МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Запотевание окон, конденсат, плесень

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
01 дек 2010, 19:16
Добрый день.
Дом новостройка П-44Т, 2-ка. Живем уже 3 год, но в прошлом году началось что-то не понятное: плесень в большой комнате (угол), плесень и конденсат на кухне (окна), подоконники все в воде. В ванной комнате после посещения так влажно, что приходится открывать дверь, чтобы влажность "ушла". Сейчас стали закрывать, так все зацвело...белье в комнате сушится по 2-3 дня. Что происходит, скажите пожалуйста?
Заранее спасибо.
01 дек 2010, 20:05
Зравствуйте, Касандра.
А что происходит с Вашими приточными клапанами? :roll:
Они есть или их нет?
Если нет - ставьте.
Если есть - откройте.
И будет Вам счастье. :good:

PS: Почитайте раздел форума ПРИТОК и здесь:
http://ventkanal.ru/
тоже про ПРИТОК.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 дек 2010, 22:57
Здравствуйте, Арго.
Так в том-то и дело, притоки КИВ есть в двух комнатах, открыты постоянно, но как год стала такая непонятная ситуация...( уже и с ДЕЗа людей вызывала, думали может крыша течет, нет все в порядке).
В чем дело? не понимаю, может не в вентиляции дело, а в окнах (
01 дек 2010, 23:03
Возможно, нужно разобрать КИВ и убедиться, что сечение не перекрыто.
А в тех комнатах, где КИВы балконы есть? Застеклены? Заводское остекление неплотное. Может "улучшали" остекление?
Для начала проверьте тягу, с приоткрытым окном.
ДЕЗ вызовите в любом случае, в т.ч. и трубочистов.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 дек 2010, 22:17
КИВ сечение не перекрыто, сама проверяла в двух комнатах. В большой комнате есть балкон "холодный", Заводское остекление, не плотно, даже дует.) Тяга есть с приоткрытым окном (читала форум и сразу проверила) в ванной, туалете и кухне. Сегодня весь конденсат и лужи на подоконнике вытерла насухо, проветривала 2 раза (настежь форточка+ открыла полностью сечения в КИВе) вроде получше стало, но все равно испарения на окнах через какое-то время появляется....
Насчет ДЕЗа, я их обязательно вызову, только чем аргументировать сие событие?...
Спасибо.
05 дек 2010, 09:27
Что происходит, скажите пожалуйста?
Тяга есть с приоткрытым окном

А все очень просто, не хватает притока:
настежь форточка+ открыла полностью сечения в КИВе

Окна настежь держать не обязательно, а КИВ-то откройте и пусть пашет 24 часа в сутки.
В большой комнате есть балкон "холодный", Заводское остекление, не плотно, даже дует

Иногда человек конвективный холод воспринимает как дутье (сквозняк). Чтобы у нас не было разночтения, сделайте так: приоткройте окно на балконе(-нах) на несколько см. (если они раздвижные) или откиньте створку (если обычные). И откройте ПОЛНОСТЬЮ КИВ (не мешело бы заодно и фильтр промыть). Кроме того, снимите вентиляторы, если они есть и удалите все москитные сетки на вентрешетках. А заодно посмотрите, двери в ванную у Вас случайно не с резиновыми уплотнителями? Щель 3см под дверью есть (как было при сдаче дома) или есть ли вентрешетка в двери? Если все это в наличие, то лишнее удалите, дверь приоткройте.
А теперь проверьте тягу. Если тяга слабая, то на 1/3 или 1/2 прикройте отверстие на кухне. Тяга появилась?
Хотя, приговор уже почти ясен: проблема не с вентиляцией, а с притоком.
В Вашей серии дома с вентиляцией вообще не бывает проблем (за редким-редким-очень редким исключением).

Дверь в ванную не надо держать открытую, перетока хватает за глаза (если он у вас есть), поэтому влага и идет в квартиру.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
07 дек 2010, 16:32
Спасибо, Арго. Все так и сделала, открыла КИВы на всю (фильтры помыла),вентиляторов нет вообще, москитных сеток тоже, двери в ванную без резинового уплотнителя и щель под дверью присутствует (больше 3 см) - проверила тягу, есть она, но мне кажется слабенькая......
И я не поняла "Если тяга слабая, то на 1/3 или 1/2 прикройте отверстие на кухне." Отверстие на кухне, это вентрешетка? если так, то у нас нижнее отверстие открыто+идет труба от вытяжки....
08 дек 2010, 00:05
К сожалению, "слабая тяга" ни о чем не говорит. То, что Вы воспринимаете, как слабую может оказаться нормальной. Особенно, если Вы проверяли на вентотверстии, а не в глубине канала.
Попробую резюмировать.
Если на решетке полушахты на чердаке есть мусор или она заросла пылью; или в канал санузла попал мусор или глубиный помет, то тяга в канале ослабла. Плюс, на кухне Вы перекрыли вентотверстие воздуховодом вытяжки. Та часть решетки, которая осталась, не работает или работает сильно ослабленно.
Т.е. получили два канала с сильно ослабленной тягой и помещение с нарушенным воздухообменом. Плюс ко всему Вы еще прикрываете приток.
Влага, которая в нормальных условиях уносится с вентиляцией, теперь накапливается в квартире. А дальше Вы знаете.
Вобщем, Вам нужно прорываться на чердак, и если там все окажется в норме, то Вы сможете обижаться только на себя. Если не совсем, то все "лечится" очень легко.
До "прорыва обороны" можно оценить состояние полушахты, если Вы сделаете фото из вентканала кухни вверх. И заодно вытащите трубу от вытяжки из вентканала и больше ее не вставляйте. Если сможете дотянуться и сделать фото в санузле, будет совсем хорошо.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/