вентиляция ванной

Добавлено: 19 ноя 2011, 12:33
VaLLeon
http://flyfolder.ru/27045500
http://flyfolder.ru/27045501

Обращаюсь к уважаемым специалистам с просьбой посмотреть схему вентиляции совмещённой ванной:рабочая или что-то изменить.Дано отверстие вентстояка 160х160 мм. В него заводим крестовину с врезкой "а" 90х100 мм. для вентиляции короба стояковых труб объёмом 0.42 м3 и врезкой "b" 90х30 мм. для дополнительной вентиляции пространства за подвесным потолком высотой 60 мм. и объёмом 0.2 м3 . Далее двумя сужениями со 150 до 120 мм. огибаем канальин стояк и выводим расширяющимся переходом по длине со 160 до 210 мм. из короба. При этом верхняя часть 40 мм. остаётся внутри подвесного потолка (красная линия) для его основной вентиляции (приток через переточные отверстия вверху стены).
1.Какое сечение врезки "а" должно быть правильное ?
2.Какой ширины переточное отверстие и где в параллельной или перпендикулярной стене (переточка 1 или 2) ?
3.Надо ли выводить вверх внутрь вентстояка колено (пунктир на виде слева) ?
Какие ещё будут замечания?

P.S. Встраиваемых в потолок точечных светильников не будет.

Добавлено: 21 ноя 2011, 07:42
Арго
Здравствуйте, VaLLeon.
Практически ничего из нарисованного делать не нужно. Во всяком случае, вентиляцию сантех шкафа точно. Чем лучше там будет вентиляция, тем больше вероятность, что Вы получите запахи от соседей. Для вентиляции подпотолочного пространства достаточно проделать в воздухводе отверстие д=20-30мм и иметь переток. Переток в любом месте, желательно по диагонали от вытяжки.
3. если у Вас стандартный вентблок и нет строительных дефектов, то никакое колено не требуется. Но если поставите, то ничего страшного не будет.

Добавлено: 21 ноя 2011, 12:19
VaLLeon
Спасибо за рекомендации,вентиляция сантехшкафа будет в основном для отвода конденсата от стояковой трубы ХВС так сказали сантехники.
Не пойму как (через что) можно получить запахи от соседей.

Добавлено: 22 ноя 2011, 09:53
Арго
Не должно там быть конденсата. Сантехники что-то придумывают. Они лезут туда, где не понимают, а свою прямую работу не выполняют. При знаниях своей работы они должны были предложить Вам одеть на трубы тепло-пароизоляцию, например, энергофлекс, а не пудрить мозги с вентиляцией.
В местах, где трубы пересекают перекрытия всегда имеются щели, неплотности или дыры. Чем больше Вы будете вытягивать воздух из сантехшкафа, тем больше вероятность, что придут запахи от соседей.

Добавлено: 23 ноя 2011, 12:37
VaLLeon
конвекция тёплого воздуха от горячей стояковой трубы как будет
происходить в замкнутом объёме без воздухообмена,будет циркулировать или ещё как-то.Может сделать минимальное отверстие в
воздуховоде?

Добавлено: 27 ноя 2011, 07:12
Арго
Можете сделать, но это лишнее.
Не нужен там никакой особенный воздухообмен.
И главное: а что мешает трубки энергофлекса одеть и на горячие трубы?
У меня они одеты на все трубы, при том, что трубы на виду. Мало того, у меня есть нарезанные по размеру "дежурные" трубки, которые я одеваю только на лето. За счет этого у меня летом можно находиться в ванной не обливаясь пОтом.

Добавлено: 27 ноя 2011, 16:52
VaLLeon
А при моих размерах воздуховодов сколько см. надо учитывать
в местах соединения участков и каким способом соединять а то я в этом
полный ноль.Чем уплотнять место соединения с входом в вентблок
Спасибо.

Добавлено: 28 ноя 2011, 00:46
Арго
Честно говоря, я не понял. Попробуйте по-другому сформулировать вопросы.
Старайтесь не использовать пену.
Мы заделываем неплотности алебастром. Он не растрескивается: ни сразу, ни со временем.

Добавлено: 28 ноя 2011, 06:21
VaLLeon
Я про способы соединения нецельных частей воздуховодов,пишут что бывает на фланцах из шины и на рейках,ведь они как бы выступают за
периметр участков.

Добавлено: 29 ноя 2011, 07:25
Арго
Теперь понял.
Все эти методы в основном относятся в металлическим воздуховодам и профессиональному монтажу.
Если же Вы купите "бытовые" ПВХ-воздуховоды, то там все просто, собирай как конструктор. Самое большее, что нужно - промазать герметиком стыки.

Добавлено: 29 ноя 2011, 10:39
VaLLeon
Буду заказывать на вентзаводе по своим размерам оцинкованные
воздуховоды и как я понял в настоящее время монтируют в основном
на шинках и добавляется к реальным размерам ширина шинки (полки)?
В моём случае общая длина системы не превышает 500 мм. других
непрофессиональных методов не применять?

Добавлено: 01 дек 2011, 08:41
Арго
Оцинкованные воздуховоды элементарно можно соединять тупо собирая один-в-один. Не вижу необходимости ни в шинах, ни во фланцах. В проф.сборке имеет смысл, когда стоят мощные вентиляторы и скорости воздуха запредельные. При естественной же вентиляции, скорость будет в пределах 1 м\с. И не надо забывать, что при наличии вентиляторов в канале создается давление, а без них только разрежение. А это резко меняет дело.
Но Вы для своей квартиры можете делать, как захотите, даже как для пусковых шахт ракет. Только и консультироваться тогда следует у профильных специалистов. :mrgreen:

Добавлено: 12 дек 2011, 22:10
VaLLeon
Арго писал(а):
Оцинкованные воздуховоды элементарно можно соединять тупо собирая один-в-один.

При таком способе можно использовать алюминиевый скотч?

Добавлено: 12 дек 2011, 22:14
Арго
Да.