Страница 1 из 1

допустил БОЛЬШУЮ ошибку

Добавлено: 31 дек 2010, 23:59
sasha51047
Здравствуйте, уважаемые. Почитав форум, понял что допустил БОЛЬШУЮ ошибку, а именно, вывел кухонную вытяжку в вент канал. Решил проверить тягу в санузле при включенной вытяжке, как и следовало ожидать, тяга в санузле обратная, но при выключенной вытяжке тяга хорошая, лист бумаги держится. Немного подробностей: Дом недавно сдан в эксплуатацию, живут приблизительно 10 квартир.
Квартира (59м.кв.) находится на 4-м этаже 9-ти этажного дома, угловая. Проживают три человека. Теплый пол в коридоре, санузле и кухне. Температуру воздуха поддерживаем +21. Вытяжка вот такая
http://freemarket.kiev.ua/142586/elica- ... -a-60.html
Думаю сделать ее только рециркуляционной(возможно ли это?), но как тогда сделать естественную вентиляцию, там ведь короб идет до самого потолка? Или, может поставить какой-то клапан в санузле? Посоветуйте, пожалуйста как мне исправить ситуацию меньшей кровью, желательно без вывода вытяжки на улицу. Буду Вам премного благодарен.

Добавлено: 03 янв 2011, 02:51
Консультант®
День добрый.
Правильно ли я понял, что вытяжка заведена в канал с/узла?? Если да, то конечно её оттуда надо отсоединять. Если она в кухонном канале, то обратная тяга из канала с/узла - это отдельная песня.
Думаю сделать ее только рециркуляционной(возможно ли это?), но как тогда сделать естественную вентиляцию, там ведь короб идет до самого потолка?

С переводом на рециркуляцию всё просто. Снимается вертикальный декоративный короб у вытяжки, закрывающий воздуховод. Сам воздуховод отсоединяется от своей горизонтальной части. По бокам декоративного короба должны быть щели - это места выброса из вытяжки в режиме рециркуляции. Воздуховод подводится к этим щелям и всё.

Можно было бы поставить на канал с/узла обратный клапан, но обычные обр.клапаны не совсем плотные. Там есть небольшие щели. Воздуха через эти щели будет забрасываться мизер, но даже этого мизера будет достаточно, чтобы в с/узле ощущался запах из кухни.

Можно использовать плотный обратный клапан. Но такой клапан не для естественной тяги - его надо приводить в действие электроприводом, который надо запитывать на кнопку включения вытяжки. При включении кнопки, одновременно включается вытяжка и закрывается клапан. Но это в теории, как вариант выхода из положения, когда больше ничего нельзя сделать. На практике до такого ещё не доходило. Либо, электропривод клапана на отдельный выключатель, но тогда постоянно надо помнить, что перед включением вытяжки его надо закрыть, а после выключения - открыть.

С уважением.

Добавлено: 03 янв 2011, 13:01
sasha51047
Спасибо большое, но вытяжка подключена в вент канал на кухне.... Как я понимаю, мне стОит всего лишь сделать ее рециркуляционной?

Добавлено: 03 янв 2011, 23:07
Консультант®
Похоже что у Вас всё довольно просто.
Конечно, если хотите, можете перевести вытяжку на рециркуляцию. Дело Ваше. А можно ничего не делать и оставить как есть. И при этом на момент работы вытяжки в канале с/узла не будет опрокидываться тяга. Всё что для этого нужно - приоткрыть в любом месте форточку(створку), пока работает вытяжка.
Попробуйте так сделать.

Добавлено: 04 янв 2011, 01:34
sasha51047
ООООООоо, спасибо большое, заработало!!! А почему эти вытяжки нельзя выводить в вент канал?

Добавлено: 04 янв 2011, 02:03
sasha51047
В свзязи с этим, прошу Вас ответить еще на один вопрос: а могу ли я как-то сделать так, чтобы вытяжной зонт и работал на выброс, и имел еще и естественную вентиляцию? Спасибо.

Добавлено: 07 янв 2011, 13:09
Консультант®

Вытяжки нельзя выводить в каналы естественной вентиляции, потому что они (каналы) для этого не предназначены. Велика вероятность того, что создадите большие проблемы для соседей.



Отверстие для естественной вентиляции можно сделать, либо на воздуховоде, либо расширив отверстие в стене выше/ниже входа вытяжки. Плюс обратный клапан на отверстие.
Здесь на форуме в нескольких темах, да и вообще в интернете, есть подробное описание как это делается.

С уважением.