Страница 1 из 1

про вытяжку и вентиляцию кухни опять

Добавлено: 01 окт 2011, 00:44
lita
Сначала данные:
Имеем кухню 17 кв.м. (квартира на 4ом этаже из 9, дом монолит новострой)
В ней устроим постирочную, которую отделим от кухни дверью купе
В кухне имеем 2 вентканала:
вент канал нр 1 - 10*20см начинается на нашем этаже, едет только наверх, низ закрыт
вент канал нр 2 - 10*20 едет и наверх и вниз.
Оба вент канала были предусмотренны для кухни, НО...
По плану был совмещенный сан. узел, но мы его разделили. Ванная комната получила вент шахту, а вот туалет должен разделить вент шахту с кухней.
То есть один вент канал из кухни надо отдать полностью/частично туалету.

Что надо сделать:
- вентиляцию постирочной (стиралка и сушка)
- вентиляцию кухни
- установить кух. вытяжку (зонт) с выводом в вент канал (на улицу не вариант)

Мои идеи:
Вентшахту нр. 1 отдаем туалету и постирочной. Ставим тройник, один конец в вентканал, второй- в туалете (+вентилятор) и третий - в постирочной (+вентилятор)

Вент шахта нр. 2 для вентиляции кухни и вытяжки. И тут 2 варианта. Либо тройник , либо в вентканал заводим 2 трубы оду над другой

Правельно ли я думаю или ? Как это можно грамотно сделать?

Добавлено: 01 окт 2011, 00:49
lita
Изображение

там где правило, будет вытяжка

Добавлено: 01 окт 2011, 00:51
lita
веннтиляция туалета и постирочной через тройник
Изображение

Добавлено: 01 окт 2011, 00:54
lita
вариант вентиляции кухни и вытяжка.
обратные клапаны правельно проставлены?

Изображение

или вместо тройника лучше сделать отдельно 2 выхода из вентканала?

Добавлено: 01 окт 2011, 00:57
lita
приклеплю план кухни и квартиры вообще, чтоб понятнее было о чем я говорю
Изображение

интересно ваше мнение

Добавлено: 02 окт 2011, 01:12
Консультант®
День добрый.
Туалет всё же лучше присоединить к вент-каналу ванной. Это его "родное" место, плюс ко всему появляются другие варианты присоединения кухни.
Например, один из каналов отдаёте под естественную вентиляцию кухни и на него же цепляете постирочную; второй канал работает только на вытяжку от плиты.

Если же склоняетесь к варианту, который Вы описали, то, в целом, всё нормально. Единственная рекомендация - не ставьте вентиляторы в туалете и постирочной, чтобы они друг другу воздух не гоняли из одного помещения в другое.

Кстати, с чего Вы взяли, что на кухню было заложено два канала? Это где-то в документации указано? Или у Вас в доме предусмотрен канал под вытяжной кухонный зонт? Дело в том, что отсутствие заглушки в нижней части второго кухонного канала, говорит о том, что, возможно, этот канал всё же не Ваш.

P. S. и ещё вопрос... Канал, в который присоединена ванная, располагается в стене между ванной и комнатой?

Добавлено: 02 окт 2011, 23:25
lita
Добрый день и спасибо за Ваше участие

Вентканал ванной отмечен красным на плане квартиры. Он между комнатой и ванной, Вы правельно поняли. Подключить туалет к нему не получится, так как в ванной есть ригель который выступает на 38см (ширина 40см) и его надо обходить, а это значит опускать потолок.

Так что туалет подключаем к кухне.
Еслт ставим вентиляторы (в туалете и на кухне), а со стороны туалета заводим трубу в канал? Таким образом, вентилятор туалета будет гнать в вентканал сразу.
На кухне 2 канала - слова прораб, но уточню еще раз.

Добавлено: 03 окт 2011, 20:36
Консультант®
lita писал(а):
Если ставим вентиляторы (в туалете и на кухне), а со стороны туалета заводим трубу в канал? Таким образом, вентилятор туалета будет гнать в вентканал сразу.

Вентилятор повышает давление в канале. Этого достаточно, чтобы из вент-отверстия кухни пошла обратная тяга. Не обязательно гнать напрямую.
lita писал(а):
На кухне 2 канала - слова прораба, но уточню еще раз.

Можете не уточнять. Как жизнь показывает, порой даже не всякий специалист по вентиляции может разобраться в ситуации. А тут прораб. Я заочно не сомневаюсь, что он настоящий профессионал в вопросах сантехники, электрики, водоснабжения, стяжки, обоев и укладки плитки. Но прораба, разбирающегося в вентиляции мы пока что, увы, не встречали.
Возможно, в Вашем доме применён вент-блок с присоединением квартир "через этаж". То есть, чётные этажи в один спутник, а нечётные - в другой. Если опустить в правый канал груз на верёвке и он сойдёт приблизительно сантиметров на 50 ниже перекрытия - забудьте об этом канале, он чужой.

Добавлено: 04 окт 2011, 00:11
lita
Вентилятор повышает давление в канале. Этого достаточно, чтобы из вент-отверстия кухни пошла обратная тяга. Не обязательно гнать напрямую.

вентилятор с обратным клапаном тоже лишнее?

Добавлено: 04 окт 2011, 00:15
lita
Пока скину фотографию вентканала, может будет информативной

Изображение


Еще такой вопрос: критично будет если применить гофру вместо пластиковый трубы? Пластиковая труба несет за собой опущение потолка на 13см . Короба не будет, не нравится, придется опускать весь потолок на одну высоту.

Добавлено: 06 окт 2011, 00:51
Консультант®
lita писал(а):

вентилятор с обратным клапаном тоже лишнее?

Если вент-канал нормально работает, то вентилятор на нём всегда лишний. Обратные клапаны у вентиляторов не бывают абсолютно плотными, там есть щели. Поэтому они не отсекают весь воздух - часть запахов всё равно проникает.
lita писал(а):
Еще такой вопрос: критично будет если применить гофру вместо пластиковый трубы? Пластиковая труба несет за собой опущение потолка на 13см . Короба не будет, не нравится, придется опускать весь потолок на одну высоту.

Можно использовать и гофру. Просто Вы должны понимать, что гофра не будет новой вечно - со временем она "накушается" грязи, которую убрать с поверхности очень сложно - только замена.
Ещё она немного шумнее гладкого воздуховода.
В остальном нормальный материал - можно использовать.