7ми этажаная секция. Чердака нету. У туалета одна стенка-вентблок, в ванне также. На крыше соответсвенно две раздельные шахты, причем та которая над ванной выше метра на два(видимо из-за прилегания к помещению машнного отделения)
Проблема вот в чем, мало того что нет нормальной тяги, есть очень сильная обратная в туалете, и вся шахта ледяная, инеем покрывается. При открывании входной двери картина не меняется, с окнами не проверял.
Люди так живут уже 4 года, стали бить в колокола почему то только сейчас. Председатель сначала обратилась к застройщику, те сказали что все по-проекту и они ни чем не могут помочь. Потом в частную контору, те сначла прочищали, смотрели камерой, решили переделать шахты на крыше, родные "окна" заделали, а вверху зонта сделали отверстие 300 и поставили из жести трубу с круглым "зонтом", тяга в ванне появилась, вроде как везде...(со слов)
с шахтой из туалета они сделали тоже самое, только трубу поставили чтоб высотой с соседнюю шахту получилась, потом еще утеплили, ничего не помогло.
так же со слов, те специалисты нагревали шахту тепловой пушкой... на крыше... в это время все начинало правильно работать... со слов...
в конце сказли что не знают почему и умыли руки.
при моем беглом осмотре я обнаружил многочилсенные подсосы в месте переделки, родные отверстия не загерметизированы, а только закрыты жестью(в отличие от шахты из ванны- там все в макрофлексе)
по моим прикидкам, шахта ванны перетягивает, как это проверить? по идее шахты должны быть одинаковыми по высоте, но на высоких секциях(17эт) сделано также, но проблем никаких нет
фотографии завтра добуду, проекта найти не смогли
Проблема вот в чем, мало того что нет нормальной тяги, есть очень сильная обратная в туалете, и вся шахта ледяная, инеем покрывается. При открывании входной двери картина не меняется, с окнами не проверял.
Люди так живут уже 4 года, стали бить в колокола почему то только сейчас. Председатель сначала обратилась к застройщику, те сказали что все по-проекту и они ни чем не могут помочь. Потом в частную контору, те сначла прочищали, смотрели камерой, решили переделать шахты на крыше, родные "окна" заделали, а вверху зонта сделали отверстие 300 и поставили из жести трубу с круглым "зонтом", тяга в ванне появилась, вроде как везде...(со слов)
с шахтой из туалета они сделали тоже самое, только трубу поставили чтоб высотой с соседнюю шахту получилась, потом еще утеплили, ничего не помогло.
так же со слов, те специалисты нагревали шахту тепловой пушкой... на крыше... в это время все начинало правильно работать... со слов...
в конце сказли что не знают почему и умыли руки.
при моем беглом осмотре я обнаружил многочилсенные подсосы в месте переделки, родные отверстия не загерметизированы, а только закрыты жестью(в отличие от шахты из ванны- там все в макрофлексе)
по моим прикидкам, шахта ванны перетягивает, как это проверить? по идее шахты должны быть одинаковыми по высоте, но на высоких секциях(17эт) сделано также, но проблем никаких нет
фотографии завтра добуду, проекта найти не смогли