Прежде всего, такая тема уже существует, новую я открыл для обобщения сказанного (в старой легко запутаться). Надеюсь, мой опыт будет полезен товарищам по вент-проблемам.
Условия задачи:
Старый несерийный дом, четвертый последний этаж, в квартире три вентканала, туалетный в холодную погоду дует в квартиру (обратная тяга). Остальные два работают исправно. При хорошем притоке тяга в туалете есть в любую погоду, но это надо открыть окно прилично, что мне не подходит. Туалетный канал представляет собой трубу 120мм, идущую на чердак и там обрывающуюся в 40 см над уровнем пола чердака. В процессе ремонта труба была наращена до 4м высоты, а потом и до 6, но результата это не дало никакого. Казалось бы - что тут думать, раз при хорошем притоке все ок, то дело в недостаточном притоке - увеличь его и все пройдет. Но мне не давал покоя один факт - почему при таком же притоке два других канала не
опрокидываются ? Наверное, это они перетягивают туалетный канал ! Заглушил их, ничего не поменялось - проблема не в них. Исключил также соседей, поскольку труба в туалете идет вниз по стояку, заглушил и эту часть трубы - изменений нет.
Было решено искать на чердаке дымоходный канал, идущий за конек крыши, и выводить мой туалетный канал туда, что я и сделал, и - вот она - победа ! За 5-10 минут нет опрокидывания ! Я написал результат на этот форум, выпил 50 грамм за успех трехмесячного процесса, и рассказал всем какой я молодец. Каково же было разочарование, когда через несколько часов подуло в квартиру. Что за фигня ???
Залез я еще раз на чердак, и почти случайно проверил тягу в канале, куда я засунул трубу, и в соседнем. И оказалось, что в "моем" тяга оч слабая. Вот оно - решение !!! С огромным воодушевлением я переткнул трубу в соседний вентканал, который легко гасил спичку. Пошел домой - все работает ! Немного понаблюдал, выпил еще 50 грамм, и опять рассказал (теперь уже не всем из суеверия) об успехе.
Когда через два часа в туалете ощутил холод, моему возмущению не было предела, и я решил все это бросить, поскольку мне это изрядно надоело, да и жена намекала, что я, кажется, уже схожу с ума на этой почве.
Все это не шло у меня из головы (видимо, жена таки права), и тут я вспомнил, что трубочист рекомендовал трубу утеплить, что я пропустил мимо ушей. Однако, подумав о фактах, выходило, что дело как раз в этом - первый час тянет (пока канал теплый), потом обратно (канал остыл). Купил утеплитель 3мм, обмотал трубу, и... все заработало.
После чего я решил, что, возможно, проблема в утеплении, и все бы работало и без вывода трубы в общий вентканал на чердаке при условии утепления канала. Я это проверил - вернул все как было - мой туалетный канал нарастил до 5м в высоту сантехнической трубой 110мм, трубу утеплил. Ничего не работает, тяги нет.
Резюме - решение проблемы было в двух вещах. Первое - вывести канал за границы крыши (это я решил соединив трубу из туалета с существующим каналом на чердаке. Второе - отрезок трубы который соединяет канал туалета с вентканалом на чердаке, должен в обязательном порядке быть утеплен.
И еще один очень важный для меня вопрос - тот канал на чердаке, в который я воткнул свою туалетную трубу, вообще-то не проверен, может он и занят кем-то под дымоход. Если это так, чем это грозит ? Это опасно ?
Условия задачи:
Старый несерийный дом, четвертый последний этаж, в квартире три вентканала, туалетный в холодную погоду дует в квартиру (обратная тяга). Остальные два работают исправно. При хорошем притоке тяга в туалете есть в любую погоду, но это надо открыть окно прилично, что мне не подходит. Туалетный канал представляет собой трубу 120мм, идущую на чердак и там обрывающуюся в 40 см над уровнем пола чердака. В процессе ремонта труба была наращена до 4м высоты, а потом и до 6, но результата это не дало никакого. Казалось бы - что тут думать, раз при хорошем притоке все ок, то дело в недостаточном притоке - увеличь его и все пройдет. Но мне не давал покоя один факт - почему при таком же притоке два других канала не
опрокидываются ? Наверное, это они перетягивают туалетный канал ! Заглушил их, ничего не поменялось - проблема не в них. Исключил также соседей, поскольку труба в туалете идет вниз по стояку, заглушил и эту часть трубы - изменений нет.
Было решено искать на чердаке дымоходный канал, идущий за конек крыши, и выводить мой туалетный канал туда, что я и сделал, и - вот она - победа ! За 5-10 минут нет опрокидывания ! Я написал результат на этот форум, выпил 50 грамм за успех трехмесячного процесса, и рассказал всем какой я молодец. Каково же было разочарование, когда через несколько часов подуло в квартиру. Что за фигня ???
Залез я еще раз на чердак, и почти случайно проверил тягу в канале, куда я засунул трубу, и в соседнем. И оказалось, что в "моем" тяга оч слабая. Вот оно - решение !!! С огромным воодушевлением я переткнул трубу в соседний вентканал, который легко гасил спичку. Пошел домой - все работает ! Немного понаблюдал, выпил еще 50 грамм, и опять рассказал (теперь уже не всем из суеверия) об успехе.
Когда через два часа в туалете ощутил холод, моему возмущению не было предела, и я решил все это бросить, поскольку мне это изрядно надоело, да и жена намекала, что я, кажется, уже схожу с ума на этой почве.
Все это не шло у меня из головы (видимо, жена таки права), и тут я вспомнил, что трубочист рекомендовал трубу утеплить, что я пропустил мимо ушей. Однако, подумав о фактах, выходило, что дело как раз в этом - первый час тянет (пока канал теплый), потом обратно (канал остыл). Купил утеплитель 3мм, обмотал трубу, и... все заработало.
После чего я решил, что, возможно, проблема в утеплении, и все бы работало и без вывода трубы в общий вентканал на чердаке при условии утепления канала. Я это проверил - вернул все как было - мой туалетный канал нарастил до 5м в высоту сантехнической трубой 110мм, трубу утеплил. Ничего не работает, тяги нет.
Резюме - решение проблемы было в двух вещах. Первое - вывести канал за границы крыши (это я решил соединив трубу из туалета с существующим каналом на чердаке. Второе - отрезок трубы который соединяет канал туалета с вентканалом на чердаке, должен в обязательном порядке быть утеплен.
И еще один очень важный для меня вопрос - тот канал на чердаке, в который я воткнул свою туалетную трубу, вообще-то не проверен, может он и занят кем-то под дымоход. Если это так, чем это грозит ? Это опасно ?