналы выходят напрямую на чердак. Главное попасть в свой канал.

Действительно при верном расчете можно напрямую туда попасть?

Да, можно.
Подскажите возможно ли это как то проверить?

1-Посмотреть с чердака, 2-посмотреть в канал кухни (который был со строительства), 3-промерять рулеткой.
Но лучше все же уточнить, туда ли он врезался? Т.к., если он не особо заботился точностью промеров, то мог выйти в общий канал. Тогда Ваша вытяжка создаст проблемы соседям.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 апр 2012, 09:28
Спасибо,за ответ!
В том то и дело прораб утверждает, что врезался туда куда надо)
На чердак попасть не представляется возможным, а штатную "дырку" уже замазали...А промерять рулеткой это как? В новое отверстие протолкнуть рулетку и какое значение быть должно? Или иначе? Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но тема совсем туманная. Заранее благодарна за ответ.
04 апр 2012, 07:20
Либо дырку "размазать", либо вызвать трубочистов и подняться с ними на чердак (или чтобы они сказали, все ли правильно).
Либо берете стену, которая не движется :Bravo: и промеряете расстояние от нее сначала со стороны кухни, потом с противоположной стороны. Если расстояния совпадают, то все правильно (при условии, что прораб не делал горизонтальный участок).
Еще способ: засунуть фотоаппарат в новый канал и сделать фото вверх и показать нам.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/