В туалете воняет тушеной капустой и куревом!

Добавлено: 17 мар 2012, 13:54
305522Елена
Здравствуйте!
Ситуация такая: живем в новостройке 2 года, дом кирпичный, этаж 10-последний, 4 квартиры на этаже, дом заселен полностью, окна пластиковые.
В квартире вентиляция есть на кухне и в совмещенном с/у.
На кухне пока нет ничего, торчат провода. В с/у стоит вентилятор с обратным клапаном, запитан от сети. Бумашка к решетке притягиваеться при открытом окне.
2 года у нас из вентиляции в ванной комнате идет неприятный запах(воняет короче гов...м, куревом, тушеной капустой и прочей бякой со всего стояка))
Мы жалуемся уже 2 года. Нам сделали вентиляционную трубу на крыше повыше-все равно воняет, нам прочистили все стояки с вентиляцией-все равно воняет. Управляющая компания разводит руками.

вот ссылка на тему с фото на другом ссайте http://www.mastercity.ru/showthread.php ... &p=2972337

Добавлено: 18 мар 2012, 08:24
Арго
Здравствуйте, 305522Елена.
Насколько я вижу, запах у Вас приходит не из вентиляции!
Вот с этого и нужно начать: проверить наличие тяги, причем отдельно на вентотверстии, где установлен вентилятор и на самом вентканале. Повесьте полоски туалетной бумажки и там и там. И последите за ними. Обязательно обратите внимание приоткрыты окна или нет. Опишите результаты с открытыми и закрытыми окнами.
Если я правильно понял, то у Вас индивидуальный канал на крышу. В таком случае, при опрокидывании тяги, к Вам должен приходить уличный воздух и даже если в него попадает запах из канализации, то он будет сильно разбавленным.
У Вас рядом с вентилятором стоит вентрешетка. Что это за решетка?

Добавлено: 18 мар 2012, 12:55
305522Елена
Здравствуйте! Спасибо, что откликнулись!
Повесила полоски бумаги как вы сказали. На вентканале и самом отверстии с вентилятором. При закрытых окнах тяга была еле-еле, полоски чуть-чуть двигались в сторону канала. Причем мне показалось, что в самом канале тяга была чуть больше. А при открытых окнах тяга была хорошая и там и там, полоски хорошо потянулись в сторону канала.
Канал на крышу индивидуальный, как я поняла из разговора с управляющей компанией.
Вентрешетка на коробе выполняет функцию функционального окна для доступа к трубам. Между ней и самим вентилятором есть изоляция из картона(есть фото в другой теме)
Забыла написать, что во всей квартире у нас натяжные потолки.
В доме есть лифт.
У соседей на площадке ни у кого не воняет, я спрашивала.
У нас вонизма в ванной обычно при сильном ветре, при открывании окна вонь иногда уходит, а иногда и окно не спасает, невозможно зайти в ванную.

Добавлено: 18 мар 2012, 22:54
Арго
Могу повториться: у Вас проблема не с вентиляцией. Запахи приходят не из вентканала.
Правда, можно еще раз проверить работу канала: при закрытых окнах проверьте работу вентиляции минут через 5-10, а не сразу, как закрыли окна. Если обратной тяги не будет, то ищите щели, которые не заделали Ваши строители.
И еще сделайте одну проверку: заткните абсолютно плотно вентканал и посмотрите, как ведет себя бумажка на месте установки вентилятора. Куда тяга (при закрытых окнах и при открытых)?

Добавлено: 19 мар 2012, 07:40
305522Елена
Арго
Я вам очень и очень благодарна!!!!!!!!
Все сделала, как вы посоветовали: даже при закрытых окнах флажки засасывало в отверстие. Зато когда заткнула вентиляцию, стало ясно, что воняет не из нее, а от труб возле унитаза. И как мы лохи не догадались их проверить! Теперь вызвали рабочих, чтобы все переделали!
Вы нам очень-очень помогли!!!!!
Мы 2 года мучались с этой проблемой, к нам приходило столько комиссий и никто не мог найти причину. А вы по интеренту определили причину! Вы просто высококлассный специалист, побольше бы таких! :Bravo: :good:

Добавлено: 19 мар 2012, 08:25
Арго
Спасибо на добром слове.
И как мы лохи не догадались их проверить!

Вы и не должны знать такие тонкости. Есть стойкое всеобщее заблуждение, что если есть запахи, то виновата вентиляция. Вы, как и Ваша УК, пошли по общей логике. Но практика показывает, что это не так. Конечно, бывает, что и вентиляция виновата (точнее, нарушенная вентиляция соседями сверху или строительный дефект), но это буквально несколько процентов из 100. Основная же проблема запахов - это щели в строительных конструкциях и отсутствие притока.
А теперь о неприятном.
1. Поскольку ремонт у Вас окончен, то может случится так, что строители не смогут заделать все щели. Т.е. количество запахов резко уменьшится, но может быть не пропадет совсем.
2. Если же Вам повезет и они смогут заделать ВСЕ щели, то возникнет еще одна проблема: Вашему кухонному каналу будет не хватать воздуха о он будет брать воздух из канала санузла. Т.е. тяга в санузле перевернется и опять появятся запахи (либо будет приходить холодный воздух с улицы). Опять не комфорт. Но это лечится легко и зависит уже только от Вас: придется задуматься о притоке.
Удачи.

Добавлено: 19 мар 2012, 11:08
305522Елена
Арго
Спасибо вам большое!
Но надеюсь, что дело только в неправильно установленных трубах канализации и водопровода. Наворотили нам рабочие там, мама дорогая.
Собираемся демонтировать нижний короб и проверять трубы.
Вот новые фото выложила в последнем сообщении http://www.mastercity.ru/showthread.php ... &p=2972337