Прошу совета по вентиляции в кухне и гардеробной
Добавлено: 13 дек 2011, 21:04
pr1me
Подскажите, как лучше подключить вытяжку в кухне и оставить отверстие для естественной вентиляции.
В основном все ставят сложные конструкции с ОК (тройники, штаны, ответвления), мне же рабочие предлагают просто пробить второе отверстие для естественной вентиляции под отверстием для подключения вытяжки. Будет ли работать такая система? ОК на это дополнительное отверстие нужно ставить в любом случае?
Задача осложняется тем, что вент. канал кухни является также вент. каналом гардеробной с противоположной стороны, где будет установлен вентилятор мощностью 200 м3/ч. Рабочие предлагают вывод кухонной вытяжки и вывод вентилятора установить под углом 45 градусов вверх в вент. канале.
У меня сомнения, какой трубой делать эти выводы в канале и не будут ли они собой перекрывать вент стояк? Будет ли работать естественная вентиляция?
Нарисовал схему как мог:
http://s017.radikal.ru/i414/1112/5e/732f3b3870f1.png
План квартиры:
http://img7.imageshack.us/img7/7082/071 ... 39orig.jpg
Заранее благодарю за советы!
Добавлено: 15 дек 2011, 08:47
Арго
Здравствуйте, pr1me
Ничего сложного там нет. Второе отверстие - стандартное решение, но только с ОК. И убедиться, что у Вас хватает места до заглушки.
Про гардероб забудьте. Для него не обязательна вентиляция, достаточно активного проветривания: если в комнату есть приток, то в гардеробе делается два переточных отверстия и все.
Про 45 град. тоже забудьте. 200м3\ч это хорошо, но где Вы их возьмете?
Когда Вы готовите, то открыть окно можно. А логику включения вентилятора в гардеробе и открывания окна в комнате я не понимаю. Как Вы себе это представляете и в какое время его нужно включать? Не лучше ли дать работать вентиляции 24 часа в сутки?
Добавлено: 15 дек 2011, 11:52
pr1me
Большое спасибо за ответ!
И убедиться, что у Вас хватает места до заглушки.
Немного не понял, до какой заглушки?
Для него не обязательна вентиляция, достаточно активного проветривания: если в комнату есть приток, то в гардеробе делается два переточных отверстия и все?
Где нужно сделать два перточных отверстия? На отверстие в вент. канал поставить просто решетку и ОК? Не будет ли тогда воздух от вытяжки попадать в гардеробную?
Думал поставить вентилятор, т.к. в гардеробной расположен кухонный стояк ХВС-ГВС и будет стоять стиральная машина. Через выключенный вентилятор ведь воздух тоже будет проходить?
Меня, кончено, очень волнует момент, что воздух от вытяжки будет идти в гардеробную, для этот и думал поставить трубу в канале под 45 градусов.
Добавлено: 15 дек 2011, 16:31
Арго
Я не стал подробно все разжевывать, т.к. Вам уже многое объяснили на МастерСити и Вы сказали, что поняли, что такое заглушка.
Переток в гардеробе, без входа в вентканал. Одна решетка справа внизу, вторую слева вверху с выходом в сторону кухни. Точно указать место не могу, т.к. у Вас не корректный (ИМХО) чертеж. Например, вряд ли Ваш вентблок расположен в стене коридора, возможно, там есть зазор или возможность сделать переток. Не нужен в гардеробе не только вентилятор, но и вход в вентканал (в Вашем варианте).
Никакие 45 град. Вас не спасут.
Еще повторюсь, что в основном все советы на МС правильные, т.к. Вам помогают люди, которые начинали с нашего форума и нашего сайта, и они разделяют наши взгляды на вентиляцию.
Добавлено: 15 дек 2011, 23:28
pr1me
Арго, думаю можно попробовать сделать отверстие сквозь водяной стояк, проложив в нем трубу насквозь.
А отверстие в вент. канал замуровывать?
Добавлено: 16 дек 2011, 07:42
Арго
Замуровывайте. Если отверстие оставлять, для лучшей вентиляции гардероба, тогда нужно отказываться от вытяжки с выбросом воздуха, т.е. оставить ее на рециркуляции. Выбирайте, что для Вас более критично.
Вам на месте виднее, при желании всегда найдется место, где можно провести воздуховод.
Добавлено: 16 дек 2011, 07:48
pr1me
Арго, большое спасибо за ответы!
Re: Прошу совета по вентиляции в кухне и гардеробной
Добавлено: 26 июн 2013, 23:51
pr1me
Сообщаю, как я в итоге поступил: так как этаж у меня 15, а на крыше установлены вытяжные вентиляторы - тяга у меня нормальная.
Поэтому оставил отверстия и в кухне, и в гардеробной. В гардеробной вентилятор не ставил. Кухонный зонт завел выше отверстий. ОК также нигде не устанавливал. Все работает отлично. При включении кухонной вытяжки тяга не пропадает.
Гардероб -
https://www.dropbox.com/s/i2kyiqrzjdd79 ... .48.31.jpgКухня -
https://www.dropbox.com/s/qqlaz11wn6uxe ... .49.20.jpg