МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Организация естеств. вентиляции

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 3 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
12 сен 2010, 03:14
Ситуация: частный дом, первый этаж, ремонт кухни, замена старой вытяжки (зонт с обычным вентилятором и выходным квадратом 90мм) на новую (CATA Neblia 600, выход диам. 150мм). Старый вент. канал (100мм диаметр, вверх 80см, поворот 90, вправо 2м, стена кирпич 45см, козырек с обратным клапаном) меняю на то же самое, но диам. 150мм.
Проблема: надо организовать также естественную вентиляцию, а то предыдущие "хозяева" имеющиеся вент. каналы вместе с дымоходом разобрали, т.к. им мешала труба на втором этаже посреди комнаты (эстеты, блин). Дымоход вывели наружу и подняли по фасаду (эстеты, блин :roll: ), а вентиляция ушла в никуда.
Решения:
1. Тройник с обратным клапаном на вытяжной вентиляции возле входа в стену?
2. Отдельное отверстие наружу с вентилятором? (но тогда это уже не естественная...)
3. Оставить как и было, форточку? (не хочу)

Может что-то еще посоветуете?
13 сен 2010, 01:10
День добрый.
1. Не сработает. Чтобы в канале появилась тяга, надо выводить его на крышу. Простой выход через стену ничего не даёт. Это годится только для принудительного выброса.
2. Воспользуетесь этим вариантом, как единственно возможным, если не изыщите возможность протянуть канал естественной вентиляции на крышу.
3. В качестве проветривания - малоэффективно. Всё равно нужна вентиляция.

Видится только два выхода: вентилятор с выбросом через стену, или прокладка нормального канала с выходом через кровлю.

С уважением.
13 сен 2010, 11:56
Спасибо.
Т.е. если поднять трубой по фасаду, то будет естественным ходом вентилироваться? планируется поднять чуть выше края крыши (не конька) ~ на 0,5м.
И надо ли в таком случае теплоизолировать трубу?
А если это совместить с кухонной вытяжкой (как предполагалось в пункте 1)?
И как сильно при этом упадет производительность вытяжки? от отв. в стене до края крыши ~ 4м+0.5м выступ. Можна без особых расчетов, на пальцах :)
Заранее большое спасибо.