МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

7 эт. И-515/9М Обратная тяга с./у.

Нет притока - нет вентиляции.
Приточные клапаны, воздухообмен, циркуляция

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
07 фев 2012, 20:04
Здравствуйте!

Появилась очень сильная обратная тяга из обеих вент. решёток. В какой именно временной промежуток это произошло - не могу сказать, ввиду крайне нерегулярного приезда по адресу.
К вечеру имеет тенденцию к сильному усилению.
Плюс, периодические, странные, булькающие звуки за перегородками блока ванной кабины.
Неделя, как живём, ужас!

Соседи?

Заранее, спасибо!

Да, серию дома искал на gdeetotdom.ru. Надеюсь, не обманул.
Шестиподъездная девятиэтажка.
09 фев 2012, 07:29
Здравстуйте, АВК.
Пока трудно что-то сказать.
Про бульканье - это скорее всего канализация.
Ответьте на эти вопросы:

http://www.ventkanal.ru/podvod.html

Как тягу проверяли: с притоком или без? В каком канале обратная тяга, или в обоих? Ремонт давно делали?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 фев 2012, 22:45
Серия И515/9М
Изображение
Изображение
Дом напротив идентичен нашему.
7-й этаж 9-ти этажного дома.
Кухня, ванная, туалет, идущие по одной стене, соседствуют с лестничной площадкой. (если смотреть на фото дома - окна кухни со стороны мусоропровода)

Изображение
Изображение
Кухня. Вент. канал в порядке.

Изображение
Изображение
Туалет. Явно не в порядке. Причём, судя по пыльному налёту на решётке, недавно ещё работала.

Изображение
Изображение
Переходим в ванную. Аналогично. Судя по всему, на одном сателлите.

Изображение
Как смог, так и получилось отобразить, что обе решётки находятся на одном уровне по глубине врезки.


Окна, как и входная дверь, не герметичные.
Проверку при открытых окнах - не делал, поймите правильно - не май месяц!:-)
09 фев 2012, 23:21
Проверку при открытых окнах - не делал, поймите правильно - не май месяц!

Жить Вы можете, как Вам больше нравится, но работоспособность каналов вентиляции проверяется только с притоком. Не думаю, что за полторы минуты Вы замерзнете с чуть приоткрытым окном.
Кроме того, тяга в спаренных каналах проверяется по-другому. Один канал закрываете, а на другом проверяете. При этом проверять нужно листком бумаги, по размеру не более проходного сечения решетки.
А как Вы определили, что обратная тяга? В чем это проявляется?
Если раньше ее не было, а теперь появилась, то нужно обследовать чердак. Возможно, кто-то вскрыл венткорба. Самое простое, что можно посоветовать - вызвать трубочистов.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 фев 2012, 15:22
Проверил при открытом окне на кухне (щель примерно 5 см)
Тяга есть:
Изображение
Как в ванной, так и в туалете. Спаренный канал при проверке не перекрывал.
Но стоит уменьшить щель окна до 1 см., листок отваливается.

Обратную тягу определил по периодически появляющихся, особенно в вечернее время, запахам готовящейся еды у соседей. (Почему-то?)
Ввиду холодов, окна практически постоянно закрыты, но несмотря на это, из них заметно сквозит, то есть приток есть.

Может имеет смысл поставить принудительную вытяжку (вентиляторы) с обратными клапанами?
12 фев 2012, 20:13
Обратную тягу определил по периодически появляющихся, особенно в вечернее время, запахам готовящейся еды у соседей.

Я так и знал. Одно из другого НИКАК не следует: это процессы не связаны между собой почти всегда. Возможно, у Вас вообще нет обратной тяги. А запахи, как всегда, проникают через неплотности в сантех шкафу.
Код: Выделить всё
Ввиду холодов, окна практически постоянно закрыты, но несмотря на это, из них заметно сквозит, то есть приток есть.

Но это не значит, что притока хватает, чтобы "прокормить" все каналы. Кроме того, обычно конвективный холод от окна воспринимают, как дутье самого окна. Это тоже разные процессы.
Код: Выделить всё
Может имеет смысл поставить принудительную вытяжку (вентиляторы) с обратными клапанами?

Если хотите совсем лишить себя вентиляции, то почему - нет? victory Только при включении вентилятора запахов будет еще больше. Лучше сделайте приток - запахи быстрее пропадут.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
12 фев 2012, 23:14
Спасибо за внимание!

Я так и знал. Одно из другого НИКАК не следует: это процессы не связаны между собой почти всегда. Возможно, у Вас вообще нет обратной тяги. А запахи, как всегда, проникают через неплотности в сантех шкафу.


Тоже подумал об этом. Разделяет этажи только сетка типа "рабица".
Неужели этот дополнительный вент. канал работает как основной?
Загерметизирую внутри сан.тех.шкафа низ стояка и поделюсь результатом.
Спасибо!

ps
Изображение
Изображение
Дует в лицо почти как в шторм![/img]
21 фев 2012, 08:03
Неужели этот дополнительный вент. канал работает как основной?

Он даже не дополнительный, он - паразитный (паразит!).
Сколько работаю, никогда не видел рабицы в диафрагме!
Заделать нужно обязательно, но не забывайте о притоке.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/