Добрый день! Подскажите пожалуйста по схеме! При включении вытяжки на кухне запах идет в ванную, приходится включать и там. Раньше кухня была на месте спальни, там я закрыл вытяжную решетку. А вот что творится за потолком в ванной мне не известно.Подскажите выход. И еще -возможно ли что вытяжка из спальни(прошлой кухни) идет в отдельном канале и я не правильно нарисовал схему вытяжки? Заранее спасибо!
[img][img]http://i072.radikal.ru/1108/09/ca93ae2e88fb.jpg[/img][/img]
31 авг 2011, 07:48
Здравствуйте, ironguy.
А вот что творится за потолком в ванной мне не известно.

Если есть потолочные светильники, то за потолок можно заглянуть. Либо из сантех. шкафа.
возможно ли что вытяжка из спальни(прошлой кухни) идет в отдельном канале и я не правильно нарисовал схему вытяжки?

Возможно: квартира-то Ваша и рисовали тоже Вы. :mrgreen:
Но все Ваши сомнения решает вскрытие каналов со стороны коридора, как я Вам уже писал.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
31 авг 2011, 10:45
Со стороны коридора думаю не получится, соседи могут отреагировать не правильно. Просто была ситуация, когда я только установил вытяжку и включал, заглушку которая в комнате выбивало. Поэтому сделал такой вывод.
01 сен 2011, 07:38
А каким боком реакция соседей и Ваша вентиляция? А если у Вас будут проблемы с канализацией Вы будете их слушать?
Либо вызывайте местных трубочистов, пусть они разбираются. Если проблема реально есть, то пусть они пробивают отверстия, им-то вряд ли кто-то предъявит претензии.

Просто была ситуация, когда я только установил вытяжку и включал, заглушку которая в комнате выбивало.

Не понял логической связи между первым и вторым предложениями. ???
Если выбивало заглушку, это говорит, что Вы подключились к вентканалу санузла. Нет, стоп. Что-то Вы меня запутали. Там, где у Вас стоит крестик нет вентканала. Значит, Вы протянули туда линию и объединили ее с кухней (новой), а потом ее перекрыли.
Вы не ответили, есть ли у Вас потолочные светильники, есть ли сантехшкаф?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 сен 2011, 16:59
Потолочных нет, так бы конечно заглянул. Там где крестик была решетка на кухне, когда включил вытяжку на новой кухне, заглушку выбило, поэтому и сделал вывод о расположении воздуховодов в ванне.
02 сен 2011, 08:01
Теперь однозначно понятно, что ветки у Вас объединены. Если нужно проконтролировать канал (правда, теперь уже не зачем), то можно отсоединить вытяжку (все равно это делать) и снять заглушку.
Ставьте вытяжку на рециркуляцию.
А работу канала Вам все же лучше проверить. Если не работает, то вскрывать и чистить из коридора.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/