МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Подскажите как наладить приток в частном доме?

Нет притока - нет вентиляции.
Приточные клапаны, воздухообмен, циркуляция

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 6 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
28 дек 2010, 19:25
Здравствуйте! Живу в Двухэтажном частном доме общей площадью 151м2 с внутренней лестницей, Тоисть 1-й этаж от второго не отделен. В доме пластиковые окна.Высота конька 9,2м. Есть 4 кирпичные вентканала каждый размером примерно 12х24см, не штукатуренные, Расстояние от конька к 1-му около 1м. Высота дымохода чуть ниже конька. Все они идут один около другого во внутренне несущей стене. На первом этаже в кухне стоит газовый дымоходный котел подключенный к второму от конька каналу в который ми установили оцинкованную трубу 150мм. Труба оканчивается зонтиком. На первом и втором этажах есть ванные комнаты размещенные одна над другой. С ванны на первом этаже через ванную второго идет труба 110мм к потолку(угол90) и по полу(примерно 2м) чердака(утеплен) к первому вентканалу. На кухне газовая плита стоит не под каналами а на стене ванной и гофра от вытяжки подключена к трубе в ванной через тройник. Кроме того первый канал тоже открыт на кухне. 3-й и 4-й каналы на первом этаже закрыты а на втором открыты по одному в комнаты с соответствующей стороны.
Немного почитав ваш форум понял что все ЭТО)) не хочет функционировать через недостаток или даже отсутствие притока. Возникают несколько вопросов:
1.Сколько надо сделать приточных отверстий? Планирую использовать стеновой проветриватель диаметром 100мм.(Вентс ПС100)?
2. В комнатах второго этажа каналы лучше закрыть? И нужны ли там приточки (3 комнаты) и сколько , если закрыть каналы в комнатах и оставить в ванной?
3. Может стоит вывести вытяжку на улицу через стену(200м3/час(планируеться замена на более сильную-посоветуйте стоит ли и на какую производительность?))? Если да то нужно ли на эту вытяжку рассчитывать дополнительный приток к тому что буде для вентканалов?
4. Влияет ли количество открытых вентканалов на количество приточных отверстий? Может можно на кухне открыть 3-й канал для вентиляции а в 1-й завести короб с вытяжкой и отдельно ванной первого этажа? Хотелось бы забрать трубу которая идет через ванную второго этажа (места в ванной маловато с этой трубой) и оставить только отверстие для вентиляции в ванне на втором этаже, а на первом как то переделать. Либо сделать вывод через стену на улицу с вентилятором либо провести канал под потолком кухни к вентканалу, Посоветуйте?
5. И еще. На первом этаже Только одна но большая комната на большую половину дома, можно ли в такую комнату делать несколько приточек?

Вроде все)) Заранее благодарен за ответ. С уважением Николай.
29 дек 2010, 07:50
Здравствуйте, Николай.
Вместо длинного описания, небольшой эскиз от руки пригодился бы больше, поэтому попробую ответить, как понял.
Вам нужно организовать каналы следующим образом:
1 - в\к для санузлов; на 2 эт канал нужно было расширить хотя бы до 125мм.
2 - дымоход
3 - в\к кухни
4 - забыть (заткнуть) или использовать для вытяжного зонта кухни.

По пунктам:
1. 5-6 шт., если не использовать 4-й канал. У нас Вентс не продает свои клапаны, привезли на выставку, показали и все.
2. именно приток; каналы в комнатах закрыть, оставить только в санузле.
3. я бы вывел на улицу. Расчитывать нужно, но у Вас ничего не получится - только приоткрытое окно Вас спасет. !!! И ни в коем случае не включать вытяжку одновременно с работающим котлом!!!
4. влияет. Без эскиза сложно советовать.
5. можно и нужно
.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 дек 2010, 12:23
Здравствуйте! Спасибо за быстрый ответ. Во еще нашел план дома:
1 этаж
Изображение
2 этаж
Изображение
29 дек 2010, 20:50
Уточнения такие.
1-й канал для санузлов 1 и 2 этажей, но подводить отдельно на каждом этаже вдоль потолка. Транзитный воздуховод тогда не нужен.
3-й в\к для вентиляции кухни, подвести по потолку.
4-й в\к заделать на крыше, вытяжку на улицу; или использовать для вытяжного зонта; или вытяжной зонт оставить на рециркуляции (предпочтительно).
Приток в комнаты, можно оконными клапанами, можно стеновыми.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 дек 2010, 23:42
Большое и человеческое спасибо! Не часто встретишь людей которых волнуют чужие проблемы. Вы молодцы ребята! Божиих благословений вам в вашем деле!
31 дек 2010, 09:23
И Вам удачи в Новом Году.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/