отсутствует вентляция в ванной

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 11 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
17 май 2010, 02:11
Добрый день!
Новый кирпичный девятиэтажный дом, плюс техэтаж.
Моя квартира на 5-м эт. На этаже 5 квартир в двух крыльях. В доме слабенько идёт ремонт новоселами. Входные двери с большими щелями. Окна пластик. На кухне вытяжка своя, работает отлично. Туалет с ванной раздельные и перегорожены глухой стеной. В ванной вытяжки нет, в туалете есть иногда работает, но чаще дует во внутрь.
Уже приступаю к укладке плиткой, но как лучше и грамотно сделать вытяжку не решил. Плиточники предлагают сделать переточное отверстие в перегородке туалет-ванная, и в туалете поставить вентилятор. Может вообще убрать верхний ряд кирпичей из перегородки. Подскажите пожалуйста как решитиь проблему?
Ванная 3 м/2, туалет 1,6 м/2
Спасибо!
17 май 2010, 07:35
Здравствуйте, pirs26.
Можно и так, а можно развести воздуховодами. Т.е., на входе в вентканал ставите тройник и далее двумя отдельными воздуховодами разводите по помещениям.
То, что дует вовнутрь еще не говорит, что вентиляция не работает. Так обычно бывает в незаселенных домах. Если в Вашей двери есть щели, то это тоже может приводить к опрокидыванию тяги.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 дек 2010, 11:10
Добрый день!
У меня похожая ситауция, только строители сделали немного больше - пробили переточное отверстие между ванной и туалетом и установили на нем решетку. Сейчас делаю ремонт и хочу соединить воздуховодом вентканал в туалете с этим отверстием, а на воздуховоде в туалете установить анемостат. Ванная комната почти квадратная, дверь в нее и вентрешетка расположены по одной стороне, а ванна установлена у противоположной. В связи с этим возник вопрос: стоит ли прокладывать воздуховод так, чтобы решетка оказалась непосредственно над ванной, или досточно просто довести его до существующей решетки.
Схема ванной и туалета: http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 ... b.jpg.html
01 дек 2010, 21:14
Здравствуйте, Alex58.
Можно проложить воздуховод к ванне, но существующее расположение притока и вытяжки предпочтительнее.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
02 дек 2010, 17:08
Ясно, сделаю как предпочтительнее, тем более что это проще :good:
Большое спасибо за оперативный ответ!
06 дек 2010, 00:21
Здравствуйте!
Сегодня рабочие предложили мне еще более простой вариант: не прокладывать воздувоздуховод, а опустить потолок в туалете ниже пеереточного отверстия (представляет собой неаккуратное отверстие размером от 120 до 150мм) влагостойким гипсокартоном и установить в нем решетку для вентиляции туалета. По-моему получится даже более эстетично. Правда при этом уменьшится сечение отверстия в вентиляционный стояк: сейчас оно 120х230мм, получится 120х150, но можно еще расширить его вверх милиметров на 30. Ниже опускать потолок не хочется. Приемлем такой вариант?
06 дек 2010, 01:01
Приемлем, при одном условии: потолок должен быть герметичным со всех сторон, потолочные светильники не желательны.
А вентрешетка туалета где будет?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 дек 2010, 10:28
Вентрешетка талета будет в потолке. Я думаю, что ее лучше врезать в районе унитаза в стороне от направления потока воздуха из ванной: http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090 ... 1.jpg.html
Для регулировки, по-моему, лучше анемостат, а не решетка, но как его врезать в гипсокартон, он ведь расчитан на установку на воздуховоде.
07 дек 2010, 09:48
Для туалета анемостат или решетка не более 100мм.
Еще раз напоминаю, если под потолком будут неплотности, то ванной не будет хватать тяги. Потолочные светильники тоже не желательны.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 дек 2010, 16:10
Арго, Вы меня смутили неплотностями и я решил сфотографировать, как все выглядит "в натуре".
общий вид: Изображение
отверстие в ванную: Изображение
отвестие в вентканал: Изображение
Стены будут обкладываться плиткой. Мне кажется, что щелей по периметру гипсокартона, способных "конкурировать" с отверстием в ванную быть не должно. Под дверью в ванную обязательно оставлю зазор сантиметра 3-4.
Когда фотографировал, появилась идея установить решетку в туалете в ту часть отверстия в вентканал, которая окажется ниже гипсокартона. Ее можно сделать съемной, чтобы была возможность регулировать расходы воздуха, подкладывая под решетку лист, например, картона. Получится, что вся полость и отверстие в вентканал над гипсокартоном останется для воздуха из ванной. Как Вам такой вариант?
09 дек 2010, 22:40
Все нормально, и я все понял и без фото.
На всякий случай напомнил.
Просто, можно на это не обратить внимание, а потом искать, в чем причина плохой работы вентиляции. Работайте спокойно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/