МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Проблема

Нет притока - нет вентиляции.
Приточные клапаны, воздухообмен, циркуляция

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
01 янв 2007, 17:23
Здравствуйте.
У нас проблема с вентиляцией.

Дом после кап. ремонта (замена перекрытий, внутренних стен и всех коммуникаций).
4-этажный, кирпичный, на этаже по 3 квартиры.
Окна герметичные.
2-ой этаж.
На этаже установлена дополнительная общая дверь на две квартиры.
Проблема 1.
При входе в эту общую дверь всё время как-то душно и чувствуется неприятный запах. (До установки этой двери проблемы были те же.)
Проблема 2.
На кухне присутствует обратная тяга, при всех закрытых окнах.(Приходится всё время держать открытую форточку, что для второго этажа не безопасно :!: могут залесть...)
Вытяжка на кухне идёт отдельным каналом на крышу.
В ванной и туалете вентиляция работает.
Как можно победить эти проблемы?
С Уважением Сергей.
01 янв 2007, 17:27
Сергей писал(а):
Дом после кап. ремонта (замена перекрытий, внутренних стен и всех коммуникаций).
4-этажный, кирпичный, на этаже по 3 квартиры. 2-ой этаж.


Это, действительно, проблема.
Мы видели несколько раз, что бывает с вентиляцией после кап.ремонта. Все общедомовые коммуникации пытаются сохранить, а на счёт вентиляции сильно не заморачиваются.
Если в Вашем доме ремонт был не по причине пожара, а из-за того что очень старый(возможно дореволюционный), то в таких домах всегда много вентканалов в стенах и в приставных коробах.
При кап.ремонте всегда уничтожают все приставные короба, а из тех каналов, которые в капитальных стенах, оставляют необходимый минимум. Но варианты есть.


Сергей писал(а):
На этаже установлена дополнительная общая дверь на две квартиры.
Проблема 1.
При входе в эту общую дверь всё время как-то душно и чувствуется неприятный запах. (До установки этой двери проблемы были те же.)
Проблема 2.
На кухне присутствует обратная тяга, при всех закрытых окнах.(Приходится всё время держать открытую форточку, что для второго этажа не безопасно :!: могут залесть...)
Вытяжка на кухне идёт отдельным каналом на крышу.
Как можно победить эти проблемы?


Сначала несколько вопросов.
1. Ваш дом надстраивался?? Некоторые старые двух/трёх-этажки, после 1917 года наращивали на один, два или три этажа (по-разному).
Если это негде узнать, то есть несколько отличительных особенностей, по которым можно это выяснить самому. Например: а) разная высота этажей между «родной» и надстроенной частью; б) если дом не оштукатурен, то по кирпичной кладке над оконными проёмами видно разницу - старая оконная перемычка сделана вертикальной кирпичной кладкой, а новая перемычка - горизонтальная; в) на фасаде, иногда, рядом с окнами, на уровне форточки есть небольшие металлические "козырьки" или решётки. Если они есть, но не на всех этажах дома, то дом надстроен.
2. На последнем этаже, также как у Вас - три квартиры на площадке??
3. На кухне обратная тяга при всех закрытых окнах. А при открытых тоже обратка??

С уважением.
01 янв 2007, 17:30
Здравствуйте.
Дом не надстраивался, но все стены в внутри дома,
включая капитальные, новые. А перекрытия монолитные(новые).
Фото вентканала кухни (сфотографировано - вид снизу вверх)
http://mais-service.narod.ru/vent.jpg
На последнем этаже тоже 3 квартиры на площадке.
При открытой форточке лист газеты прилипает к вытяжки, а при закрытии форточки отлетает из-за сильного потока воздуха в обратную сторону.
С уважением Сергей.
01 янв 2007, 17:43
Я настраивался на самое худшее, а всё оказалось намного проще. :)

Ваша проблема решается довольно легко – нужен приток воздуха и только.
У Вас два прекрасно работающих вентканала (в кухне и с/узле), но поскольку в квартире герметичные окна и, наверняка, не менее плотная входная дверь, то один канал (более сильный) «перетягивает» другой. Чтобы воздух уходил из квартиры, надо чтобы он откуда-то поступал в неё. Но, поскольку, при закрытых окнах притоку взяться неоткуда, то один канал (в с/узле) работает на вытяжку, а другой (в кухне) – на приток. И так будет всегда при закрытых окнах.
Пока лето – проблема решается открытием окна. Зимой – не сильно-то и откроешь.
Вам необходимо установить в стену рядом с окном в каждой комнате (кроме кухни) по приточному клапану и Вы навсегда забудете, что такое проблема с вентиляцией.

С уважением.

P. S.
Вот так решали эту проблему наши более мудрые предки.
На фото - приточные каналы столетней давности.
Современные выглядят эстетичнее как снаружи, так и внутри квартиры (фотографии тоже имеются).

Изображение



Изображение

Последний раз редактировалось Консультант® 06 ноя 2010, 02:27, всего редактировалось 1 раз.

17 фев 2007, 13:28
Консультант® писал(а):
Вам необходимо установить в стену рядом с окном в каждой комнате (кроме кухни) по приточному клапану


Плз, объясните почему кроме кухни?
Дело в том, что у нас на кухне выход на балкон и глухое герметичное окно. Зимой проветривать очень неудобно. В переспективе (дом-новостройка, потихоньку делаем чистовую отделку) хотели поставить приточный клапан или вентилятор со шторками, который бы работал и на приток и на вытяжку. Что вы посоветуете для организации притока воздуха на кухне?

Консультант® писал(а):
Вот так решали эту проблему наши более мудрые предки.

Расположение клапана выше верхнего уровян окна принципиально? Новый воздух тут же не утянет в вентканал?
Расположение клапана под потолком кажется неудобным в плане его обслуживания (очистить от наледи и тп) и использования (открыть, закрыть, отрегулировать). Какие проблемы мы получм, если расположм его на уровне подоконника или в части стены, где вообще нет окна? (балкон на который будет выходить клапан застеклён)
18 фев 2007, 01:00
Татьяна писал(а):
Консультант® писал(а):
Вам необходимо установить в стену рядом с окном в каждой комнате (кроме кухни) по приточному клапану

Плз, объясните почему кроме кухни?
Что вы посоветуете для организации притока воздуха на кухне?

Приток не даётся в кухню, потому что воздух в квартире должен двигаться из "чистых" помещений :arrow: в "грязные". То есть воздух должен зайти в квартиру в комнаты, а уйти из неё через вентканалы ванной, кухни и туалета.
Если дать приток в кухню, то запахи будут сноситься в комнаты.


Татьяна писал(а):
Консультант® писал(а):
Вот так решали эту проблему наши более мудрые предки.

Расположение клапана выше верхнего уровян окна принципиально? Новый воздух тут же не утянет в вентканал?
Расположение клапана под потолком кажется неудобным в плане его обслуживания (очистить от наледи и тп) и использования (открыть, закрыть, отрегулировать). Какие проблемы мы получм, если расположм его на уровне подоконника или в части стены, где вообще нет окна? (балкон на который будет выходить клапан застеклён)

Расположение приточного клапана в верхней зоне - наиболее оптимально. Прохладный (холодный) воздух поступая в квартиру, начинает опускаться, по пути перемешиваясь с тёплым комнатным и приходит уже подогретым.
Не обязательно располагать клапан под потолком - достаточно на высоте 2 м.
Да и наледи на нём никогда не будет, если вентиляция работает.
Чем ниже будет расположен клапан на стене, тем меньше будет путь холодного воздуха вниз и тем меньше перемешивание с восходящим тёплым.
Рекомендуется располагать клапан рядом с окном, поскольку под окном обычно находится радиатор отопления - для лучшего подмеса.
19 фев 2007, 10:53
Спасибо за пояснения. Про кухню стало понятно, а про клапан не совсем. Переспрошу, чтобы убедиться, что правильно вас понимаю.
Консультант® писал(а):
Да и наледи на нём никогда не будет, если вентиляция работает.

То есть, если в клапане нет обратной тяги. то внутри помещения выходное отверстие клапана не будет покрываться инеем, не будет плакать? (по аналогии с инеем на стеклопакете ва время сильных морозов) Или такая проблема есть и её не избежать в любом случае?

Консультант® писал(а):
Рекомендуется располагать клапан рядом с окном, поскольку под окном обычно находится радиатор отопления - для лучшего подмеса.

Рядом, это значит слева или справа от окна, где нет труб отопления?
Чтобы радиатор раньше времени не нагрел новый воздух и не помешал полноценному обновлению?
20 фев 2007, 00:44
Татьяна писал(а):
То есть, если в клапане нет обратной тяги. то внутри помещения выходное отверстие клапана не будет покрываться инеем, не будет плакать? (по аналогии с инеем на стеклопакете ва время сильных морозов)

Если вентиляция работает, то клапан никогда не обмёрзнет. Всё предусмотрено.

Татьяна писал(а):
Рядом, это значит слева или справа от окна, где нет труб отопления?

Всё верно - рядом с окном - слева или справа от него.
Трубы отопления могут проходить рядом - это не проблема.

Татьяна писал(а):
Чтобы радиатор раньше времени не нагрел новый воздух и не помешал полноценному обновлению?

Пусть нагревает.
Даже если он (радиатор) сделает это моментально - ничего не изменится.
Самое главное - воздух, насыщенный кислородом, уже вошёл в помещение на смену отработанному и удалённому через вентиляцию.

С уважением.

Сообщений: 8 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0