Доброго времени суток всем.
Возникла проблема с вентиляцией при капитальном ремонте в квартире в доме II-18 (старая одноподъездная 12-ти этажка).
При снятии фальш-потолка в санузле обнаружилось, что вент. отверстие под потолком упирается в глухую стену. Возможно ли, что вент. шахта в санузле отсутствует и единственный выход - выводить вентиляцию через шахту в кухне? Или есть более простое решение? Может вент. отверстие просто не пробито в шахту?
Строители утверждают, что никакой шахты быть не может, стена глухая, но по вентиляции они не большие специалисты...
Фото вент отверстия прилагаю.
Изображение Изображение
Изображение Изображение
21 авг 2011, 23:29
День добрый.
Иногда вход в канал перекрывает бетонная плёнка (результат некачественного литья на заводе ЖБИ). Достаточно стукнуть по ней, чтобы добраться до канала. Плюс ко всему вентканал в Ваших домах расположен довольно глубоко в стене. Попробуйте пробить.

Если до канала не доберётесь, отступите вправо около 25 см (от центра канала) и сделайте пробное отверстие перфоратором. На этом месте должна быть сборная шахта. Глубина бетона до неё в самом тонком месте около 12 см. Пробурите в глубь на 15 - 20 см. Если бур провалится - это шахта - можете врезаться в неё. Ниже Вас в неё ещё никто не запитан, поэтому никому проблем не создадите.

С уважением.
23 авг 2011, 23:07
Не попаду ли я при попытках нащупать канал к соседям?
Уточню, что квартира на третьем этаже, на схеме нижняя левая.
Строители утверждают, что никакой шахты у меня нет, а в щели плиты, в которой проделан прямоугольник для канала, видна такая же плита соседей. Но что-то слабо верится, что дом без вент канала построили...
Изображение
24 авг 2011, 00:20
К соседям Вы не попадёте. Вент-блоки в Ваших домах являются несущими и их толщина около 40 см. Если будете контролировать глубину отверстия, то никуда не провалитесь.
Попробуйте сначала добраться до родного канала. Врезаться в шахту - это уже аварийный вариант. Поскольку этаж третий (а я, почему-то, решил что второй - наверное из другой темы в голове отложилось), то всё можно сделать так, чтобы никто не пострадал.
Но сначала нужно отыскать канал.
24 авг 2011, 19:01
Спасибо большое за помощь!
Еще один вопрос, меняется ли что-нибудь с учетом того, что квартира находится не на втором этаже, а на третьем (например, месторасположение сборной шахты)?
24 авг 2011, 23:07
Меняется только то, что 1-й и 2-й этажи в самом выгодном положении - один из этих этажей, если его штатный канал не работает, безболезненно для соседей может присоединиться в сборную шахту.
Система вентиляции у Вас следующая: сборная шахта посредине; слева от неё спутники нечётных этажей; справа спутники чётных.
Если пробьётесь в свой канал и он окажется рабочим, то потребуется установить заглушку, чтобы исключить влияние 1-го этажа на работу Вашей вентиляции .
02 сен 2011, 10:33
Спасибо за помощь! Вход в канал действительно перекрывала бетонная пленка.
Страшно подумать, что люди жили без вентиляции в санузле лет 40...
02 сен 2011, 14:22
Рады, что удалось помочь.

С уважением.

P. S. Не забудьте установить заглушки на каналы кухни и с/узла. Без этого тяга будет опрокидываться постоянно.