Страница 1 из 1

Вытяжка на кухне над плитой вытяжка из кухни туалета ванной

Добавлено: 17 фев 2012, 20:19
Uzer
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли я планирую делать вентиляцию?
Имеем:
Дом не серийный, монолит-кирпич. 4 этаж из 10. Кухня, туалет, ванная. Между туалетом и ванной сделана вент. шахта (из металлических коробов которые потом обложены пазогребневыми блоками) которая состоит из двух основных вентканалов - один для туалета и ванной, другой для кухни. Ванная комната граничит через кирпичную стену с кухней.
В кухонную вент. шахту хочу подключить вытяжку купольного типа которая будет над электроплитой, а также оставить канал для вытяжки из помещения кухни. А из ванной и туалета надо завести всё в другую шахту.
В приложении планируемая схема продкладки вент.коробов. Планирую использовать плоский пластиковый короб сечением 120 на 60 мм. Между ванной и туалетом короб 110 на 55 мм с выходами на круглое отверстие.
В комнтате, на уличной стене, планирую ставить приточный клапан.
Что скажите? будет ли нормально работать вентиляция в квартире (1 комнт.) при такой схеме?
Изображение
Потолок в ванной:
Изображение
Заранее спасибо!

Добавлено: 18 фев 2012, 07:52
Арго
Здравствуйте, Uzer.
Я бы сделал по-другому.
По кухне. Незачем канал естественной вентиляции загонять в угол. Чем ближе к плите будет вентрешетка, тем лучше. Лучше сделать один воздуховод, а для естественной вентиляции сделать ответвление и поставить ОК.
По санузлу. Незачем вентилировать туалет через ванную. Наоборот еще можно понять. Но у Вас можно элементарно сделать равноценное подсоединение каналов туалета и ванной (через тройник). 120х60 для туалета еще ничего, для ванной - маловато.
Одного приточного клапана будет мало. Желательно еще поставить на кухне.

Добавлено: 19 фев 2012, 12:54
Uzer
Спасибо! Понял. Естественную вентиляцию перенесу к центру стены, получится как раз возле плиты.
По санузлу. Вот схема той конструкции вентиляции в санузле которая досталась от строителей:
Изображение
Сначала было несколько вот таких вариантов:
Первый
Изображение
Второй
Изображение
Третий
Изображение
Потом, пообщавшись с соседями, получилось то, что в моём первом сообщении.
Что скажите?
На самом деле я неправильно указал размеры вент.коробов. Хотел использовать везде 206 на 60. Такого сечения достаточно?
Спасибо!