МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вытяжка, газовый котел и гипсокартоновый потолок

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
22 фев 2012, 16:37
Здравствуйте.
У меня в квартире (в 4-этажном жилом доме по индивидуальному проекту) установлен газовый котёл с закрытой камерой сгорания.
Планируется также использовать газовую поверхность для приготовления пищи.
Приток воздуха в квартиру осуществляется через клапаны КИВ-125, установленные в 4-х комнатах, на кухне клапана нет, но между комнатой и кухней существует проём.
Расположение котла и вентиляционного отверстия для естественной вентиляции вот такое.
http://savepic.su/1390270.htm
http://savepic.su/1431217.htm
Подскажите - как правильнее сделать вытяжку из кухни. Про то, что гнаться за мощностью вытяжки и ставить её мощностью выше 550 кубометров не стоит - я уже понял из прочтения других тем форума.
22 фев 2012, 16:55
Не получается вставить картинки, поэтому даю ссылки на файлохранилище.

Пока придуманы три варианта.
1. http://www.imagepost.ru/?v=predlozenie1.jpg
2. http://www.imagepost.ru/?v=predlozenie2.jpg
3. http://www.imagepost.ru/?v=predlozenie3.jpg

Прошу подсказать - какой из них наиболее подходящий для реализации или модификации.
Квартира сейчас в стадии ремонта, поэтому могу реализовать любой вариант.
Стена на расстоянии 20 см зашита гипсокартоном - надо расшивать по всему периметру или можно просто сделать отверстие?
23 фев 2012, 21:48
День добрый.
Первый, из предложенных Вами вариантов, самый нормальный.
Лучше, конечно, вскрыть часть гипсокартона и в зашивке смонтировать трубами узел для вытяжки и естественной вентиляции.
Есть вопрос по третьему варианту. У Вас такой большой вентканал, что в него поместятся две трубы?

И ещё небольшое предостережение. Всех четырёх приточных клапанов скорее всего не хватит, чтобы обеспечить притоком работающую вытяжку. Поэтому, во избежание опрокидывания тяги в одном из вентканалов, при пользовании вытяжкой приоткрывайте окно (форточку) в любой из комнат.

С уважением.
24 фев 2012, 01:35
Консультант® писал(а):
День добрый.
Первый, из предложенных Вами вариантов, самый нормальный.
Лучше, конечно, вскрыть часть гипсокартона и в зашивке смонтировать трубами узел для вытяжки и естественной вентиляции.
Есть вопрос по третьему варианту. У Вас такой большой вентканал, что в него поместятся две трубы?

И ещё небольшое предостережение. Всех четырёх приточных клапанов скорее всего не хватит, чтобы обеспечить притоком работающую вытяжку. Поэтому, во избежание опрокидывания тяги в одном из вентканалов, при пользовании вытяжкой приоткрывайте окно (форточку) в любой из комнат.

С уважением.


Консультант®, спасибо за ответ.

Еще несколько вопросов:
1) В случае если использовать вариант №1 (где одна труба), меня смущало что одновременно при работающей вытяжке останется приток и в естественной вентиляции.
Я ошибаюсь и притока не будет? Или если я не ошибаюсь, то в-общем, нет ничего страшного в единовременной работе вытяжки и естественной вентиляции?
2) Вариант №2 я взял из одной из тем форума из сообщения форумчанина под ником Тушинец. http://mosvent.flybb.ru/topic186-15.html#top
Я его немножко модифицировал. По этому варианту у меня предполагалось, что зеленым изображён вход гофры от вытяжки в вентиляцию, а выше него синеньким изображено отверстие естественной вентиляции (дополнительно сделанная дырка в вентканале) с обратным клапаном, закрытое решёткой.
3) В варианте №3 (где две трубы) я думал что одна труба от вытяжки будет из гофры, а вторая (для естественной вентиляции) пластиковая с пластиковым обратным клапаном.
В случае, если труба останется одна, то получается что гофру я использовать не смогу (только пластик), т.к в неё не вставить обратный клапан? Почему-то мне гофра кажется надежнее пластикового воздуховода.
09 мар 2012, 23:45
Наверное пропустил Ваше сообщение. Не заметил.
Извинения за задержку.
Starwond писал(а):

Еще несколько вопросов:
1) В случае если использовать вариант №1 (где одна труба), меня смущало что одновременно при работающей вытяжке останется приток и в естественной вентиляции.
Я ошибаюсь и притока не будет? Или если я не ошибаюсь, то в-общем, нет ничего страшного в единовременной работе вытяжки и естественной вентиляции?

При работе вытяжки, через обратный клапан будет немного воздуха возвращаться, т. к. клапан не абсолютно герметичный. Но возвращаться будет совсем чуть.
Starwond писал(а):

2) Вариант №2 я взял из одной из тем форума из сообщения форумчанина под ником Тушинец. http://mosvent.flybb.ru/topic186-15.html#top
Я его немножко модифицировал. По этому варианту у меня предполагалось, что зеленым изображён вход гофры от вытяжки в вентиляцию, а выше него синеньким изображено отверстие естественной вентиляции (дополнительно сделанная дырка в вентканале) с обратным клапаном, закрытое решёткой.

Тоже вполне работоспособный вариант.
Если воздуховод от вытяжки после входа в канал повернёте вверх - так будет лучше. Не надо прокладывать его выше - достаточно только повернуть.


Starwond писал(а):

3) В варианте №3 (где две трубы) я думал что одна труба от вытяжки будет из гофры, а вторая (для естественной вентиляции) пластиковая с пластиковым обратным клапаном.
В случае, если труба останется одна, то получается что гофру я использовать не смогу (только пластик), т.к в неё не вставить обратный клапан? Почему-то мне гофра кажется надежнее пластикового воздуховода.

Это Ваш выбор. Мы их по надёжности не делим. Нравится гофра - ставьте.

Сообщений: 5 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов