Страница 1 из 1

Приток и вентиляция в глухую комнату

Добавлено: 28 дек 2011, 00:19
sash525
Добрый день,
спасибо за ваш форум, за час устранил пробел в образовании), до этого вообще был не в теме.
Постараюсь задать конкретные вопросы.

Есть план перепланировки с глухой спальней 8 м2 в новостройке.

Изображение

Планирую сделать туда приток с лоджии. Длина трубы 6 метров. Вентиляционное отверстие поместить внизу комнаты и вывести канал (синяя "труба") в шахту в ванной.

1. Какой диаметр трубы нужен?
2. Нужен ли вентилятор, чтобы протолкнуть столб воздуха с лоджии?
3. Нужен ли вообще монтаж оттока, или можно сделать переточки над дверью?

Добавлено: 28 дек 2011, 20:24
Арго
Здравствуйте, sash525.
1. желательно 125, не меньше, но не забудьте ее утеплить снаружи.
2. можно поставить легко-съемный. Зимой он Вам не понадобится, а весной и осенью - может.
3. синюю трубу вниз делать не нужно. Либо простой переток (и лучше под дверью).

Добавлено: 29 дек 2011, 22:53
sash525
Все понятно,
Спасибо!