МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

сквозные дыры в вентканалах!

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
12 янв 2012, 23:33
Правильно ли я Вас понял, что летом в жару, если Ваша вентиляция будет опрокидываться, то Вы на этот период года перекроете заслонкой индивидуальный выход и перенаправите Вашу вентиляцию на чердак??
Если это так, то лучше оставить данную затею. У Вас индивидуальный канал. Если тяга опрокинется - прийдёт чистый воздух, без запахов. С чердака прийдёт совсем другой воздух. Ведь туда выходят все квартиры. А поскольку общая шахта имеет существенный конструктивный изъян, то тяга опрокинется не раз и не два.
Если уж рассматривать, так называемый, "летний вариант", то лучше поставить съёмный вентилятор. В прохладное время - естественная вентиляция. А в жару принудительно создавать движение в канале. Один вентилятор на два канала.


Кстати, до революции наши предки для создания тяги в летний период, всего-навсего подогревали вент-камеру (это такое помещение, в которое стекались несколько вентиляционных стояков подъезда).
Думаю, если Вы на лето, (в пределах чердака или улицы) засунете в свой воздуховод простую лампочку, то у Вас всегда будет тяга. Даже в дикую жару.
14 янв 2012, 00:26
наверное неправильно понял...
спасибо.)))
13 сен 2012, 22:19
Снова здравствуйте, ремонт возобновлен.
Тяга по прежнему отличная, даже летом при +40 тяга не падала.

Ближе к делу, был санузел совмещенный, мы его решили разделить,

планирую вентиляцию сделать так. http://s019.radikal.ru/i638/1209/b5/322e918e3ef0.jpg

http://i063.radikal.ru/1209/e7/cf4fd2509944.jpg вид спереди, ближний воздуховод - на кухню, дальний в ванную, через перегородку


http://s019.radikal.ru/i623/1209/c8/9e48f1c4111a.jpg , вид с боку, левый воздуховод – на кухню, правый , чуть под большим углом , в ванную, через перегородку.

А сразу под воздуховодами смонтировать натяжной потолок, и ниже него, под воздуховодом на ванну, сделать вентрешетку для туалета, без воздуховодов.
http://i020.radikal.ru/1209/83/df4306b7b2f0.jpg

получится, что ванная и туалет будут на одном канале, сходиться будут сразу за решеткой. допустимо ли это?как это отразится на тяге?

Нужно ли воздуховод на кухню монтировать под небольшим уклоном, или возможно сделать его вплотную к потолку, горизонтально.?
15 сен 2012, 22:48
В общем всё верно.
Небольшая рекомендация по с/узлу. Вентиляционное отверстие туалета будет находиться в более выгодном положении, чем ванная. А потребность в вентиляции в ванной выше. Поэтому туалет придётся немного поджимать, чтобы ванной больше досталось. Можно уменьшать сечение решётки, а можно установить диффузор и регулировать по-необходимости.

Для кухни никакого уклона не надо - монтируйте горизонтально.
15 янв 2022, 22:47
Всем привет!
Прошло почти 10 лет, полет нормальный. нареканий нет. За это время дважды ремонтировал трубу на крыше, первый раз ураганом сорвало зонт, и дважды восстанавливал изоляцию, голуби обгрызали))

По итогу выглядит сейчас так() прошу пардон за пыль, не часто вентрешетки протираю)))https://www.radikal.kz/images/2022/01/16/IMG_2893.jpg
https://www.radikal.kz/images/2022/01/16/IMG_2894.jpg
https://www.radikal.kz/images/2022/01/16/IMG_2895.jpg

еще раз благодарю за помощь!
26 янв 2022, 23:26
Рады были помочь.