Страница 1 из 1
вытяжка в общий канал
Добавлено: 14 дек 2011, 23:13
vvch
Подскажите минимально необходимое сечение венттрубы и мощность вентилятора, желательно конкретную модель -надежную, нешумную. Готовка в умеренном режиме. Вывести вытяжку на наружную стену нет возможности.
Добавлено: 15 дек 2011, 08:53
Арго
Здравствуйте, vvch
Сечение - ноль, мощность - ноль.
Мы таких советов не даем.
Меняйте место подключения зонта.
Добавлено: 15 дек 2011, 14:39
mosvent
vvch
Имелось в виду, что присоединять вытяжку в канал естественной вентиляции запрещено и, поэтому мы, обычно, рекомендуем воздержаться от этого.
В некоторых сериях домов и на различных этажах можно безболезненно для соседей присоединять вытяжку, а в некоторых сериях этого делать категорически нельзя (из-за особенностей применённой схемы вентиляции).
Мы не можем запретить жильцу установить вытяжку, поэтому даём советы по присоединению вытяжки к каналу только лишь с целью, хотя бы удержать жильца от бездумной установки максимально можной вытяжки.
Поэтому не даём советов по моделям. В зависимости от условий присоединения мы, либо отговариваем, либо рекомендуем ограничиться определённой производительностью.
Про Вашу вентиляцию мы ничего не знаем. Как мы можем что-то советовать?
С уважением.
Добавлено: 15 дек 2011, 16:09
Арго
Нет, не так.
Имелось ввиду, что мы не даем советы по подсоединению мощного механического устройства к СБОРНОМУ каналу.
Добавлено: 15 дек 2011, 16:34
mosvent
А в сборном канале вытяжке, действительно, делать нечего.
Добавлено: 15 дек 2011, 22:30
vvch
Здравствуйте Aрго. Ваш и mosvent ответы меня вполне устраивают в смысле чего не нужно делать. Меняю место подключения на свой канал. Вопросы те же и как совместить в одном окне канала принудительную и естественную вентиляцию? Или есть другой вариант вентиляции плиты на таком расстоянии от венткороба ?
Добавлено: 16 дек 2011, 07:38
Арго
Ну, самый напрашивающийся - выброс на фасад.
Совместить не сложно. Можно поставить ОК на вентблок, а можно у плиты на воздуховоде.
По мне, вариант с тройником предпочтительней. Если ВЕ делать в вентблок, то вентиляция будет тянуть запахи от плиты на себя, а значит запахи будут гулять по все кухне. Если же ОК поставить на тройник над плитой, то они будут локализоваться рядом с плитой.
Добавлено: 17 дек 2011, 16:37
vvch
____________
"...на фасад" уже писал, нет возможности.
Если ВЕ делать в вентблок, то вентиляция будет тянуть запахи от плиты на себя, а значит запахи будут гулять по все кухне. Если же ОК поставить на тройник над плитой, то они будут локализоваться рядом с плитой.
Несовсем понятно, те чем дальше ВЕ(если правильно понял -вентилятор) от зонта, тем хуже работает вытяжка? Хотя в этом хорошая подсказка, -разместить вентилятор в вертикальном столбе над плитой. Решается сразу две серьезные проблемы: высота подвесного потолка и доступ к обслуживаниванию вентилятора. Хуже что он оказывается в зоне высокой температуры и большей грязи. но даже в этом есть свой плюс -вентилятор как доп фильтр) на пути загрязнения трубы воздуховода. Почистить будет легко достать и даже если сам поджарится, то так же легко будет его заменить. С Вас, Арго, причитается!). Остается найти менее шумный и более наджный вентилятор. Спрошу еще раз, подскажите модель. Важно мнение практикующего спеца.
так нормально будет?
Добавлено: 18 дек 2011, 19:59
Арго
Нет, ВЕ - это естественная вентиляция (Вентиляция Естественная - общепринятое сокращение).
Имелось ввиду следующее: если вентрешетку расположить у(на) вентблока(е), то запахи будут идти от плиты в помещение (если вытяжка не работает). Поэтому, вентрешетку лучше располагать как можно ближе к плите.
Почистить будет легко достать и даже если сам поджарится, то так же легко будет его заменить.
А если полыхнет? Оно Вам надо? А зонт без вентилятора где возьмете?С Вас, Арго, причитается!
Щас, "тока штаны подтяну..." Спрошу еще раз, подскажите модель. Важно мнение практикующего спеца.
Вы не поняли: мы не практикуем ни вентиляторы, ни вытяжки.так нормально будет?
Почему 2 ОК? И как будет открываться тот, кот. горизонтальный?
Добавлено: 19 дек 2011, 02:35
vvch
[color=darkblue]А если полыхнет? Оно Вам надо? А зонт без вентилятора где возьмете?
Если полыхнет, если хорошая тяга, все в трубу уйдет. Зонт не проблема, можно самому сделать, если тока штаны не упадут
Почему 2 ОК? И как будет открываться тот, кот. горизонтальный?
Два ок для запора обоих каналов при опрокидывании и защита от перетока.
_ при выключенном вентиляторе естественная прямая тяга открывает оба. Предполагаю, что через ок2, ближе расположенному к вентшахте, будет протекать преимущественный естественный поток достаточный по силе для открытия легкой мембраны. Если нет, то создать для него свой короткий горизонтальный участок рукава для вертикальной его установки.
_ при включенном принудительный поток открывает ок1, закрывает ок2.- запахи не задуваются обратно в кухню (??)
___________:Search:
________________
Добавлено: 19 дек 2011, 07:31
Арго
Если полыхнет, если хорошая тяга, все в трубу уйдет
Вместе с трубой.при выключенном вентиляторе естественная прямая тяга открывает оба.
Если ВЕ открывает клапан, то все ОК
Добавлено: 19 дек 2011, 21:26
vvch
Спасибо, Арго, за подсказанную идею. Вопрос разрешился в лучшем виде.