Страница 1 из 1

Вент.выход в санузле в серии II 18/12

Добавлено: 16 июн 2011, 20:18
alex888
Добрый день! Имеется двушка http://tipdoma.com/wp-content/uploads/2 ... 8-12-p.jpg ,вторая слева в нижнем ряду,этаж 9,на кухне вент.выход имеется и работает,а вот в санузле ненашел.В туалете и ванной вент решетки есть ,но воздух не циркулирует совсем(((
Вопрос :где должен располагаться вент.канал для санузла?чтобы проверить работает он или нет

Добавлено: 16 июн 2011, 22:45
Арго
Здравствуйте, alex888.
В Вашей серии нет точной привязки канала. Он точно на стене, за умывальником. Чтобы увидеть точнее, можно залезть в сан-тех шкаф и посмотреть, куда идет воздуховод. Тоже самое можно сделать с помощью фотоаппарата.
Если у Вас идет ремонт, то лучше фальшпотолок вскрыть и воздуховоды перемонтировать. Т.к. нужно убрать неплотности, почистить канал, установить заглушку.

Добавлено: 22 июн 2011, 19:52
alex888
Вот сделал фотки есть дырка но воздух не тянет ,слева заложено кирпичем по всей видимости еще один канал
Изображение
Изображение
Что можно сделать?

Добавлено: 22 июн 2011, 23:28
Арго
Сделайте фото покрупнее и фото внутри канала, вверх и вниз.
Если что, можно будет использовать "запасной" канал, заложенный кирпичом. Кстати, посмотрите в щель выше кирпича, вполне возможно, что там есть отверстие.
А вообще, вызовите местных трубочистов. Скорее всего, нужно убрать мусор с каналов на чердаке.

Добавлено: 27 июн 2011, 23:12
alex888
Фото вблизи .Вход в канал
Изображение
И фото снизу-вверх
Изображение
Вниз завалено раствором. По словам управляющего каналы чистятся регулярно. Над кирпичем никаких щелей.

Добавлено: 28 июн 2011, 08:13
Арго
Не похоже, что канал у Вас когда-нибудь работал. Что-то он подозрительно чистый.
Все-таки вызовите трубочистов, пусть разберутся, пока не поздно. Пока идет ремонт можно будет что-то исправить.