Здравствуйте. Очень нужна консультация.
По середине ванной комнаты стоит прямоугольный вент. стояк из оцинковки 0,165*0,181 и круглый на 0,1метра от соседа снизу. Есть желание загнуть/отодвинуть стояки в сторону на 0,4 метра (без заужения). Дом 16 этажей, моя квартира на 8 этаже. Возможно ли сделать задуманное и что учесть при монтаже. help
01 май 2012, 08:34
Здравствуйте, williy.
По середине ванной комнаты

Сильно в этом сомневаюсь. Я вообще сомневаюсь, что в ванной. Каналы должны быть в простенке. То, что Вы хотите прихватизировать то, что Вам не принадлежит - совсем не значит, что это середина ванной.
стояк из оцинковки 0,165*0,181 и от соседа снизу

16х18см. - вроде понятно, а что означает "круглый на 0,1метра"? Два канала-спутника - маловероятно. А где сборный?
Не могли бы Вы формулировать по четче? Я ничего не понял.
Хорошо бы видеть эскиз или фото.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 май 2012, 15:41
Здравствуйте, Арго
Задача каналы пододвинуть к стене, а не убрать в простенок. Прихватизировать не получиться, потому что квартира студия - одна комната, нет межкомнатных перегородок. В общей площади квартиры уже оплачены и эти метры.

Два канала-спутника - маловероятно. А где сборный?

16х18см -сборный, круглый на 10см - спутник от соседа с низу.

DSC00552.jpg - план ванной
DSC00553.JPG - фото канала, фотографировал снизу в верх.
http://flyfolder.ru/30233909
http://flyfolder.ru/30233911
01 май 2012, 20:23
В общей площади квартиры уже оплачены и эти метры.

Думается, что БТИ думает по-другому.
16х18см -сборный, круглый на 10см - спутник от соседа с низу.

Теперь понятно. Да, проектировщик Вас не балует: на 7 этажей 16х18см. - не густо. Сразу скажу, что про вытяжки и вентиляторы лучше забыть и Вам и соседям.
Возможно ли сделать задуманное и что учесть при монтаже

Технически перенести можно, но результат Вам не понравится: сечение нужно будет увеличить уже у пола и сделать угол градусов 45. В результате выигрыш будет мизерным. Это о сборном канале, спутник перенести без проблем - только с соседом договоритесь, чтобы у него он выходил немного в другом месте. Если у него та же стадия ремонта, то проблем с переносом нет.
В общем, переносить сборный канал сильно не советую, т.к. на 6 этаже может появиться обратная тяга, а если к каналу будут подключены вентиляторы и вытяжки - то однозначно будет обратная тяга и на 6 этаже и возможно ниже.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
13 июн 2012, 10:04
Добрый день!
Нужна консультация.
Я работаю в строительной компании, по проекту система вентиляции в девяти этажном доме естественная из сборных железобетонных блоков. Вент блок на кровле то же железобетонный: один канал - общий, второй напрямую соединен с квартирой на последнем этаже. Завод не может выполнить монолитный блок с таким расположением каналов. Вопрос, возможно ли применить стандартный железобетоный блок обрезаный по высоте (т.е. где вентканал от квартиры на последнем этаже соединяется на кровле с общим каналом)?
14 июн 2012, 08:16
Здравствуйте, Баграт.
А можно эскиз, что Вы имеете ввиду? Не уверен, что понял Вас правильно.

С уважением, Арго.