Как организовать приток воздуха в туалет из улицы?

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
29 фев 2012, 17:02
В туалете есть вентканал, но как мне стало известно для работы вентиляции нужен воздух, чтобы была естественная вентиляция. Воздух поступает из двери и щелей. Я хочу сделать звукоизоляцию чтобы с туалета шумы уменьшить (он хулиган прям возле кухни). Но если я закупорю все, то воздух должным образом не будет поступать и от вентканала большого толка не будет. Если этот воздух брать с улицы через трубы и на фасад, так как туалет глухой форточки нету, будет толк? И вообще как эта проблема решается, ведь у вас есть богатый опыт.
01 мар 2012, 08:41
Воздух в туалет должен попадать перетоком.
Лучше переток сделайте трубой шумоизолированной.
Да и не сможете Вы высидеть в туалете, если на Вас будет дуть поток, скажем в -15С.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 мар 2012, 21:47
Какие тогда есть еще варианты? Цель убрать шумы из туалета и сохранить вентиляцию.
02 мар 2012, 08:59
"Лучше переток сделайте трубой шумоизолированной"
Находите место под трубу, делаете ее шумоизоляцию - вот Вам и переток.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 мар 2012, 10:47
"Лучше переток сделайте трубой шумоизолированной"

Можете подробнее для "чайника" пояснить?
02 мар 2012, 11:05
Перетоком может быть: подрез двери, решетка в двери, решетка рядом с дверью, причем как снизу, так и сверху. А что мешает вместо решетки использовать трубу?
Находите место под трубу: где-то внизу, вдоль стены, или вверху, под потолком. Изолируете ее пористым материалом, можно и снаружи и внутри. ВСЕ.
Только все это надуманная проблема, как правило, щель уже является неплохим гасителем шума. Я уже где-то приводил этот пример: клапан Аэрэко имеет щель в окне и без всяких дополнительных мероприятий по шумоизоляции имеет снижение шума на уровне стеклопакета. Шум с тем же успехом легко проходит через современные картонные двери, но двери почему-то никто не шумоизолирует. Какую бы шумоизоляцию перетоку Вы не делали, Вы верите, что никаких шумов из-за двери не будет слышно? Я в этом дико сомневаюсь.
Проблема надуманная. КМК.
Лучше поставьте хорошую полнотелую дверь и оставьте подрез под дверью. Результат будет на порядок лучше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 мар 2012, 00:11
Ок, спасибо за разъяснение.