СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 01:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2012, 01:22
Сообщения: 6
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, советом:

Новостройка, 10-й этаж из 20-ти, идет ремонт «с нуля», требуется проложить воздуховод от кухонной вытяжки в шахту в вент- коробе. Монтаж канала предполагается вести из 150мм пластиковых труб Vents, с установкой тройника с обратным клапаном для работы естественной вентиляции.

Шахта вент канала (спутника) в коробе имеет внутренние габариты 90*270. Размер входного отверстия (в стене короба) в этот канал 90*150, но можно расширить вверх на 5 см до размера 90*200.

Выпускаемый Vents ассортимент переходников позволяет осуществить переход с 150-ой трубы на 125-ую, и затем на прямоугольный канал 204*60. Однако, заужать воздуховод не хочется, а штатного решения для перехода со 150-ой трубы на эквивалентный по сечению прямоугольный канал у Ventsа - нет.

Вопрос: каким образом (как, и из каких материалов и чем закрепить соединения) лучше выполнить переход 150-ой трубы в прямоугольное отверстие размера 90*200 в вент-коробе и далее в шахту вент канала? :?:

P.S. Смотрел на гофрированные трубы (фольга или тонкий как ткань пластик на проволочной армирующей основе), но вытяжка достаточно мощная, до 800 кубов/час – подозреваю, что гофру она может просто порвать.

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3394
Откуда: Москва
Здравствуйте, ПавелП.
Цитата:
каким образом лучше выполнить переход 150-ой трубы в прямоугольное отверстие размера 90*200 в вент-коробе и далее в шахту вент канала?

Для Вас самым лучшим решением будет "колхоз".
Сколхозить можно следующим образом: в стене разбиваете нишу и делаете плавное сужение любым способом в сторону канала, на выходе ставите кольцо д=150мм., к которому потом подсоедините воздуховоды от вытяжки.
Причем "заужение" делаете не к 90х150, а сразу к 90х270. Кстати, 90х270 даже больше по сечению, чем д=150, значит потерь будет меньше.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2012, 01:22
Сообщения: 6
Арго писал(а):
Здравствуйте, ПавелП.
Цитата:
каким образом лучше выполнить переход 150-ой трубы в прямоугольное отверстие размера 90*200 в вент-коробе и далее в шахту вент канала?

... в стене разбиваете нишу и делаете плавное сужение любым способом в сторону канала, на выходе ставите кольцо д=150мм., к которому потом подсоедините воздуховоды от вытяжки.
Причем "заужение" делаете не к 90х150, а сразу к 90х270....


Спасибо за совет, но не совсем понял. :sorry:

В высоту "окно" в канал-спутник можно расширять только вверх - до уровня нового гипрочного потолка, то есть со 150 до 200.

В ширину разбить нишу можно попробовать в двух направлениях:

Слева - ориентировочно не более чем на 10-20 мм, так как тощина стенки канала-спутника предположительно 20-30 мм - это если она такая же, как у фасадной стенки короба, а это далеко не факт, и пробить случайно дырку в общий сборный канал очень не хотелось бы.

Справа - там расстояние от ныне существующего "окна" размером 90*150 до стены примерно 70 мм. И теоретически, можно попытаться расширить "окно" с 90 до 150 и вставить кольцо на 150 - красный круг на фото.
Изображение
Но это получается уже совсем не то же самое, что рекомендованный Вами вариант?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 20:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3394
Откуда: Москва
Разбиваете максимально возможное сечение в любые стороны, но так, чтобы получилось 150мм. Это сечение нужно только на несколько сантиметров внутрь блока, чтобы поставить кольцо от воздуховода, к которому затем Вы и присоединитесь. А потом со 150 делаете стенки с плавными переходами к имеющемуся сечению 90х270.
К сожалению, объяснять "на пальцах" сложно. Но когда начнете - все получится.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2012, 01:22
Сообщения: 6
Арго писал(а):
Разбиваете максимально возможное сечение в любые стороны, но так, чтобы получилось 150мм. Это сечение нужно только на несколько сантиметров внутрь блока, чтобы поставить кольцо от воздуховода, к которому затем Вы и присоединитесь. А потом со 150 делаете стенки с плавными переходами к имеющемуся сечению 90х270.
К сожалению, объяснять "на пальцах" сложно. Но когда начнете - все получится.


Тогда так: расширяем проем "окна" до диаметра 150 мм - на глубину достаточную для устойчивого крепления кольца; убираем оставшиеся кромки стен короба и по-возможности сглаживаем внутренние поверхности для снижения сопротивления воздуха; и наконец - бетонируем кольцо в "окне". Правильно?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3394
Откуда: Москва
Ну, в общем, да. Если вентблок гипсовый. Если бетонный, то так просто не получится сбивать стенки (ну, конечно, если Вы не Микеланджело). Тогда разбивается максимально большая ниша между вентканалом и местом, где будет стоять кольцо. Потом из раствора (лучше гипса) делаются стенки нужной Вам конфигурации и вмазывается кольцо. Получаем сложный самодельный переходник с круглого в прямоугольный.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2012, 01:22
Сообщения: 6
Теперь все ясно. Короб бетонный:(

Огромное Вам спасибо за подробную консультацию! :Bravo:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов