Последний этаж в 12 этажке

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 10 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
14 авг 2010, 12:00
Здавствуйте. Живу на последнем этаже 12 этажного кирпичного дома серии Э-93-1 не устраивает вентиляция, а в санузле бывает и обратка. Что можно сделать для улучшени вентиляции? И интересует как устроена вентиляция в этой серии.
15 авг 2010, 23:14
Здравствуйте, jen555.
Серия не московская, поэтому могу только предположить: каналы идут в кирпичной стене , индивидуальные для 12 эт, выходят непосредственно на крышу.
Более точно можно сказать, если Вы сможете прислать кое-какие фото: фото каналов на чердаке и(или) крыше, фото внутри канала.

Главными причинами опрокидывания тяги являются: отсутствие притока и жара.
Если Вы готовы вести переписку и делать фото, то попробуем Вам помочь.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 сен 2010, 14:52
Вот как мне кажется устроена вентиляция в этом доме :
http://s42.radikal.ru/i098/1009/f2/c4b93aa1484a.jpg
т.е. последние два этажа выводятся в короб на крыше на прямую, а остальные через сборный канал.
Фото крыши:
http://s39.radikal.ru/i083/1009/b0/d6a79ce06488.jpg

Последний раз редактировалось jen555 06 сен 2010, 15:45, всего редактировалось 1 раз.

06 сен 2010, 07:39
Вместо фото у Вас опять прикрепился эскиз.
Сейчас похолодало, что происходит с тягой?
Не забываем о двух нюансах: вентрешетки должны быть без москитной сетки; форточка (окно) приоткрыто.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 сен 2010, 16:07
Отредактировал.
Вентрешеток нет вообще, форточки ес-но открыты.
Тяга есть и не плохая, только бывает появляется обратка вот она то и беспокоит.
Вот видео тяги на кухне (полоска туалетной бумаги):
http://flyfolder.ru/19184246
Справо провода видимо для вентилятора, его выключатель рядом с выключателем света на кухне.
08 сен 2010, 08:43
Тут есть очень важный момент: не форточки, а форточка. Т.е., если у Вас окна выходят на разные фасады здания, то открытые форточки могут сыграть в минус, а не в плюс. Для проверки тяги лучше открыть одну форточку, а еще лучше открывать периодически разные, чтобы понять, есть ли зависимость от направления ветра.

На фото Ваш дефлектор (труба с круглой насадкой) расположен непостредственно рядом с надстройкой или чуть поодаль?
Окна выходят на одну сторону или нет?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 сен 2010, 09:06
Окна выходят на одну сторону и форточка была открыта только в камнате(однокомнатная квартира).
Мой дефлектор находится справо(третий слево на право) на фото.Между средним и моим дефлектором это шахта пожарной вентиляции и фановая труба.
10 сен 2010, 07:55
Пока "зацепиться" не за что. Если обратная тяга бывает при определенном направлении ветра, то здесь два варианта: 1. на дефлекторе что-либо лежит (например, рубероид); 2. на чердаке разгерметизированны венткороба (просто разбиты).
Если будет возможность попасть на чердак и крышу, то обратите на это внимание.
Если все в порядке и обратка не зависит от направления ветра, то можно пойти двуми путями:
- искать дальше
- поставить обратный клапан, как мы советуем при устройстве вытяжек, и не париться (возможен вариант, что кто-то включает вытяжку(вентилятор) и "поймать" эту причину будет проблематично).
Т.к. у Вас все каналы выходят в венткороба, то простое увеличение потока воздуха может опрокинуть Вашу тягу.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 сен 2010, 08:34
Венткороб на чердаке действительно имеет дыры не большие, я про это тоже подумал. Их надо монтажной пеной, наверно, заделать.
Как выглядит обратный клапан(для вент канала) и сможет он открытся от естественной вентиляции?
Ещё вопрос не по теме. Почему теплый чердак улутшает вентиляцию ведь на нем температура выше чем на холодном чердаке? Т.е. переад температур, в холодное время года, на холодном больше, значит тяга должна быть больше.
12 сен 2010, 20:45
Венткороб на чердаке действительно имеет дыры не большие

Если не большие, то не должны создавать большую проблему. Лучше не запенивать, а замазать раствором (гипсом).
Как выглядит обратный клапан(для вент канала) и сможет он открытся от естественной вентиляции?

Откроется. Об этом можно почитать в разделе форума о Вытяжках
Почему теплый чердак улутшает вентиляцию ведь на нем температура выше чем на холодном чердаке? Т.е. переад температур, в холодное время года, на холодном больше, значит тяга должна быть больше.

Вы не с той стороны сравнивате. Сравнивать нужно квартиру и улицу, а не квартиру и чердак.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/