МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

один дымоход на два камина

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Ответить
Сообщений: 9 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
29 сен 2011, 12:39
добрый день!!!строю 2х этажный кирпичный дом на две семьи, можно ли мне в общей стене сделать один дымоход на два камина?
понравились керамические дымоходы Schiedel
и по поводу вентканалов, они не могут быть общими?
29 сен 2011, 12:46
я про вентканалы на кухнях и туалетах!каторые тоже в общей стене
29 сен 2011, 21:43
Здравствуйте, kostya23_88.
Теоретически можно, практически - не желательно.
Не очень понятно, что за дом на две семьи? Это два поколения одной семьи или совершенно разные семьи? Дом условно разделенный на две части или два отдельных крыла одного дома? Во втором случае однозначно не объединяйте дымоход.
С вентиляцией проще, но лучше тоже не объединять, если предполагаются вентиляторы, то точно не надо.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 сен 2011, 09:39
дом на два поколения одной семьи (я с женой в одном крыле,родители в другом)нас разделяет стена в полтора кирпича(получается дом пятистенок как их раньше называли).
значит делать раздельные вытяжные каналы и дымоходы?почему? с какими труднястями в эксплотации столкнемся если сделаем общими?
30 сен 2011, 11:14
камин будет эксплуатироваться раз 5 в год и вряд ли бы мудем его использовать одновременно
02 окт 2011, 09:06
Скорее всего камин с другой стороны будет использоваться в тоже время: Новый Год, Рождество и т.п.
То, что это родственники - хорошо, всегда можно договориться. Но никогда не знаешь наперед, как будет в будущем.
Проблемы с эксплуатацией возможны. Например, когда топится один камин, дым может пойти во второй. Конечно, можно предусмотреть задвижки, но тогда дымоход начнет выхолаживаться, когда им не пользуются. Или нужны две пары задвижек - тоже есть свои сложности.
Если сечение дымохода рассчитано на один камин, то протопка двух будет невозможна.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 окт 2011, 09:28
спасибо,понял!!! а с вентиляцией что будет?
05 окт 2011, 11:12
что можно тогда сделать общим?так не охото чтоб на крышу выходило много труб
10 окт 2011, 07:39
С вентиляцией проще, но все равно лучше иметь разные каналы.
Или, как минимум, забыть о вентиляторах, как максимум - помнить о запахах.
Чтобы труб было меньше, вентиляция компонуется и труба вообще может быть одна.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/

Сообщений: 9 Страница 1 из 1
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

рейтинг сайтов