Страница 1 из 1

Нужен ли здесь ОК?

Добавлено: 19 окт 2010, 15:56
СергейКо
Огромное спасибо за этот форум!
Короткий вопросик - кирпичная хрущевка, 5-этажка, 4 этаж. На кухне - 3 вент. отверстия:
2 - в одном канале (одно над другим) верхнее от бывшей газ. колонки (сейчас её нет), нижнее с дверцей.
1 - ближе к стене (к ванной) под самым потолком.
Тяга - зверская (газет. лист засасывает внутрь). В дыру от колонки, кстати, тянет посильнее, чем в левую.
Вопрос (как наверное уже догадались) такой - в какое отв. из 3-х подсоединять вытяжку (250 м3), и нужен ли в этом случае ОК (и где?). Окна - не пластик!
Жду с нетерпением ответа.

Добавлено: 19 окт 2010, 23:48
Консультант®
День добрый.
Вам повезло - дополнительный канал есть на кухне. Многие о таком могут токмо мечтать.
Конечно же присоединять вытяжку в бывший канал дымохода. Дымоход выходит напрямую на крышу, а вент-канал в сборный короб на чердаке. Дымоход обособлен от других каналов, а вент-канал нет.
В какое отверстие присоединять (верхнее или нижнее) - без разницы. Второе отверстие на дымоходе замуровывайте.
Обратный клапан не нужен, ибо два разных канала.
При пользовании вытяжкой приоткрывайте где-нибудь форточку.
С уважением.

Добавлено: 20 окт 2010, 00:41
СергейКо
Огромное спасибо!