02 окт 2011, 20:18
На кухне не тянет вентиляция РЭУ приглашала вентиляционщиков они сказали что нужно вывести короб на крышу продолбив её, соседи по этажу так делали иногда после дождя идёт протечка. Я хотел бы поставить накладной вентилятор так как не хочется потом заниматся протечками. Дом ПД-4, 12 этажей,на этаже 4 квартиры,кухня нашей квартиры смежная с лестничной площадкой. Дайте совет как лучше сделать.
04 окт 2011, 22:59
Здравствуйте, maisei.
Если Вы готовы гонять вентилятор большую часть суток и он Вас не раздражает, то можно и так. Мы вентиляторы не любим.
Через крышу канал вывести можно, но это глупо.
У Вас замечательная система вентиляции (такая же,как и в П-44 и подобных). Пока ее "не доработают".
Скорее всего, у Вас на крыше стоит зонт, поэтому верхний этаж и страдает. Стоит зонт демонтировать и вентиляция заработает.
Но если ЖЭКу проще пробить крышу, чем демонтировать зонт, то пусть делают. Только имейте ввиду, что выводить напрямую нужно все Ваши каналы, а не один. Иначе Вы намучаетесь с вентиляцией. И делать должны не Вы, а ЖЭК.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
07 окт 2011, 12:05
Вызывал из ЖЭКА они хотят выводить только один канал слушать о том что нужно выводить все каналы остались без внимания, по поводу демонтировать зонт сказали делать не будут так как он должен быть по проекту. Посему пришёл к выводу ставить вентилятор хотя хочу ещё попытаться уговорить демонтировать зонт. На всякий случай подскажите какой мощности должен быть вентилятор для кухни 11м?.
10 окт 2011, 07:35
По проекту ЗОНТА НЕТ!!! (см. фото)
Пусть ерундой не качают.
Или пусть покажут проект. Все новые дома идут БЕЗ зонта.
Зонт ДЕМОНТИРОВАТЬ.
А Вы можете сделать фото Вашего дома так, чтобы были видны крышные надстройки? Проще всего это сделать с последнего этажа лестничной клетки соседнего дома.
Не получилось загрузить фото Вашей серии дома без зонтов, что-то с сервером загрузки.

С уважением, Арго.