МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

серия 2-49, 9 этаж в 9-тиэтажке, 1-комн.

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
01 апр 2012, 01:51
Здравствуйте!
Обращаюсь за помощью!
Квартира 1-ком. в доме серии 2-49..9 этаж 9-ти этаж.дома. Дом без тех.этажа(сразу плоская крыша).
Летом прошедшего года был произведен кап.ремонт по утеплению фасадов с заменой ВСЕХ окон на стеклопакеты.
Раньше задыхались от жарки/курева в кухне и в санузле.Теперь еще добавилась ВСЯ вонь от курева в подъезде .Все курильщики обмороженные, наслаждаются куревом строго в тепле и строго с закрытыми окнами. Куревом пропитано всё:вплоть до застеленных постелей, документы в файлах, одежда в шкафах подванивает.

Ремонтные работы в этой квартире еще мы не производили, начато, но не завершено.

вопросы:
1. куда писать, куда тревогу бить? чего требовать от обслж. конторы? на что ссылаться при моей проблеме?
2. какие работы, по какому циклу проводить , подключать/прикреплять,кроме канала от вытяжки к каналу-решетки,/фильтры):
в кухне планируется установка вытяжки над плитой(вводные статьи прочла у вас на сайте), как организовать вытяжку и приток ? надо сказать, что окна открывать не очень удобно, так грязно и шумно. Они выходят на оживленный проспект Москвы.
3. В санузле планируется демонтировать фальш-потолок. поможет ли нам принудительная вентиляция?
4. Как решать вопрос с вонью с лестничной площадки?
5.Помогут ли на аппараты по очистке воздуха , ионизации и проч.?

Заранее СПАСИБО! очень жду рекомендаций! это ужасно,-жить не в комфорте!.

Забыла сказать: перед началом незавершенного ремонта вызывали представителей по вентиляции с жалобой " не тянет". Номер тлефона давали в диспетч. по аварийным ремонтам нашего дома. Прибыли,посмотрели и сказали всЁ "олично". Канал чистый.". а мы продолжем внюхать.
01 апр 2012, 02:15
Здравствуйте, dfg.
Все как всегда - Вы путаете два понятия: запах и вентиляция. Это вещи не связанные. Почти всегда. А если связанные, то с точностью до наоборот: чем сильнее у Вас вентиляция, тем больше запахов. Все дело в том, что обычно запахи приходят из сан-тех шкафа, который у Вас за унитазом.
Т.к. Вам окна менял город, то Вам ОБЯЗАНЫ были поставить окна с приточными клапанами! Кстати, а Вам заодно стояки холодной или горячей воды не меняли?
1. трубочистам, в ДЕЗ, в Жилищную Инспекцию. Только это мартышкин труд, если Ваш канал чистый и при притоке есть тяга. Требуйте установки приточных клапанов.
2. если на улице грязно и шумно, то Вам противопоказана вытяжка над плитой! Приток у Вас должен был быть в окнах.
3. не поможет. Запахов будет еще больше.
4. хорошие плотные двери или подпор воздуха.
5. аппарат аппарату рознь. Что-то точно поможет, но это вопрос не к нам. Впрочем, недавно ставили два Аэропака в Вашу серию дома, отзывы очень хорошие. Приточная установка, создавая подпор в квартире может решить Ваши проблемы. Ионизация - это развод на деньги.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 апр 2012, 08:10
Замена окон без приточных клапанов.(или это имеется в виду гребень/ограничитель открывания)? Ремонт окон, непосредственно ,в нашей квартире был произведен предыд.хозяйке (город как ветерану или за ее собств. счет- не знаю).
Внеш. вид труб гор. и хол. воды КАжется новым, но не знаю точно об этом. Счетчики на воду тоже были уже установлены до нас.

По поводу вент-ции и запахов,например, на кухни поясню как это сейчас по ощущениям.
Там была решетка, ее сняли трубочисты, пришли и приспособлением с зеркальцем показали мне вид на небо. Все чисто. Сейчас только сеточка висит. И в этом месте периодически начинают заходить запахи и курева в том числе. (Обостренный нюх у меня него от природы-неприятие этого запаха)
При разных направлениях воздуха разная концентрация. Признаю, что при ветре под прямым углом в квартиру запахов нет вовсе.

Так как же нам убустроить кухню на предмет вентиляции при установки новой кухни?
Вешать решеточку на вент короб, и иметь щель в стеклопакете? Если где-то уже отписано на подобные вопросы, дайте,пжлст ссылку, чтоб не переписывать уже ранее написанное и показанное. Я прочту.

Сейчас при открытых даже на щель окнах, Шум невыносимый! И сажу с тяжелым трудом отмываю со ВСЕХ поверхностей в квартире. А ремонта нет и все сейчас неприглядно временное и неудобное для проживания. Белый пластик окна и белый пластик всей техники становится неприглядным уже через день.

Дверной коробки не планируем, кухня-газ. По плану вытяжку хотелось для улавливания собственных запахов при приготовлении пищи. Вы можете скинуть ссылочку на вид правильно организованной вытяжки(имею в виду вентиляции ,на не устройства над плитой) в кухне? У самой не сохранена закладка, но было показано как -то сделано одновременно и вентканал от вытяжки (над плитой) , и решеточка на приток. Но запахи то в решеточку из общего вентканала опять входить будут через решеточку?

Прости , много букв, но это чтоб яснее изложить мысли, по незнанию терминов.
01 апр 2012, 08:21
В вашем предыдущем ответе мне по пункту 4 есть выражение "подпор воздуха.
Чем его обеспечивать нам?

По пункту 3 про демонтаж фальш потолка.
Демонтаж с целью получения большей площади в санузле(увеличение мест хранения+ эстетика вида общего.
А вы имели в виду не поможет демонтаж или принудительная вент-ция не поможет?
Коробка сан узла (точнее ,стена коробки санузла , это не общая стена с стеной вентшахты.) Вот внутреннюю стенку также планируется демонтировать. И НАДЕЮСЬ увидеть все щели по прокладке труб стояка. и их замуровать. Предполагаю в этом тоже есть свои немаловажные причины вони ! Подскажите по опыту какова толщина стены вентшахты? Искала экспликацию в инете.Нет данных вовсе.
01 апр 2012, 08:24
Посмотрела вид в инете приточных клапанов -нет,нигде и в подъезде в том числе не установлены эти приспособления.
01 апр 2012, 08:30
Аэропак- это http://www.armator-spb.ru/ventiljacionn ... nija_.html ?

Сколько стоят Ваши работы? Сколько стоит само устройство?(можно в личку и pismo26@bk.ru)
Здесь электричество нужно для работы этого устройства? Его монтировать нужно в комнате(она одна) или на кухни?
01 апр 2012, 11:46
или это имеется в виду гребень/ограничитель открывания)

Нет. Приточный клапан.
И в этом месте периодически начинают заходить запахи и курева в том числе.

Это говорит о двух вариантах: либо у вас совсем нет притока, либо запах приходит не из вентиляции.
Если где-то уже отписано на подобные вопросы, дайте,пжлст ссылку, чтоб не переписывать уже ранее написанное и показанное. Я прочту.

На этом же форуме в разделе Приток. И на сайте на вкладке Вентиляция.
Вы можете скинуть ссылочку на вид правильно организованной вытяжки

Вам нужна рециркуляция. Раз у Вас такая чувствительность, то Вам противопоказана вытяжка с отводом воздуха.
выражение "подпор воздуха.
Чем его обеспечивать нам?

Приточной установкой. Или устройствами подобными Аэропаку.
А вы имели в виду не поможет демонтаж или принудительная вент-ция не поможет?

Не поможет вентилятор.
Подскажите по опыту какова толщина стены вентшахты?

У Вас от 8см.
Сколько стоят Ваши работы? Сколько стоит само устройство?

Мы не торгуем устройствами, устанавливали уже купленное. Стоимость работ посмотрите в личке.
Здесь электричество нужно для работы этого устройства? Его монтировать нужно в комнате(она одна) или на кухни?

Эл. нужно, но совсем немного: по-моему, от 15 до 35 Вт. В комнате.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 7 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
рейтинг сайтов