Здравствуйте!
Имеем одноэтажный дом с холодным чердаком. Потолок дощатый. Будет утеплен эковатой. Наружные стены из блоков поротерм-51, внутренние из простого красного кирпича. Окна предполагаются пластиковыми с приточными клапанами. Только наши оконщики почему то не советуют их ставить. Труба также из простого кирпича с 6 каналами 140х140 и одним 250х140. Назначение каналов указано на рисунке.
Не знаю как организовать вентиляцию спален и гостиной. Хочу под потолком проложить пластиковые каналы 120х60 как показано на рисунке, но не уверен. Как быть?
http://foto.mail.ru/bk/fitter/29/30.html

Добавлено: 21 июн 2011, 07:54
Арго
Здравствуйте, fitter.
Нужно забыть о вентиляции спален. В спальни и гостиную нужно подавать приток - вот и будет у Вас вентиляция.
У Вас и так слишком много каналов - и каждому нужен воздух.
При этом, а где у Вас вентиляция котельной? И что это за котельная 1,5 м2? Почему вход через туалет? Какая-то у Вас неправильная котельная.

Добавлено: 21 июн 2011, 12:24
fitter
Котельная и вправду неправильная, но уж какая вышла. Сейчас котельная и туалет - это одно помещение, а после сдачи в эксплуатацию поставлю горшок. Сейчас там 2 канала свободных. Один из них может быть притоком. Либо через стену сделаю приток.

Добавлено: 22 июн 2011, 23:07
Арго
fitter писал(а):
Либо через стену сделаю приток.

Лучше так.