И снова о вытяжке

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
03 ноя 2010, 03:08
Типичная ситуация - попала на Ваш форум при попытке выбора вытяжки на кухню, т.е. слишком поздно. Речь идет о подключении вытяжки в вент.канал. Можно лишь поминимуму что-то доделать. Хочу уточнить как можно исправить ситуацию.
Дом 80-х гг., серия дома 96, кв. 3-ком, 9-й последний этаж. В вентканале на кухне был вмонтирован вентилятор.
Сейчас потолок над плитой зашит гипсокартоном, туда же вмонтирована гофра, диаметр 125 мм, из потолка под вытяжку торчит пластиковая штучка, я так понимаю это обратный клапан ( там заслонка расположена вертикально, когда она опускается перекрывается вход http://s009.radikal.ru/i309/1011/4d/7c97e6bddfa9.jpg ). Старый вентилятор строитель демонтировал, замуровал вход в него, а с обратной стороны стены, сделал вход для соединения с гофрой от вытяжки. После Вашего Форума, я настояла, что бы вход в вентканал оставили открытым. Теперь это выглядит так - http://s013.radikal.ru/i322/1011/1d/8fafc36ec117.jpg (там, где свисает провод - место внедрения в вентканал).
Сам вентканал выглядит плачевно - куски арматуры, весь в неровностях http://s014.radikal.ru/i329/1011/4c/bcfe1233dd05.jpg , но самое главное, я проверяла, внизу он глухой, т.е. он не соединен с нижними этажами. Я так понимаю, что у нас он отдельный, напрямую на чердак.
Теперь собственно вопрос. Как можно сохранить в рабочем состоянии вентиляцию при том, что вытяжка все-таки будет, пусть не полноценная, но встроенная в навесной шкафчик со ср.мощностью. ?
Тройник с обратным клапаном, который вы советуете монтировать в вент. канал в подобных случаях, наверно здесь уже не приделать. Может установить, решетку, ставни или лопасти который можно было бы закрывать принудительно при работе вытяжки. ( Я встречала подобный совет в одной из тем).

Спасибо.
05 ноя 2010, 02:11
Здравствуйте, ViV.
Хорошо, если бы Вы сделали фото в вентканале (вверх).
Клапан, который стоит у Вас на потолке, не очень-то там нужен.
Тройник еще не поздно поставить, но проще использовать старое вентотверстие. Установите ОК там.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
12 ноя 2010, 01:31
Доброй ночи.
На кухне заливали пол, потом укладка плитки на пол, так что приступить к фотосессии удалось только сейчас. Не знаю, сможете ли Вы там что-то увидеть, мне лично не удалось там разглядеть ничего. Вот фото -
http://s012.radikal.ru/i319/1011/fd/224fd9dd0df6.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1011/2f/c9011d037f27.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1011/94/6918a5887b0b.jpg
http://i037.radikal.ru/1011/42/5f7b08d4018a.jpg

Клапан, который стоит у Вас на потолке, не очень-то там нужен.

Демонтировать его оттуда ? А что взамен вставить в потолок или не нужно ничего ?

Тройник еще не поздно поставить, но проще использовать старое вентотверстие. Установите ОК там


А каков принцип установки ОК в вентотверстии ? Как это сделать в моем случае? Его установить в вентшахте на месте подсоединения переходника в вентканал ?

Спасибо.
12 ноя 2010, 09:02
Да, фото не очень... Нужно было руку подальше засунуть. Но уже понятно, что это бетонный вентблок, значит система с каналами спутниками.

В потолке клапан не нужен, т.к. он там работать не будет.

ОК можно поставить и на тройник и на вентотверстие. Как Вам больше нравится. Ось клапана должна быть вертикально и он должен легко открываться.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 ноя 2010, 01:41
Спасибо. Все вроде бы понятно , кроме установки ОК в вентотвестие.
Я правильно Вас понимаю, клапан, который в потолке ( в планируемом месте присоединения к вытяжке) снять и установить в вент. отверстие, там где в шахту врезана гофра от вытяжки ?
23 ноя 2010, 08:51
Вы так витиевато написали, что получается одновременно и правильно и не правильно.
В вентотверстие, но не там, где врезана гофра. Тоже достаточно витиевато. :good:
Короче, в старое доброе вентотверстие.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 ноя 2010, 02:30
И я о том же, я боюсь, что я Вас не правильно понимаю.
В потолке у меня вмонтирован ОК?
Если же все-таки это он, то я так поняла, что он там не нужен, его нужно установить в другом месте. В шахте самой, которую я фотографировала, вряд ли, потому что там полнейший бардак с размерами и она имеет прямоугольную форму, клапан же круглый и "ободок" к которому он присоединяется (вставляется в него, крепится), тоже круглый. Поэтому я и думаю, что если он не нужен в потолке, то ему место с обратной стороны вмонтированной гофры-трубы , там где есть такой же другой круглый "ободок". Если я ошибаюсь, пжл, поправьте.

Спасибо.
30 ноя 2010, 23:07
Ошибаетесь.
Клапан нужно поставить как раз туда, куда он не подходит. Т.е., в квадратное сечение. Сделать из квадратного круглое несложно, озадачьте своих рабочих.

С уважением, Арго.