МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Убрать вентиляционный короб из кухни.

По вопросам частично уменьшенного или демонтированного вент-короба в панельных домах

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
18 янв 2013, 01:06
Terrana писал(а):

У вас есть такая же схема внутреннего строения короба на кухне для серии КОПЭ, как в посте на второй, кажется, странице?
22 этаж (последний), трешка.
Всегда было интересно, как он внутри организован.

У Вас точно такой же вент-короб, какой указан на 2-й странице.

Terrana писал(а):

1) Если я поставлю не просто решетку, а с вентилятором небольшим (сейчас продают такие варианты), чем-то поможет усилить движение воздуха, или бесполезно? Что основной принцип - естественный - это я в статье прочитала, понятно, логично.

Вам (последнему этажу) по закону допускается иметь вентилятор. Только проку от него будет мало. Без притока вентиляторы ситуацию не изменят.
Terrana писал(а):
Единственное что - это как же, проектировавшие рассчитывали, что люди будут жить при постоянном сквозняке, практически? :/ При нашем климате, а теперь еще и при нашей чистоте забортного воздуха... как-то пока немного не поняла глубину идеи, хотя технически, повторюсь, логично.

Во-первых, когда нет выбора, то и голову ломать нет надобности. Откуда Вы бы взяли приток, будь Вы проектировщиком? Протянули бы трубу из Альп и дышали бы горным воздухом? Или таскали бы пакеты с чистым воздухом из Ашана? И потом... почему дома Вы считаете присутствие уличного воздуха недопустимым, а выходя из подъезда вдыхаете его "за милую душу"? Или по улице вы ходите с воздухоочистителем??
Во-вторых, сквозняк был из щелей в наших старых окнах. При установке герметичных стеклопакетов сквозняков не стало. А чтобы не открывать герметичные окна на приток, люди придумали специальные приточные клапаны с регулировкой (стеновые и оконные). И окна закрыты, и воздух посупает.

Terrana писал(а):

2) Наш короб (на последнем этаже) лучше вообще никак не трогать, насколько поняла? Жалко, конечно. Кстати, по-моему, на схеме квартиры этот короб не нарисован :) А площадь кухни, если не ошибаюсь, указывается как если бы его и не было :) Чудеса :)

Где бы короб ни находился в квартире - не трогайте его. Инженерные коммуникации дома - это системы жизнеобеспечения.
18 дек 2013, 14:46
Добрый день. Подскажите из чего Вы восстанавливаете каналы-спутники (дома серия П-3)? В Интернете встречаются фото, что делают из оцинкованных труб.... Можно ли их выложить из пеноблоков?
19 дек 2013, 00:38
Не существует правил восстановления вент-блоков. Как сделаете - так и будет.
Есть просто несколько условий, которые не надо нарушать: а) никаких сгораемых материалов; б) не допускается заужение существующего сечения каналов; в) надо повторить существующую конфигурацию вент-блока.
19 дек 2013, 09:16
mosvent писал(а):
Не существует правил восстановления вент-блоков. Как сделаете - так и будет.
Есть просто несколько условий, которые не надо нарушать: а) никаких сгораемых материалов; б) не допускается заужение существующего сечения каналов; в) надо повторить существующую конфигурацию вент-блока.


Спасибо
04 июл 2016, 21:14
Здравствуйте! У нас пятиэтажка (3-й этаж). В последнее время через вентиляцию в ванную идет шум и нагнетается вонь от жареного и стирального средств.
Время отравления час-два, потом вытяжка снова работает нормально. Слесарь предложил демонтировать короб, чтобы посмотреть не присосался ли кто к нашей вытяжке.
Вопрос: Демонтировать или нет? Что если результаты проверки ничего не установят, ведь шум и вонь происходит вечером, когда слесарь не работает?
Кто потом мне установит короб?
04 июл 2016, 21:34
Здравствуйте.
Не стоит ломать, скорее всего Вы ничего не обнаружите. Не факт, что присоединение прямое. В 5-этажках почти всегда индивидуальные каналы, а обратная тяга, вероятнее всего, идет сверху через венткороб на чердаке (коллектор каналов). Т.е. сосед установил вытяжку (вентилятор) на свой канал, а запах приходит через сборный (как сообщающиеся сосуды).
Тем не менее, нужно попытаться с этим разобраться. Для начала сделайте фото внутри канала вверх и вниз. Таким образом есть вероятность обнаружения врезки без слома вентиляции.
Если такой врезки не обнаружится, то либо Вам предстоит поход по соседям и возможно неприятный разговор, с убеждением их не пользоваться вентилятором. Либо, если Вы не готовы на такие подвиги, то можно установить на вентотверстие обратный клапан (ОК). При возникновении обратной тяги клапан будет закрываться и запах почти пропадет.
Только если решите установить ОК, то зайдите в раздел Вытяжки и почитайте, как правильно это сделать.
Или посмотрите. Как раз вчера выложил видео:

https://www.youtube.com/watch?v=xB-ehLeBDNE

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
12 авг 2016, 21:46
Арго писал(а):
[color=#0000BF]Здравствуйте.
Не стоит ломать, скорее всего Вы ничего не обнаружите. Не факт, что присоединение прямое. В 5-этажках почти всегда индивидуальные каналы, а обратная тяга, вероятнее всего, идет сверху через венткороб на чердаке (коллектор каналов). Т.е. сосед установил вытяжку (вентилятор) на свой канал, а запах приходит через сборный (как сообщающиеся сосуды).
Тем не менее, нужно попытаться с этим разобраться. Для начала сделайте фото внутри канала вверх и вниз. Таким образом есть вероятность обнаружения врезки без слома вентиляции.
Если такой врезки не обнаружится, то либо Вам предстоит поход по соседям и возможно неприятный разговор, с убеждением их не пользоваться вентилятором. Либо, если Вы не готовы на такие подвиги, то можно установить на вентотверстие обратный клапан (ОК). При возникновении обратной тяги клапан будет закрываться и запах почти пропадет.
Только если решите установить ОК, то зайдите в раздел Вытяжки и почитайте, как правильно это сделать.


Спасибо за ответ. Вентиляционный канал у нас индивидуальный.
В вент-коробе сделали дырку и засунули туда камеру на 2 метра вверх, но как Вы и предполагали, врезки не обнаружили.
Сантехники "нажимали", чтобы мы установили обратный клапан, даже готовы были сами нам его купить и поставить, но откуда источник шума и вони они понять не могут.
Мы отказались, они ушли, но из разговоров я понял, что возможно они будут бросать гирю, дом 61 года, стоит пробовать?
15 авг 2016, 10:21
aleytis писал(а):
Сантехники "нажимали", чтобы мы установили обратный клапан
Если поставить правильно, то хуже не будет.
aleytis писал(а):
возможно они будут бросать гирю, дом 61 года, стоит пробовать?
У них должен быть шар, а не гиря. И бросать ее не нужно. А опустить, чтобы проверить канал стоит.
И почему сантехники? У Вас трубочистов нет?
Если специалист занимается не своим делом, то от него трудно ждать хороший результат.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 сен 2016, 18:00
Арго писал(а):
aleytis писал(а):
Сантехники "нажимали", чтобы мы установили обратный клапан
Если поставить правильно, то хуже не будет.
aleytis писал(а):
возможно они будут бросать гирю, дом 61 года, стоит пробовать?
У них должен быть шар, а не гиря. И бросать ее не нужно. А опустить, чтобы проверить канал стоит.
И почему сантехники? У Вас трубочистов нет?
Если специалист занимается не своим делом, то от него трудно ждать хороший результат.


Спасибо, специалисты они или нет, я не знаю, но источник шума и вони они определить не могут (не хотят).
Сказали, что прочистили гирей и поставили обходной канал, т.е. запихнули в наш вентканал трубу и вывели её отдельно.
Ничего не изменилось, как был шум и гарь, так и продолжается нагнетаться к нам в квартиру.
Все это началось после ремонта над нами (4-й этаж). Но слесари никак с этим не связывают, т.к. 2 раза поднимались к ним в квартиру включали машинку в вытяжку ничего не нагнеталось.
Проверили 5-й этаж и ниже. Ниже вообще вентиляторов нет. На 4-м стоят вентиляторы, говорят, что законом это не запрещено. Откуда нагнетается не знают.
Нечистая сила, не иначе.
05 сен 2016, 08:58
aleytis писал(а):
но источник шума и вони они определить не могут (не хотят)
Ну, если все это идет не из вентиляции, то мы тоже не очень-то стараемся.
aleytis писал(а):
Что если результаты проверки ничего не установят, ведь шум и вонь происходит вечером, когда слесарь не работает?
И в этом тоже проблема.
aleytis писал(а):
Сантехники "нажимали", чтобы мы установили обратный клапан
Так может установить клапан?
aleytis писал(а):
Сказали, что прочистили гирей и поставили обходной канал, т.е. запихнули в наш вентканал трубу и вывели её отдельно.
Уже кое-что... Можно проследить, откуда "дровишки" (гарь)? Попробуйте плотно заткнуть низ канала. Если запах все равно будет приходить, то значит воздух идет сверху, если нет, то снизу. Если снизу, то смело затыкайте канал (и даже заливайте раствором). Если сверху, то есть два варианта:
1. либо "обходной канал" установили не аккуратно,
2. либо при включении вытяжки, она продавливает щели между вентблоками.
aleytis писал(а):
Нечистая сила, не иначе.
Все всегда проще...
Сколько у Вас квартир на этаже?
Какая по счету Ваша?
С чем граничит стена с каналами Вашей кухни? Другая кухня, лестничная клетка или другое?
Следующий раз обратите внимание, когда появится запах, у Вас окна открыты или закрыты?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 сен 2016, 18:38
Арго
Ну, если все это идет не из вентиляции, то мы тоже не очень-то стараемся.


А больше неоткуда идти. Как только начали жаловаться на соседей сверху, их проверили, после чего нас 2 недели травили табаком (по сигарете в день), думали толи отвести следы, что де типа они не курят и это не от них идет, толи издеваясь, чтобы мы угомонились. Как только пачку скурили в нашу втяжку (курить ведь можно и не самому, а через вентилятор) вновь принялись за старое: смрад жареного и шум. Опять пожаловались, снова их проверили и нас снова обкурили.

И в этом тоже проблема.

После безрезультатной проверки 4-го этажа они ушли и в этот момент (сразу!) включили вентилятор. Я побежал за слесарями чтобы они удостоверились лично, что шум и гарь валят в ванную. Они возвратились пожали плечами и ушли, сказав что не знают и не понимают, даже не удосужившись вернуться на 4-й этаж и снова проверить (как же, ведь неудобно беспокоить)!

Так может установить клапан?

Вначале нам предлагали установить клапан, но заметили, что вряд ли он сильно поможет. Мы заклеиваем вытяжку пластмассой и скотчем, гарь немного просачивалась, да и шум никуда не девался. От этого шума не спрятаться. На кухне приходится включать радио погромче, чтобы только от него избавиться. От постоянного шума болит голова. Так можно и с ума сойти. Гестапо в мирное время, не иначе. Хотя теперь новый вид войны: бытовой терроризм.

Уже кое-что... Можно проследить, откуда "дровишки" (гарь)? Попробуйте плотно заткнуть низ канала. Если запах все равно будет приходить, то значит воздух идет сверху, если нет, то снизу. Если снизу, то смело затыкайте канал (и даже заливайте раствором).

Как сказал слесарь, воздух снизу не может идти, так как канал индивидуальный и снизу заделан. Кое-что выяснилось и про установку "обходной канал". Теперь они говорят, что кидали лом и поставили трубу. Нас водили смотреть на чердак, там действительно сняты плиты закрывающие каналы, но трубы там никакой нет. Оказывается они её уже сняли, (о как!) так как её установка ничего не изменила.

1. либо "обходной канал" установили не аккуратно,

Слесарь говорит, что такого не может быть!

2. либо при включении вытяжки, она продавливает щели между вентблоками.

А вот это может быть, так как стенки каналов тонкие, цементные и если смотреть сверху на них (там 8 (?) кругов от ванных) местами обвалились (может из-за того, что плиты снимали). Но слесарь уверяет, что каналы нормальные и т.к. выходят на несущую стенку, то никакой капитальный ремонт в квартире их не мог затронуть.
Я ему предложил воткнуть в наш канал трубу (метров 7-9), чтобы изолировать его полностью, но он отказался. Толи технически это невозможно, толи возиться неохота. Предлагал ему снять вентилятор из квартиры над нами (по его проверке только у них вентилятор), он говорит, что этот вентилятор снимать нельзя. В общем гоняют по кругу.

Сколько у Вас квартир на этаже?

4

Какая по счету Ваша?

1

С чем граничит стена с каналами Вашей кухни? Другая кухня, лестничная клетка или другое?

Лестничная клетка.

Следующий раз обратите внимание, когда появится запах, у Вас окна открыты или закрыты?

Открыты на кухне и балкон. Квартира однушка, хрущевка, угловая.
Сегодня после очередной травли (жарки), после её окончания выходя на улицу, у подъезда, почувствовал такой же запах, как и из вытяжки.
А вообще бывает, что воняет на весь подъезд. Справлялся у соседа из квартиры рядом, говорит, что тоже воняет жареным, но через открытую форточку.
09 сен 2016, 00:24
aleytis писал(а):
А больше неоткуда идти.
Э-э-э, нет, так не пойдет. Либо Вы "видели", как идет запах, либо нет.
aleytis писал(а):
Они возвратились пожали плечами и ушли, сказав что не знают и не понимают, даже не удосужившись вернуться на 4-й этаж и снова проверить (как же, ведь неудобно беспокоить)
А тогда какую "машинку" они включали?
aleytis писал(а):
Вначале нам предлагали установить клапан, но заметили, что вряд ли он сильно поможет.
Он не поможет абсолютно, но значительно уменьшит количество приходящего воздуха.
aleytis писал(а):
Мы заклеиваем вытяжку пластмассой и скотчем, гарь немного просачивалась
Уточните, как это?
aleytis писал(а):
да и шум никуда не девался. От этого шума не спрятаться. На кухне приходится включать радио погромче, чтобы только от него избавиться.
Опять что-то не клеится... Если Вы на КУХНЕ включаете радио, чтобы не слышать шум из ВАННОЙ, да плюс бетонный канал, который тоже гасит шум, то Вы представляете, как должен быть уровень шума в той квартире???
aleytis писал(а):
Как сказал слесарь, воздух снизу не может идти, так как канал индивидуальный и снизу заделан.
Это хорошо. Значит, сверху. Осталось убедиться, что запах из канала.
aleytis писал(а):
Нас водили смотреть на чердак, там действительно сняты плиты закрывающие каналы
Так, значит, сверху тоже не может. Остается один вариант: в Ваш канал кто-то врезался. Подозрительных всего двое: 4 и 5 этажи.
aleytis писал(а):
А вот это может быть, так как стенки каналов тонкие
Нет, так быть не может. Бетон воздухонепроницаем. Речь о щелях между блоками.
aleytis писал(а):
Предлагал ему снять вентилятор из квартиры над нами
Это уже перебор. Вы ему еще предложите помять машину соседа, из-за того, что тот стал на Ваше место. Каким боком он может снять чужую вещь в чужой квартире?
aleytis писал(а):
Открыты на кухне и балкон. Квартира однушка, хрущевка, угловая.
Окно на кухне и балкон на одном фасаде или на разных?
aleytis писал(а):

aleytis писал(а):
Сегодня после очередной травли (жарки), после её окончания выходя на улицу, у подъезда, почувствовал такой же запах, как и из вытяжки.
Справлялся у соседа из квартиры рядом, говорит, что тоже воняет жареным, но через открытую форточку.
Так может и к Вам заходит через форточку?
aleytis писал(а):
А вообще бывает, что воняет на весь подъезд.
И у меня так бывает, но это не повод винить соседей во всех грехах.
Короче, сначала разберитесь, что запах ИМЕННО из вентиляции.
- Откуда еще? - не проходит.
Повесьте полоску бумаги на вентотверстие и убедитесь воочию, что запах из канала. Тогда имеет смысл продолжать разбираться.

Сделайте фото вентканала вверх...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 сен 2016, 19:40
Арго
Э-э-э, нет, так не пойдет. Либо Вы "видели", как идет запах, либо нет.


Еще бы, уже ТРИ месяца как. Приходили слесаря, которые видели как бумага вылетает под напором воздуха нагнетаемого в ванную через вытяжку. Только чего-то они не стали дышать, а сразу убежали на улицу, даже не поднявшись на 4-й этаж, хотя мы им и предлагали это сделать. Интересно, если вырубить электричество на 4-м этаже в щитке, вентилятор перестанет гнать воздух?

А тогда какую "машинку" они включали?

Там у них в ванной стоит стиральная машина. Просто не всегда воняет жареным, еще бывает вонь и похуже.

Уточните, как это?

Берем пластмассовую крышку и приклеиваем её с разных сторон скотчем к решетке вытяжки.

Опять что-то не клеится... Если Вы на КУХНЕ включаете радио, чтобы не слышать шум из ВАННОЙ, да плюс бетонный канал, который тоже гасит шум, то Вы представляете, как должен быть уровень шума в той квартире???

На кухне включаем радио, чтобы не слышать шум на кухне. Шум слышен и в ванной. Вентиляционный короб (алюминиевый?), который соединяет ванную с кухней не может погасить этот шум, да и бетонный канал тоже. Что касается квартиры сверху, то они говорят, что у них тоже бывает шум, но он им не мешает (возможно у них там шумоизоляция). Да и, как я уже писал, их квартиру проверяли всего 2 раза, когда ни шума, ни вони к нам не поступало.

Так, значит, сверху тоже не может. Остается один вариант: в Ваш канал кто-то врезался. Подозрительных всего двое: 4 и 5 этажи.

А как может выглядеть эта врезка? Первый раз слесари к нам приходили, как я писал выше, в вент-коробе сделали дырку и засунули туда камеру на 2 метра вверх, но врезки не обнаружили.
Второй раз, намедни, пришли 2 чучмека, шланг с камерой уже прикрепили к тросу один стал её запихивать в дырку, а другой смотрел на экран. Вдруг, тот что смотрел на экран стал показывать пальцем, я увидел прямоугольник светлого цвета, который сильно выделялся на фоне серого бетона. Но человек который засовывал камеру этого не видел и стал выше её поднимать. Они говорили на своем языке. Потом появился кирпич, я стал спрашивать, а это что? Он говорит, что это от перекрытий между этажами. Вообщем результаты проверки ничего не дали, они ушли. Я сначала не сообразил, а теперь думаю, про этот светлый прямоугольник на стене канала. Если хотите я его нарисовал. И еще кирпич выше для наглядности.
Изображение

Это уже перебор. Вы ему еще предложите помять машину соседа, из-за того, что тот стал на Ваше место. Каким боком он может снять чужую вещь в чужой квартире?

А если выхлопная труба соседа будет нагнетать в мою ванную?

Окно на кухне и балкон на одном фасаде или на разных?

Квартира угловая, кухня и балкон смотрят в разные стороны.

Повесьте полоску бумаги на вентотверстие и убедитесь воочию, что запах из канала. Тогда имеет смысл продолжать разбираться.

Когда воздух не нагнетается, листочек бумаги засасывает в вытяжку и он не падает, а когда включается "агрегат" его вырывает вместе со скотчем.

Сделайте фото вентканала вверх...

К сожалению не могу, дырка, которую слесари сделали в вент-коробе узкая и фотоаппарат туда не пролезает.
13 сен 2016, 10:13
aleytis писал(а):
слесаря, которые видели как бумага вылетает под напором воздуха нагнетаемого в ванную через вытяжку.
Это другой разговор.
aleytis писал(а):
Берем пластмассовую крышку и приклеиваем её с разных сторон скотчем к решетке вытяжки.
Я имел ввиду другое: если канал заклеен, то КАК воздух оттуда проникает в квартиру?
aleytis писал(а):
А если выхлопная труба соседа будет нагнетать в мою ванную?
Отлично. А почему это должен делать кто-то?
aleytis писал(а):
Интересно, если вырубить электричество на 4-м этаже в щитке, вентилятор перестанет гнать воздух?
Надеюсь, это Вы сделаете сами?
aleytis писал(а):
Вентиляционный короб (алюминиевый?), который соединяет ванную с кухней не может погасить этот шум.
Так верните на место асб.цем. трубу, которая скорее всего была изначально.
aleytis писал(а):
Что касается квартиры сверху, то они говорят, что у них тоже бывает шум, но он им не мешает
Мне кажется, что это ключевые слова. Мне тоже не нравится, когда машинка соседа сверху начинает отжим. Что мне делать? Я отношусь к этому философски: если я не могу это изменить, то нужно изменить к этому свое отношение.
aleytis писал(а):
На кухне включаем радио, чтобы не слышать шум на кухне.
Но радио шумит громче! Значит, все зависит от Вашего отношения к шуму, а не от самого шума!
aleytis писал(а):
А как может выглядеть эта врезка?
Как инородное тело в однородном однообразии.
aleytis писал(а):
Вдруг, тот что смотрел на экран стал показывать пальцем, я увидел прямоугольник светлого цвета, который сильно выделялся на фоне серого бетона.
На какой высоте это было?
aleytis писал(а):
Потом появился кирпич, я стал спрашивать, а это что? Он говорит, что это от перекрытий между этажами.
В бетоном канале кирпича быть не должно. Напомните, опускали ли они с чердака шар в Ваш канал? И видели ли Вы его?
aleytis писал(а):
Квартира угловая, кухня и балкон смотрят в разные стороны.
Это важно. В момент, когда к Вам приходит воздух из канала попробуйте по-закрывать эти окна по очереди. Опишите результат.
aleytis писал(а):
а когда включается "агрегат" его вырывает вместе со скотчем.

Может все-таки поставить ОК? Боюсь, что даже если Вы найдете этот агрегат, то заставить его вытащить будет почти нереально. Только если будет четко обнаружена врезка в Ваш канал. Кстати, спросите у местных, которые заходили в гости к соседу: кроме врезки в канал, есть ли у него решетка ВЕ? А если пойдут еще раз, то пусть возьмут промер от стены до центра канала и сравнят с расположением Вашего канала.
aleytis писал(а):
К сожалению не могу, дырка, которую слесари сделали в вент-коробе узкая и фотоаппарат туда не пролезает.
Так может ее расширить?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 сен 2016, 19:13
Арго
Я имел ввиду другое: если канал заклеен, то КАК воздух оттуда проникает в квартиру?


Сильное нагнетание идет, скотч местами отклеивается и пропускает, не запаивать же вытяжку?

Отлично. А почему это должен делать кто-то?

Потому что по санитарным нормам через вытяжку должен выходить воздух, а не нагнетаться в ванную.

Надеюсь, это Вы сделаете сами?

На это, соседи с 4-го этажа сказали: :" Только попробуй это сделать!"

Так верните на место асб.цем. трубу, которая скорее всего была изначально.

Этот короб изначально и был, с момента постройки дома (1961), такие же короба стоят и у других жильцов, где не модернизированы вытяжи. Может он и не алюминиевый, такой металл рукой можно гнуть.

Мне кажется, что это ключевые слова. Мне тоже не нравится, когда машинка соседа сверху начинает отжим. Что мне делать? Я отношусь к этому философски: если я не могу это изменить, то нужно изменить к этому свое отношение.

Так может все-таки можно изменить?

Но радио шумит громче! Значит, все зависит от Вашего отношения к шуму, а не от самого шума!

Шум означает, что работает вентилятор или какое-то иное нагнетающее вонь устройство, которое надо устранить.

Как инородное тело в однородном однообразии.

При осмотре прямоугольника слесаря сказали, что это доска. На вопрос может ли она закрывать врезку, ответ был отрицательный.

На какой высоте это было?

Доска располагается на высоте примерно 3,5 метра, с учетом наших потолков 2,5 метра, это где-то на метр выше нашей вытяжки.

В бетоном канале кирпича быть не должно. Напомните, опускали ли они с чердака шар в Ваш канал? И видели ли Вы его?

Слесаря сказали, что бросали лом, но я этого не видел.

Это важно. В момент, когда к Вам приходит воздух из канала попробуйте по-закрывать эти окна по очереди. Опишите результат.

Что открывай, что не открывай результат один: вонь и шум.

Может все-таки поставить ОК? Боюсь, что даже если Вы найдете этот агрегат, то заставить его вытащить будет почти нереально. Только если будет четко обнаружена врезка в Ваш канал. Кстати, спросите у местных, которые заходили в гости к соседу: кроме врезки в канал, есть ли у него решетка ВЕ? А если пойдут еще раз, то пусть возьмут промер от стены до центра канала и сравнят с расположением Вашего канала.

Слесарь говорит, что никаких решеток нет, а стоят 2 вентилятора. Главный инженер, к которому мы обратились сказал, что они делали промер и расстоянии их с нашим каналом не совпадает.

Так может ее расширить?

Попробовал кое-как засунуть туда фотик, вот что получилось.
Верх:
Изображение
Низ:
Изображение

Сообщений: 77 Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. Страница 5 из 6
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0